SVKan написал : МЭКовский стандарт эту величину никак не оговаривает.
МЭК 60898 или МЭК 60947.2 ?
09.11.2012 в 09:30:23
SVKan написал : МЭКовский стандарт эту величину никак не оговаривает.
МЭК 60898 или МЭК 60947.2 ?
09.11.2012 в 11:57:31
SVKan написал : А где Вы слово Шнайдер в данной ветке прочитали?
Не надо путать: про Шнейдер Вы меня спросили. Откуда, мол, восьмёрка (хотя, какая разница!). Но раз спросили, я ответил. Чисто из вежливости, так как автору темы это ничего не даст. А человек спросил (для примера) про 5-10 номиналов (это характеристика С). А я (для примера) сказал про 8 номиналов (это характеристика С). Хотя мог сказать про N номиналов, что полностью соответствует духу вопроса.
SVKan написал : Оперировать надо стандартом...
Мило. Ещё на старом форуме я создал справочную тему про автоматы. Для самообразования форума. Там цитировал ГОСТы и справочник Сименса. Теперь я вижу, что молодёжь форума усвоила азы, но забыла первоисточник (раз пытается учить меня тому чему я учил форум).
Alexiy написал : даже я бы сказал "С: 7-10 номиналов" см. каталог Multi 9 стр. 97.
См. каталог декабрь 2009: На странице 10,11,12,15,16,21,96,98,99 указано 5..10 номиналов. На страницах 13,97 указано 7..10 номиналов. На страницах 17,18,19 указано 8 номиналов.
09.11.2012 в 12:14:54
Юрка написал : На страницах 17,18,19 указано 8 номиналов.
это для серии NG на 25 кА и 50 кА - несколько не типичный случай для модульных аппаратов - стоит ли о нём упоминать, а тем более экстраполировать на остальные автоматы?
Юрка написал : На странице 10,11,12,15,16,21 указано 5..10 номиналов. На странице 13 указано 7..10 номиналов.
да - очевидно, по разным нормативам (см. с. 96 и 97). Это я к тому, что тот, кто постоянно говорит о стандартах - сам их не видел. А они разные бывают и в соответствии с ними один и тот же аппарат будет иметь различные номинальные характеристики, так что тут противоречий нет.
SVKan написал : Оперировать надо стандартом...
SVKan написал : МЭКовский стандарт
10.11.2012 в 09:47:00
Юрка написал : Не надо путать: про Шнейдер Вы меня спросили. Откуда, мол, восьмёрка (хотя, какая разница!). Но раз спросили, я ответил. Чисто из вежливости, так как автору темы это ничего не даст.
Ну так и не путайте. Говорили про стандартную характеристику С. Шнайдер не трогали. Пока Вы его сюда не приплели...
Юрка написал : Мило. Ещё на старом форуме я создал справочную тему про автоматы. Для самообразования форума. Там цитировал ГОСТы и справочник Сименса. Теперь я вижу, что молодёжь форума усвоила азы, но забыла первоисточник (раз пытается учить меня тому чему я учил форум).
Вы всерьез считаете что Вы один такой умный? На старом форуме я не был и Вашу тему не видел. А про хорактеристики первый раз почитал у АББ. Вашу тему вообще не видел... Первоисточник это МЭКовский стандарт, а не Вы.
Юрка написал : См. каталог декабрь 2009: На странице 10,11,12,15,16,21,96,98,99 указано 5..10 номиналов. На страницах 13,97 указано 7..10 номиналов. На страницах 17,18,19 указано 8 номиналов.
Смотрим в книгу видим фигу? А что не приплели попутно автоматы для двигателей и прочее? Разные стандарты, разные характеристики, разные номиналы и допуски.
10.11.2012 в 10:04:28
Вот скажите мне, какая нафиг разница? О чем вы спорите? У каждого конкаретного автомата эта точка будет своя. У одного - 5 у другого -10. Для расчетов принимаются крайние точки. А внутри рабочей зоны - температура воздуха имеет намного более значительное влияние, чем цифры в каталогах. Меня, например цифра 8 не смущает, как и 10 - это просто условные цифры.
10.11.2012 в 11:14:42
Весь спор - из-за незнания ГОСТ на автоматы
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу