Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста щиток. Частный дом. Ввод в дом будет осуществляется кабелем ВВГ 6 мм.кв от внешнего щитка (где находится щетчик) к внутринему (в котором установлены аппараты защиты) и составляет 10 м.
Буду очень признателен за вашу критику. Забыл еще добавить система заземления ТТ.

0
Вложение
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

28.10.2012 в 18:23:24

Свет и розетки под одним УЗО *это плохо. Можно, елси нет бра вывести освещение вообще из под УЗО. На розетки мокрой зоны(ванная и СМ) я бы поставил отдельное узо. Номинал Узо лучше увеличть до 63А.

0
negr
negr
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Киев

Сообщений: 13

28.10.2012 в 19:17:20

Освещение из под УЗО не получится, система заземления ТТ. РЕС как бы запрещает испольхование УЗО с большими токами.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

28.10.2012 в 19:28:25

negr написал : Освещение из под УЗО не получится, система заземления ТТ

Так установите 2 УЗО,одно на осв.другое на розетки.

negr написал : РЕС как бы запрещает испольхование УЗО с большими токами

Устанавливайте.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.10.2012 в 19:32:08

negr написал : Освещение из под УЗО не получится, система заземления ТТ. РЕС как бы запрещает испольхование УЗО с большими токами.

Добавьте ещё хотя-бы парочку УЗО - на свет и на стиралку

0
negr
negr
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Киев

Сообщений: 13

28.10.2012 в 19:42:24

Так будет лучше?

0
Вложение
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

28.10.2012 в 19:50:51

номинал узо больше. 63А. Причем тут РЭС и УЗО. Холодильник можно из под УЗО убрать, воизбежание порчи продуктов.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.10.2012 в 20:03:54

CAMPER Зачем УЗО на 63А если вводной автомат на 32А? Холодильник подключайте как Вам удобнее.

Я бы добавил ещё УЗО на розетку в ванной и снизил дифференциальный ток первого УЗО до 100мА, чтобы он помимо противопожарной функции также ещё и людей защищал - ТТ всё-таки :)

И ещё разделил-бы 14 розеток на парочку групп (по комнатам):)

0
bee-master
bee-master
Новичок

Регистрация: 31.08.2012

Москва

Сообщений: 7

28.10.2012 в 20:35:59

negr написал : Здравствуйте. Покритикуйте пожалуйста щиток.

Есть однолинейная схема? Какой кабель используется в группах? Я так пронимаю все устройства защиты двухмодульные?

negr написал : Частный дом. Ввод в дом будет осуществляется кабелем ВВГ 6 мм.кв от внешнего щитка (где находится щетчик) к внутринему (в котором установлены аппараты защиты) и составляет 10 м.
Буду очень признателен за вашу критику. Забыл еще добавить система заземления ТТ.

Непонятно почему на одном АВ висит освещение разных помещений: экономия на АВ даже для ABB, LEGRAND совсем небольшая (Китай стоит до 100 р. за двухмодульный АВ - в будщем можно заменить), или есть желание сэкономить на боксе щита? Два УЗО - поддерживаю, очевидная экономия против отдельных дифавтоматов на группах. Да, как тут уже сказали: номинал УЗО должен быть на "ступеньку" выше номинала АВ, после которого оно идет.

0
negr
negr
Новичок

Регистрация: 28.10.2012

Киев

Сообщений: 13

29.10.2012 в 00:16:20

ksiman написал : Я бы добавил ещё УЗО на розетку в ванной и снизил дифференциальный ток первого УЗО до 100мА, чтобы он помимо противопожарной функции также ещё и людей защищал - ТТ всё-таки :)

Исправил.

bee-master написал : Есть однолинейная схема? Какой кабель используется в группах? Я так пронимаю все устройства защиты двухмодульные?

Только вводной АВ 2р.

Непонятно почему на одном АВ висит освещение разных помещений

Можно конечно было бы сделать отдельно АВ на каждое помещение, но сделал через соеденительные коробки, где соединено освещение нескольких помещений. А если схему сделать так, будет не плохо?

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.10.2012 в 00:58:10

ksiman написал : снизил дифференциальный ток первого УЗО до 100мА, чтобы он помимо противопожарной функции также ещё и людей защищал - ТТ всё-таки

100 мА это смертельный ток, никого он не защитит.