Доброго времени суток.очень срочный вопрос не подскажете вот смотрю таблицу по сечению кабелей,допустим провод алюминиевый(просто буду сип тянуть)50 квадратов можно 72,6киловатт на него нагрузить(это при 380)тока вот теперь вопрос,это на каждую фазу или на весь кабель из 4 жил?Заранее спасибо за ответ

0
Аватар пользователя
sgno

Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

07.11.2012 в 20:20:31

Там же все написано) Это на весь кабель при 380 (т.е. при индуктивной нагрузке). Неиндуктивной больше пролезет.

0
Аватар пользователя
asogor

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Киров

Сообщений: 32

07.11.2012 в 20:21:55

62 квт=380*sqrt3*I (для упрощения примем что вся нагрузка активная, в противном случае еще на cos F надо умножить следовательно ток в одной фазе =72000/660=109 А Сечение одной жилы не менее 35 мм2 - это выбор по нагреву. Но надо знать длину трассы чтобы еще по потере напряжения проверить

sgno написал : Там же все написано) Это на весь кабель при 380 (т.е. при индуктивной нагрузке). Неиндуктивной больше пролезет.

при чем тут характер нагрузки???????????? Тепловое действие тока P=I^2*r? от того индуктивная емкостная или активная нагрузка он по величине не меняется. ТОЭ 1 курс, емаё

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

07.11.2012 в 20:38:31

asogor написал : при чем тут характер нагрузки???????????? Тепловое действие тока P=I^2*r?

asogor написал : ТОЭ 1 курс, емаё

т.е. если через кондер пройдет ТОК в N ампер.. то на нем выделится Тепло? Ась?

0
Аватар пользователя
Дмитрий Васи

Местный

Регистрация: 11.02.2011

Витебск

Сообщений: 48

07.11.2012 в 20:40:13

asogor написал : 62 квт=380*sqrt3*I (для упрощения примем что вся нагрузка активная, в противном случае еще на cos F надо умножить следовательно ток в одной фазе =72000/660=109 А Сечение одной жилы не менее 35 мм2 - это выбор по нагреву. Но надо знать длину трассы чтобы еще по потере напряжения проверить

Ну вот я так тоже считаю как asogor , конешно с моими знаниями вообще может и не стоит лезть в электричество такое,но очень надо))))я вообще считаю ,что если ставим автомат на 100 А , то всетки 100 А на каждой фазе будет,соответственно 100А множим на 380 и множим на 1.7 получаем 64.6 киловатта. можем повесить на каждую фазу.Или я ошибаюсь?просто както много мнений я севодня встретил так вообще растерялся))

0
Аватар пользователя
asogor

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Киров

Сообщений: 32

07.11.2012 в 20:43:04

haramamburu написал : т.е. если через кондер пройдет ТОК в N ампер.. то на нем выделится Тепло? Ась?

Тепло выделиться в проводе по которому к кондеру идет ток.

0
Аватар пользователя
Дмитрий Васи

Местный

Регистрация: 11.02.2011

Витебск

Сообщений: 48

07.11.2012 в 20:43:38

а длина трассы гдето метров 300-400 будет.Думаю что надо СИП по столбам провести,кстати это все будут электрики из электросетей делать ну а мне просто надо знать о чем с ними разговаривать чтоб лицом в грязь не упасть ,можно конешно и промолчать по принципу молчание золото , но не тт случай

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

07.11.2012 в 20:44:33

asogor написал : Тепло выделиться в проводе по которому к кондеру идет ток.

Вот именно! поэтому в вопросе ТС Правильней говорить не про "характер" ... а про полную мощность, т.е. кВА.. а уж кто на что "потратит" оное (актив-ректив), решать потребителю ;)

0
Аватар пользователя
asogor

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Киров

Сообщений: 32

07.11.2012 в 20:45:01

Дмитрий Васи написал : 100А множим на 380 и множим на 1.7 получаем 64.6 киловатта

Это уже мощность всей трехфазной цепи, вы для этого на 1,73 и умножаете. 64,6 кВт - НАГРУЗКА НА ТРИ ФАЗЫ! Не перепутайте.

0
Аватар пользователя
Дмитрий Васи

Местный

Регистрация: 11.02.2011

Витебск

Сообщений: 48

07.11.2012 в 20:52:32

Значит если я правильно понимаю , то мне на 100 киловатт нужен автомат на 150 ампер и чтоб жила у сипа была 95 квадратов?

0
Аватар пользователя
asogor

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Киров

Сообщений: 32

07.11.2012 в 20:53:30

Дмитрий Васи написал : Значит если я правильно понимаю , то мне на 100 киловатт нужен автомат на 150 ампер и чтоб жила у сипа была 95 квадратов?

На такую мощность у вас проект должен иметься. В РФ так без этого никуда. Там в принципе и марка кабеля и способ прокладки выбираются. А чтобы для себя понять скачайте программу Электрик www.elektrik-soft.ru там все очень просто и инструкции есть

Дмитрий Васи, Вы необходимую мощность скажите и мы сейчас все посчитаем

0
Аватар пользователя
Дмитрий Васи

Местный

Регистрация: 11.02.2011

Витебск

Сообщений: 48

07.11.2012 в 20:56:00

asogor написал : На такую мощность у вас проект должен иметься. В РФ так без этого никуда. Там в принципе и марка кабеля и способ прокладки выбираются. А чтобы для себя понять скачайте программу Электрик www.elektrik-soft.ru там все очень просто и инструкции есть

За програмку спасибо.А вот как раз в России все так и бывает через опу все,нам сначала надо установить опоры и провод кинуть а потом тока разродятся с выделением мощности))))

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

07.11.2012 в 20:56:04

Дмитрий Васи, тут как бЭ .. вопросец.. а это вы ОТ себя отдаете, или себе Тянете? Вообщето вопрос обычно в "выделенной" как бЭ.. мощности.. А то ведь как .. от обычной ВЛ ответвление = 16 кв, Но это не значит, что потребителю Столько дадут, сколько выдержат эти 16 кв. - это я так.. на всякий :)

0
Аватар пользователя
Дмитрий Васи

Местный

Регистрация: 11.02.2011

Витебск

Сообщений: 48

07.11.2012 в 21:02:42

asogor написал : Вы необходимую мощность скажите и мы сейчас все посчитаем

Ну я о таком и мечтать не мог))))Для начала хочу сказать что это временное электроснабжение стройплощадки по строительству детского сада на 140 мест,я полагаю что всетаки 100 киловатт надо будет,просто как всегда в России стройка начинается в зиму ,поэтому будет 4 бытовки с обогревателями освещение периметра ,(100 на 50метров периметр) и скорее всего будет ТМО КТП-80 ,ну и конешно болгарки инверторы сварочные,такая вот байда

haramamburu написал : Дмитрий Васи, тут как бЭ .. вопросец.. а это вы ОТ себя отдаете, или себе Тянете? Вообщето вопрос обычно в "выделенной" как бЭ.. мощности.. А то ведь как .. от обычной ВЛ ответвление = 16 кв, Но это не значит, что потребителю Столько дадут, сколько выдержат эти 16 кв. - это я так.. на всякий :)

Ну выделят нам сколько запросим,у них есть свободные мощности

0
Аватар пользователя
asogor

Местный

Регистрация: 11.11.2009

Киров

Сообщений: 32

07.11.2012 в 21:09:09

Ну это вообще по моему профилю. Мы обычно на стройплощадку запрашиваем 60 кВт, и на башенный и на прогрев бетона и на бытовки на всё хватает. Вводной автомат 100 или 125 А, ( как с сетями договоришься), трансформаторы тока 100/5, счетчик -и всё. Кабель АВВГ на подвесах по существующим или временным опорам на тросовой сечением 4*95 мм2 длина 140 м Месяц назад делал

Дмитрий Васи написал : временное электроснабжение стройплощадки по строительству