62 квт=380*sqrt3*I (для упрощения примем что вся нагрузка активная, в противном случае еще на cos F надо умножить
следовательно ток в одной фазе =72000/660=109 А
Сечение одной жилы не менее 35 мм2 - это выбор по нагреву.
Но надо знать длину трассы чтобы еще по потере напряжения проверить
Ну вот я так тоже считаю как asogor , конешно с моими знаниями вообще может и не стоит лезть в электричество такое,но очень надо))))я вообще считаю ,что если ставим автомат на 100 А , то всетки 100 А на каждой фазе будет,соответственно 100А множим на 380 и множим на 1.7 получаем 64.6 киловатта. можем повесить на каждую фазу.Или я ошибаюсь?просто както много мнений я севодня встретил так вообще растерялся))