07.11.2012 в 20:56:00
asogor написал : На такую мощность у вас проект должен иметься. В РФ так без этого никуда. Там в принципе и марка кабеля и способ прокладки выбираются. А чтобы для себя понять скачайте программу Электрик www.elektrik-soft.ru там все очень просто и инструкции есть
За програмку спасибо.А вот как раз в России все так и бывает через опу все,нам сначала надо установить опоры и провод кинуть а потом тока разродятся с выделением мощности))))
07.11.2012 в 20:56:04
Дмитрий Васи, тут как бЭ .. вопросец.. а это вы ОТ себя отдаете, или себе Тянете? Вообщето вопрос обычно в "выделенной" как бЭ.. мощности.. А то ведь как .. от обычной ВЛ ответвление = 16 кв, Но это не значит, что потребителю Столько дадут, сколько выдержат эти 16 кв. - это я так.. на всякий :)
07.11.2012 в 21:02:42
asogor написал : Вы необходимую мощность скажите и мы сейчас все посчитаем
Ну я о таком и мечтать не мог))))Для начала хочу сказать что это временное электроснабжение стройплощадки по строительству детского сада на 140 мест,я полагаю что всетаки 100 киловатт надо будет,просто как всегда в России стройка начинается в зиму ,поэтому будет 4 бытовки с обогревателями освещение периметра ,(100 на 50метров периметр) и скорее всего будет ТМО КТП-80 ,ну и конешно болгарки инверторы сварочные,такая вот байда
haramamburu написал : Дмитрий Васи, тут как бЭ .. вопросец.. а это вы ОТ себя отдаете, или себе Тянете? Вообщето вопрос обычно в "выделенной" как бЭ.. мощности.. А то ведь как .. от обычной ВЛ ответвление = 16 кв, Но это не значит, что потребителю Столько дадут, сколько выдержат эти 16 кв. - это я так.. на всякий :)
Ну выделят нам сколько запросим,у них есть свободные мощности
07.11.2012 в 21:09:09
Ну это вообще по моему профилю. Мы обычно на стройплощадку запрашиваем 60 кВт, и на башенный и на прогрев бетона и на бытовки на всё хватает. Вводной автомат 100 или 125 А, ( как с сетями договоришься), трансформаторы тока 100/5, счетчик -и всё. Кабель АВВГ на подвесах по существующим или временным опорам на тросовой сечением 4*95 мм2 длина 140 м Месяц назад делал
Дмитрий Васи написал : временное электроснабжение стройплощадки по строительству
07.11.2012 в 21:12:09
На 400 метров кладите 120 СИП. Иначе будут проблемы.
07.11.2012 в 21:19:51
Dale мне новая моя програмка насчитала 180 мм2)))
07.11.2012 в 21:21:59
Сколько процентов потерь выставили?
СИП толще 120 - не бывает. :)
07.11.2012 в 21:25:02
asogor написал : Ну это вообще по моему профилю. Мы обычно на стройплощадку запрашиваем 60 кВт, и на башенный и на прогрев бетона и на бытовки на всё хватает. Вводной автомат 100 или 125 А, ( как с сетями договоришься), трансформаторы тока 100/5, счетчик -и всё. Кабель АВВГ на подвесах по существующим или временным опорам на тросовой сечением 4*95 мм2 длина 140 м Месяц назад делал
думаете 100 и мне достаточно будет?А почему АВВГ а не СИП?
Dale написал : Сколько процентов потерь выставили? СИП толще 120 - не бывает. :)
Я 150мм нашел сип,правда там страшно читпть для какого электричества)))))))а потери 4 процента,я както сам и не знаю сколько можно,праграмма подсказала)))))Чуствую настроим))))
07.11.2012 в 21:31:46
4 процента - это по ПУЭ. Для стройки до 10 процентов потерь - приемлемо ИМХО. Иначе получается очень дорого для временных сетей. АВВГ дешевле СИПа, можете использовать совершенно спокойно. Но его нельзя шевелить в мороз, изоляция трескается. И подвешивать надо на трос или на стену.
07.11.2012 в 21:31:58
Ну в принципе детский сад без проекта не построить, значит и ПОС или ППРк должны быть. Мощность там рассчитывается. А так из практики за последние 2 годы 4 больших стройплощадки - жилые дома 9, 5, 16 этажей. Везде 60 кВт.
07.11.2012 в 21:33:57
Dale написал : 4 процента - это по ПУЭ. Для стройки до 10 процентов потерь - приемлемо ИМХО. Иначе получается очень дорого для временных сетей. АВВГ дешевле СИПа, можете использовать совершенно спокойно. Но его нельзя шевелить в мороз, изоляция трескается. И подвешивать надо на трос или на стену.
Огромное спасибо,если дольше недели на форуме не будет значит советы не пригодились)))))))))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу