StanislavZ
StanislavZ
Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

23.11.2012 в 17:11:51

При NTC-12k наверняка будет фиксированное отклонение температуры, например вы на пульте настроите 20 градусов, а контроллер установит например 5 или 35 градусов. Предполагаю, что параметры датчика вшиты в контроллер и лучше использовать NTC-10k. Можно купить в Чип и Дип http://www.chipdip.ru/product1/8604554891.aspx цена 95 руб. или поискать готовый, в гильзе http://kanalnyj-datchik.ru/kabelnyj-datchik-temperatury-tf1420004-ntc10k.html 450 руб.

0
StanislavZ
StanislavZ
Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

23.11.2012 в 17:24:28

Вот еще на Плтане http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=45724&group=10663 17 руб.

0
pro
pro
Новичок

Регистрация: 13.11.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 16

26.11.2012 в 11:53:51

StanislavZ написал : Не нужен кулачковый переключатель, все уже реализовано внутри контроллера, имеются выводы контактов реле. На схеме подключения из описания все ясно показано.

Ясно. Но как я выяснил, на моем вентиляторе нет дополнительных обмоток для разных скоростей. Так что, по-видимому, придется еще покупать автотрансформатор.

0
StanislavZ
StanislavZ
Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

26.11.2012 в 12:44:54

Автотрансформатор неудобно и громоздко, используйте организацию ступеней с регулировкой через конденсаторы. Ранее описывал как сделать http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120433&highlight=

0
pro
pro
Новичок

Регистрация: 13.11.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 16

26.11.2012 в 13:06:19

Спасибо за ссылку, а то никак не мог понять, что Вы имели в виду про конденсаторы. Формула расчета действительно простая. Правильно я понял, что достаточно просто последовательно подключить вент через конденсатор и никаких элементов в схеме больше не нужно? Насколько такая схема надежна (в радиотехнике не специалист, поэтому прошу совета)?

0
StanislavZ
StanislavZ
Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

26.11.2012 в 13:14:32

С теми конденсаторами, которые указаны в расчете у меня работает уже около двух лет - нареканий нет.

0
StanislavZ
StanislavZ
Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

26.11.2012 в 13:19:24

Да, просто достаточно включить последовательно. По схеме включения контроллера Zentec как раз и показаны конденсаторы для регулировки скорости. Схемы типовых включений брал у них на сайте, с рабочего места присоединить не могу, если вам нужно, то выложу вечером из дома.

0
pro
pro
Новичок

Регистрация: 13.11.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 16

26.11.2012 в 13:22:42

StanislavZ Буду очень благодарен, если выложите. В той инструкции, что я скачал с их сайта, таких схем не было. Видимо, есть еще какие-то документы, которые я не скачал (а сейчас их сайт вообще закрыт на реконструкцию :)).

0
StanislavZ
StanislavZ
Местный

Регистрация: 20.04.2009

Екатеринбург

Сообщений: 480

26.11.2012 в 17:45:58

В приложении описания со схемами

0
pro
pro
Новичок

Регистрация: 13.11.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 16

26.11.2012 в 17:50:00

Огромное спасибо, буду изучать.

0
mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

29.11.2012 в 21:20:21

pro написал : Насчет GTC, вот здесь цена существенно ниже: 7000 р, и укладывается в желаемый бюджет. Я пока не узнавал, может там какие-то ограничения (например, пульт управления не входит в цену...). Просто хотел выяснить, есть ли смысл смотреть в сторону этого изделия.

7000 руб. это только за контроллер (он называется Syberia), за пульт отдельно 9000 руб. (Oazis). За комплект Syberia+Oazis 15000 руб.

pro написал :

  1. Выключение вентилятора с небольшой задержкой после выключения нагревателя (как я понимаю, это не обязательно, т.к. если нагреватель уже выключен, он горячее уже не станет, даже если больше не обдувается).

Тэновый нагреватель запасает много тепла, а температура внутри у него больше, чем на поверхности при обдуве. При прекращении обдува, теплосъем уменьшается и температура поверхности увеличивается, пока не рассеится весь запас энергии. Так что продувка после отключения нагревателя нужна.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.