05.11.2012 в 23:25:28
Здравствуйте, очень нужна консультация мастеров форума. Ситуация следующая: спланировали кухню, заказали, должны привезти через пару недель. По проекту плита должна была поменять свое местоположение. Сначала предполагали, что достаточно будет просто удлинить кабель, но теперь пришло осознание, что это возможно не лучшее решение.
Итак, что мы имеем. Плита сейчас стоит, как на первом фото. Предполагается установить ее примерно туда, где сейчас стоит стиралка (то есть смежная права стена). Картинку прилагаю. Смущает наличие труб в углу (одна из них горячая, но стена от нее в принципе не греется). Вопрос: обязательно ли переносить розетку или можно обойтись просто удлинением кабеля? Как безопасней? И можно ли вообще класть кабель рядом с этими трубами? Или есть какое-то альтернативное решение?
Помогите, пожалуйста, советом, буду очень благодарна.
06.11.2012 в 00:08:30
Lefthanded написал : Вопрос: обязательно ли переносить розетку или можно обойтись просто удлинением кабеля? Как безопасней? И можно ли вообще класть кабель рядом с этими трубами? Или есть какое-то альтернативное решение?
Чтоб не удлинять кабель,купите кабель ПВС 3*4мм2 нужной длины,и замените кабель который сейчас у плиты.
06.11.2012 в 00:40:29
дружба написал : Чтоб не удлинять кабель,купите кабель ПВС 3*4мм2 нужной длины,и замените кабель который сейчас у плиты.
большое спасибо за ответ! слышала, что есть допустимый предел, до которого можно удлинять кабель, но вот каков он - большой вопрос. У нас при переносе кабель получится 2,5-3 м. сможет ли в этом случае плита работать на полную мощность? ну, и трубы эти дурацкие :( которые нужно обойти. можно ли рядом с ними класть кабель вообще?
06.11.2012 в 09:47:33
Lefthanded,
дружба написал : купите кабель ПВС 3*4мм2 нужной длины,и замените кабель который сейчас у плиты.
этим всё сказано, не морочьтесь )
06.11.2012 в 09:59:16
Lefthanded написал : обязательно ли переносить розетку или можно обойтись просто удлинением кабеля?
можно обойтись длинным кабелем
Lefthanded написал : Как безопасней?
безопасней - перенести розетку, но объём работ для этого таков, что мне вас жалко. Штрабить и штукатурить в углу за трубами - особо неприятно.
Lefthanded написал : И можно ли вообще класть кабель рядом с этими трубами?
можно, но необходимо позаботиться, чтобы температура изоляции провода была не более 70 градусов. Придётся как-то теплоизолировать провод от нагретой трубы.
06.11.2012 в 20:10:55
KSM_EL написал : Lefthanded, этим всё сказано, не морочьтесь )
спасибо за ответ! видимо, так и поступим :)
06.11.2012 в 20:13:30
Alexiy написал : можно обойтись длинным кабелем
безопасней - перенести розетку, но объём работ для этого таков, что мне вас жалко. Штрабить и штукатурить в углу за трубами - особо неприятно.
можно, но необходимо позаботиться, чтобы температура изоляции провода была не более 70 градусов. Придётся как-то теплоизолировать провод от нагретой трубы.
огромное спасибо за столь развернутый ответ! все понятно. думаю, так и сделаем :) штукатурку разводить меньше всего хочется, т.к. только-только закончили заделывать трещины, как тут это!)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу