avmal написал : И что на щитовом автомате или УЗО только один вентилятор? Даже N освещения туалета не имеет к нему никакого отношения?
:) Нет выключтель рвет фазу, значит и нагрузке на линие нет.
27.08.2006 в 02:10:17
avmal написал : И что на щитовом автомате или УЗО только один вентилятор? Даже N освещения туалета не имеет к нему никакого отношения?
:) Нет выключтель рвет фазу, значит и нагрузке на линие нет.
27.08.2006 в 02:10:59
Balabas написал : Это не из тех вентиляторов, которые включены параллельно лампочке и крутятся после выключения ?
Что-то вроде того.
27.08.2006 в 02:18:38
Petr. написал : :) Нет выключтель рвет фазу, значит и нагрузке на линие нет.
Нагрузки-то нет, а фаза через нить накала лампочки идет на N вентилятора. Ноль-то у них общий. Вот и горит индикатор в полнакала.
27.08.2006 в 02:21:48
Вообшем вот...
27.08.2006 в 02:44:59
Так выверни лампочку и перестанет гореть вполнакала.
27.08.2006 в 02:46:29
Тема закрыта. :)