Дык, нормальная схема это когда на обратке, как у всех, как по проекту. В данном случае "мастер-ломастер", насколько я понимаю, ничего переделывать не собирается, ибо самый умный и ему хорошо. Так что вопрос не в том, чтобы он сделал так или эдак, а в том, чтобы заставить его вообще что-то сделать
14.11.2012 в 16:16:33
Cybergrant написал : мол на стенках труб скоксованый осадок, который копится с 78 года (постройка дома 1978г.). Сам не видел, не знаю.
резал трубы отопления 1965 года - чистые и не ржавые, и еще 50 лет простоят....
Cybergrant, Работоспособность стояка однотрубной системы зависит от скорости циркуляции теплоносителя, которая в свою очередь зависит от гидро сопротивления стояка, которое зависит от:
1) Наличия БАЙПАСОВ на радиаторах системы. Как ни странно, но начало развития проблемы со стояком находится у вас в квартире!!! На рисунке написано "Перемычка отсутствует. (бывшие владельцы её убрали)
2) Возможно по проекту был чугун с малым сопротивлением, который потом поменяли на современный биметалл с большим сопротивлением.
3) Переделки системы с заужением в МП фиттингах.
В однотрубной системе все сидят НА ОДНОМ СУКУ - надо донести это для всех соседей.....
PS У "доброго соседа" присутствуют все три нарушения.