Всем участникам данного форума ПРИВЕТ !!!! Решил таки зарегистрироваться, очень много полезной информации здесь нашел. :help И вот теперь у меня проблема с моим ТТ котлом.
Имею котел VIADRUS U22 C/D а в месте с ним и конденсат на стыке, если стык замазать конденсат текет в котел. Дымоход диаметром 133 (стальная труба) утепленная тех.матом ROCKWOO. На фото место выпадения конденсата. На дымоходе так же есть кран для слива конденсата.

температуру топлоносителя держу в районе 50-60 град. Но вонь от конденсата уже достала. И собственно вопрос: Можно ли отвод от котла (который соединяет котел с дымоходом) наклонить под небольшим углом к дымоходу ? чтоб конденсат сливался в отстойник а не к котлу. Высота трубы около 7 метров. Как это повлияет на тягу ?

С уважением Виталий.

0
Вложение
Medtech
Medtech
Эксперт

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

02.11.2012 в 09:21:41

Наклоняй в сторону улицы, надо сделать совсем небольшой уклон, не более половины диаметра трубы.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.11.2012 в 17:41:38

Medtech написал : Наклоняй в сторону улицы, надо сделать совсем небольшой уклон, не более половины диаметра трубы.

Так и сделал, правда с уклоном но очень не большим. еще и утеплил в два слоя.