rosys написал : В подвале 56-58 на входящем стояке,
Маловато.... хотя бы 70.... Пусть сантехник вам покажет график температуры подачи в зависимости от температуры наружнего воздуха....
rosys написал : на сливе - 36 градусов
нормально.
rosys написал : На втором этаже температуры: 1 подъезд | 2 подъезд Стояк входящий 42 градуса | 42
Ну не может исчезнуть 16 градусов по дороге из подвала на второй этаж в подаче, тем более, что обратка 36. Значит очень слабый поток идёт в подачу - точнее почти совсем не идёт....
ИМХО долбить УК чтобы усилили именно циркуляцию - перепад давлений подача/обратка. Какой перепад давлений на вводных трубах в дом? Температуры именно вводных п/о?
Но еще нужно инфо: Сколько подьездов в доме? Ваш какой? Удаленность подьездов от ввода тепла? Температура обраток других подьездов? Какие регуляторы стоят в подвале на стояках?