zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

04.11.2012 в 22:48:07

Сколько выдержит не знаю, но при 220в и качественном правильном подсоединении выдержит явно больше чем 15А. Яркий тому пример испытания Kamikaze полиэтиленовых клемм, которые намного хлипче чем эта. Достаточно просчитать сечение проводника клемм, и высчитать максимальный ток исходя из материала клемм. Но самое слабое звено все равно будет подсоединение к ней проводов. Но здесь тяжело накосячить, клемма добротная. Ну разве полному чайнику. Для всех верующих производителям-на заборе тоже написано. Лично использовал очень похожую клемму на вводе 63 А, проблемм вообще никаких не было, кроме как в необходимости подтяжки(но это для всех винтовых).

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.11.2012 в 22:58:49

haramamburu написал : Так так так... а почему же на контакторах писалось типа 380В - 16А, а при 220 - 25?

на контакторах пишется разрывная мощность контактной группы.. Выше напряжение - меньше ток.. А клемник - он и есть клемник.. Он дугу не рвет..

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

04.11.2012 в 23:07:59

4eh написал : разрывная мощность контактной группы..

Да ХЗ, может вы и правы.. в свое время.. дабы ЭТО сложить в голове, сделал вывод - т.к. любой контакт имеет сотротивление, то это свел к выделению тепла ... Q=I^2 *R

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.11.2012 в 23:09:31

Нет.. все к дуге сводится и к возможности ее погасить при первом же переходе через 0 если вы умножите 380х16 и 220х25 - получится почти одна и та же мощность, которую способны коммутировать контакты.. 5.5-6кВт.. Просто напряжения и токи приведены к стандартному ряду.. Заметте, что номинал контактора на напряжение 220в постоянного и переменного тока - тоже будет разный.. На постоянное напряжение всегда будет ниже допустимый ток, потому что в постоянке дугу тушить тяжелее чем в переменке..

0
Skyw
Skyw
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 96

04.11.2012 в 23:51:11

Оказывается подобные блоки есть и на большую силу тока. Завтра куплю тогда помощнее. http://combolift.ru/price_items/355-blok-zazhimov-tv?stock_item_id=364 http://www.electro-mpo.ru/card17400.html#.UJbRcHqkE_0

А по конструктиву - наличие крышки предполагает, что этот блок не обязательно в распаечную коробку запихивать ? Пара отверстий под винты для крепления к стене там есть. Ну скажем если в недоступном для шаловливых детских рук месте. Т.к. сбоку, где входят провода все-таки доступ к контактам есть...

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

04.11.2012 в 23:58:54

Skyw написал : А по конструктиву - наличие крышки предполагает, что этот блок не обязательно в распаечную коробку запихивать ?

наличие крышки означает возможность пломбировки..Т.к. такие клемники довольно часто устанавливают в цепях коммерческого учета электроэнергии.. Устанавливать такой клемник нужно в распредщитке или коробке.. IP 00 - открытые токоведущие части.. Первая цифра (от 0 до 6) обозначает степень защиты от проникновения внутрь электротехнического изделия посторонних предметов 0 - защиты нет. Допустимое применение: в корпусах.

0
Skyw
Skyw
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 96

05.11.2012 в 00:06:36

Блин, а у меня с местом под коробку как раз напряженка в одном месте... А какие есть максимально компактные варианты состыковать два куска 3х4кв.мм. провода на 32А без коробки ? Если не брать как крайний вариант скрутку...

4eh написал : наличие крышки означает возможность пломбировки..Т.к. такие клемники довольно часто устанавливают в цепях коммерческого учета электроэнергии.. Устанавливать такой клемник нужно в распредщитке или коробке.. IP 00 - открытые токоведущие части..

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

05.11.2012 в 00:08:52

Skyw написал : напряженка в одном месте...

;) Таблетки есть от этого :D А если серьезно ..Хм.. розетку можно поставить..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.