Аватар пользователя
lesnik99

Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 4

22.03.2020 в 08:53:07

#6805879

Вопрос. А какая связь между работающим-неработающим циркуляционным насосом и давлением в системе? Суть-в системе 0.5 бар,темп 20град,насос выключен.Растапливаю,тем 40-50,давление подскакивает до 1.5. Включаю насос,температура падает на 5-10 градусов, а давление падает до нуля. Через не большой промежуток времени давление поднимается до 0.5. Воздуха в системе нет. Расширительный бак в норме (под давлением 0.5)

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.03.2020 в 12:12:17

#6805955

lesnik99 написал: Вопрос. А какая связь между работающим-неработающим циркуляционным насосом и давлением в системе?

При выключенном насосе, давление на его входе и выходе - одинаковое, которое часто называют статическим давлением. При включенном - есть перепад давлений, который обычно выражают в метрах водяного столба. 10 м.в.ст. = 1 Бар

Обычно в СО коттеджей, перепад давлений на насосах не превышает 1,5-2,5 м.в.с. Это 0,15-0,25 Бар.

lesnik99 написал: Суть-в системе 0.5 бар,темп 20град,насос выключен. Растапливаю,тем 40-50,давление подскакивает до 1.5.

1 бар = 10 м.в.с. Настолько сильно статическое давление (пусть на всасе насоса) может подниматься только при неисправном расш.баке. Насос тут не при чем, ведь даже насос с восьмиметровым перепадом никогда не работает "в затык". Поэтому и перепад не дает больше 5 м.в.с=0,5 Бар (между точкой входа и выхода насоса). А статическое давление, где бы Вы давление не измеряли, хоть с включенным, хоть с выключенным насосом, не может прыгнуть с 0,5 до 1,5 Бар при исправном РБ.

И давайте не будем путать статическое давление в СО и перепад давлений на насосе.

В какой конкретной точке системы Вы измеряли давление? При включенном или выключенном насосе? Какой перепад даёт Ваш насос? Вы не даете достаточной информации.

lesnik99 написал: Расширительный бак в норме (под давлением 0.5)

Не может РБ в вашем случае быть в норме. И раз пишете, что РБ "под давлением 0,5 Бар", то ваш РБ является экспанзоматом? И как понять, где Вы давление в РБ-экспанзомате измеряете? В воздушной камере или в водяной? Если в воздушной, то при отключенном экспанзомате от системы? При сброшенном давлении в водяной камере?

Без подробностей Вам невозможно помочь.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
lesnik99

Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 4

22.03.2020 в 19:36:38

#6806091

Inch1964, Ответы по порядку-Я на насос не грешу, а пытаюсь понять почему скачет,когда он выключен. Манометр стоит на котле. А в РБ давление мерил на нипеле подкачки. Сбрасывал давление и в СО и в РБ до нуля, а потом по очереди подкачивал и добавлял ОЖ(воду). Что еще заметил,давление растет при нагреве воды,После стабилизации нагрева,начинает стабилизироваться (падать) давление. Короче,какая то хрень. Что еще описать для полной картины?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.03.2020 в 08:29:11

#6806255

lesnik99 написал: Я на насос не грешу, а пытаюсь понять почему скачет,когда он выключен.

И не нужно на насос "грешить". Он не при чём.

lesnik99 написал: Манометр стоит на котле. А в РБ давление мерил на нипеле подкачки.

А давление 0,5 и 1,5 Бара измеряли то же на ниппеле подкачки РБ? :eek:

lesnik99 написал: Что еще заметил,давление растет при нагреве воды,После стабилизации нагрева,начинает стабилизироваться (падать) давление.

А Вы не знали, что при изменении температуры воды, её объем изменяется? И что вода несжимаема? Поэтому в системе и требуется РБ.

Вы осознайте, что такие скачки давления воды, как Вы описываете с 0,5 до 1,5 Бар могут происходить ТОЛЬКО от неисправности РБ. Или от неверной преднакачки давления воздуха в воздушной камере РБ. Похоже, что и система ваша худая. И РБ не работает, либо по причине того, что мембрана пропускать стала, либо не понимаете как нужно проверять давление в воздушной камере РБ. Может банально ниппель травить. Поменяйте колпачок на ниппеле на металлический.

Третий раз объяснять, что насос тут не причём - думаю будет уже беЗполезно.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
lesnik99

Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 4

23.03.2020 в 10:13:20

#6806292

Inch1964, Ну зачем же из меня тупицу делать! Тем более, что всю систему делал собственными руками и впервые! А вот подсказкой-проверить давление в РБ при скачке,воспользуюсь. Тогда такой вопрос-как проверить исправность РБ ? Хотя,была такая ситуация (при проверке)-ослабляю гайку крепления трубы к РБ,вода не текла,Сбросил давление в РБ,потекла. Может такое быть, что весь РБ заполнен воздухом ? Или если есть порыв мембраны,там должна быть вода? Подводная труба к РБ снизу.

0
Аватар пользователя
lesnik99

Местный

Регистрация: 22.03.2020

Москва

Сообщений: 4

24.03.2020 в 11:21:12

#6806788

Inch1964, Сегодняшние испытания- сбрасываю давления в РБ и системе.Температура 50. Накачиваю в РБ 1, в систему 0.8. Насос выключаю и поднимаю температуру до 70,давление в системе 1.1. Включаю насос, минут через десять давление падает до 0,4,температура 65 Температура упала до 60,давление в СО и РБ о.2. поднимаю давление в РБ до 1. Выключаю насос,через час,давление в СИ 0.4,температура 70. Включаю насос,минут через 5, давление в СИ-О. Вот такой ребус. И возвращаемся к моему первоначальному вопросу-какая взаимосвязь между работающим и не работающим насосом и скачками давления или что за чертовщина?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.03.2020 в 07:15:14

#6807114

lesnik99 написал: -как проверить исправность РБ ?

Нажимаете на золотник ниппеля, если сухо или выходит воздух, то мембрана цела. Сбрасываете давление во всей системе. Отсоединяете РБ. (вода из него может не потечь, хотя она в нем есть). Накачиваете РБ 1 атм.( из него может начать выходить вода) Подсоединяете к СО. Заполняете СО до 0,8 атм. Заполняете! с периодическим удалением воздуха из всех батарей. Удаляете воздух из насоса.Включаете насос и снова проверяете воздух в батареях( может придется подпитывать систему). Только потом включаете котел.

lesnik99 написал: -какая взаимосвязь между работающим и не работающим насосом и скачками давления

Воздух в системе и не настроенный РБ.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу