BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138440

03.11.2012 в 14:11:25

rosys написал : В подвале 56-58 на входящем стояке,

Маловато.... хотя бы 70.... Пусть сантехник вам покажет график температуры подачи в зависимости от температуры наружнего воздуха....

rosys написал : на сливе - 36 градусов

нормально.

rosys написал : На втором этаже температуры: 1 подъезд | 2 подъезд Стояк входящий 42 градуса | 42

Ну не может исчезнуть 16 градусов по дороге из подвала на второй этаж в подаче, тем более, что обратка 36. Значит очень слабый поток идёт в подачу - точнее почти совсем не идёт....

ИМХО долбить УК чтобы усилили именно циркуляцию - перепад давлений подача/обратка. Какой перепад давлений на вводных трубах в дом? Температуры именно вводных п/о?

Но еще нужно инфо: Сколько подьездов в доме? Ваш какой? Удаленность подьездов от ввода тепла? Температура обраток других подьездов? Какие регуляторы стоят в подвале на стояках?