Аватар пользователя
jalpa

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Москва

Сообщений: 19

31.10.2012 в 13:25:27

Уважаемые форумчане, оцените схему вентиляции (дом П-44 ТМ-25, 19 этаж) пожалуйста. Любые комментарии приветствуются. Ну, и дай Бог эта схемка и ваши комментарии помогут разобраться тем, кто с этим всем столкнется (cхемка-то простая, но здесь, на форуме их (фоток\схем) мало, а по ним проще разбираться).

P.S.: самых острых вопросов два: 1) Правильно ли я понимаю, что в схеме для с/у лишние все-таки обратные клапана 3) и 9)? Если их поставить - нарушится естественная вентиляция. Или она и так нарушается из-за обратных клапанов в вентляторах? Отказаться от них или оставить? 2) канал из ванной и туалета через тройник входят в один канал такого же сечения. На сколько это критично, пусть он и максимально короткий?

Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

31.10.2012 в 14:14:42

  1. Убрать и ОК и вентиляторы...... И зачем ОК в кухне?
  2. Если канал в стене 100, то не критично.
0
Аватар пользователя
jalpa

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Москва

Сообщений: 19

31.10.2012 в 16:05:43

BV написал :

  1. Убрать и ОК и вентиляторы...... И зачем ОК в кухне?
  2. Если канал в стене 100, то не критично.

BV, cпасибо за комментарии. По сути вопросов: 1) ОК в канале для вытяжки, чтобы от соседей ничего не пришло (у меня там еще один канал для естественной вентиляции кухни -
позиция 8). Хочу сразу поставить, чтобы потом короб из ГКЛ не расковыривать если что. 2) Отказываться от вентиляторов в с/у не хочется совсем. Может, их без встроенных ОК установить, чтобы естественная вентиляция работала? Тогда канальные ОК нужны перед тройником (в канале от туалета и в канале от ванной)?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

01.11.2012 в 01:25:17

jalpa, ОК убивают естественную вентиляцию. Если они не открываются сами собой (перекрываются только обратным потоком). Зачем они Вам, если от соседей еще ничего не пришло? Если ставить ОК потом, то можно сделать от решетки сечение канала на размер больше и потом вставить ОК через решетку.

Вентиляторы также ухудшают естественную вентиляцию в неработающем положении. В работающем - ухудшают ест. вент-цию соседей.

Лучше подумайте о нормальном притоке, необходимом для естественнной вентиляции.

PS Найдите и почитайте форум сайта Московских трубочистов.

0
Аватар пользователя
jalpa

Местный

Регистрация: 16.04.2012

Москва

Сообщений: 19

01.11.2012 в 13:24:27

BV, спасибо еще раз.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу