03.11.2012 в 18:34:09
Дом с проводкой новые. Откуда могут взяться утечки больше 30 мА в квартирной проводке? Если утечки и будут, то в электроприборах с пониженной изоляцией. А такие электроприборы следует отремонтировать или заменить.
ПУЭ написал : 7.1.83.Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. 7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
Так что сами считайте. Лично у меня, на входе стоит УЗО на 30 мА, ложных срабатываний ни разу не было.
03.11.2012 в 20:58:02
Вообще утечки зависят и от протяжённости проводки в квартире. Если в квартире протяжённость линий общая метров 50 - беспокоиться наверное не о чем. А если при монтаже ушло 800 метров - там УЗО нужно не одно, 3-4-5-6, как-то так.
08.11.2012 в 00:26:03
счётчик 5-60А какой водный автомат поставить чтобы его не вырубало а только в группе
08.11.2012 в 07:06:17
demn написал : счётчик 5-60А какой водный автомат поставить чтобы его не вырубало а только в группе
Вводной автомат выбирается в соответствии с разрешённой мощностью на квартиру/дом
08.11.2012 в 08:52:07
web-rr написал : А если при монтаже ушло 800 метров - там УЗО нужно не одно, 3-4-5-6
На самом деле даже пара километров нормальной изоляции не даст утечки для срабатывания УЗО 30 мА Другое дело, что никто не даст гарантии, что кабель приличного качества...
08.11.2012 в 11:44:32
ksiman написал : Вводной автомат выбирается в соответствии с разрешённой мощностью на квартиру/дом
ну это понятно мощность сечение кабеля, пример водной 40А группы 2А,25А.... почему при замыкании вышыбает водной и в группе как это избежать что-бы сработал толька в группе
08.11.2012 в 11:51:53
demn написал : ну это понятно мощность сечение кабеля, пример водной 40А группы 2А,25А.... почему при замыкании вышыбает водной и в группе как это избежать что-бы сработал толька в группе
Для этого придётся выполнить все условия селективности
08.11.2012 в 11:56:17
ksiman написал : Для этого придётся выполнить все условия селективности
пример простой пожалуста!
08.11.2012 в 12:13:10
demn написал : пример простой пожалуста!
Просто не получится
Прочитайте хотя-бы это
Ну а в двух словах - полная селективность в бытовом щите почти невыполнима:(
08.11.2012 в 12:25:31
demn написал : пример простой пожалуста!
селективность бывает либо полной - для любых токов, либо для некоторого диапазона токов
если с перегрузкой всё более-менее понятно - бери на 2 ступени номинал выше и получишь селективность, то с током КЗ сложнее
На селективность по току КЗ будет влиять значение этого тока, быстродействие и номиналы автоматов. Этот ток будет зависеть от сопротивления петли фаза-ноль (или фаза-земля, если КЗ на землю) + сопротивление дуги
Пример и всякие подробности по расчёту ищите тут:
08.11.2012 в 12:27:50
ksiman, я как понял селективный автомат нужен? благодарю на досуге почитаю