Товарищи!
Помогите правильно распределить узо в однушке новостройке! Вот то что я накидал, не уверен в правильности.
Щит 18ти модульный!

0
Вложение
Andrey12
Andrey12
Местный

Регистрация: 10.11.2012

Омск

Сообщений: 262

15.11.2012 в 12:17:56

А УЗО 40А/40 мА в природе существует?

0
tcinott
tcinott
Новичок

Регистрация: 15.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

15.11.2012 в 12:24:46

да, там должно быть 30мА

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

15.11.2012 в 13:15:51

УЗО должны быть на 63 А/30 мА так как судя по номиналах автоматов УЗО могут быть перегружены На теплые полы тоже должна быть дифзащита (дифавтомат или УЗО+автомат).

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.11.2012 в 13:16:51

  1. Тёплые полы тоже под УЗО.
  2. УЗО не менее 63/0,03.

упс:o

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

tcinott
tcinott
Новичок

Регистрация: 15.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

15.11.2012 в 13:32:49

Так?)

Теплый пол в с/у кстати, будет мат под плитку 180вт/кв.м. (будет 2.5 кв.м мата, получается 450вт потребление, или 2А в пике! можно и 6А автомат воткнуть! )

0
Вложение
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

15.11.2012 в 13:39:53

Я бы например разделил так. отдельное УЗО на 32 А/30 мА на теплые полы, отдельное УЗО на 63 А/30 мА на розеточные групы и отдельное УЗО УЗО на 63 А/30 мА на духовку с варочной.

tcinott написал : можно и 6А автомат воткнуть! )

Можно, но зачем? Там все равно кабель должен быть не менее 1,5 мм. кв.

0
elf.arxont
elf.arxont
Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

15.11.2012 в 13:40:30

НЕТ! Нужно 3 УЗО:

  1. Розетки 2.Теплый пол 3.Кухонная техника Объединять линии, разные по назначению, нельзя.
0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

15.11.2012 в 13:44:21

1 УЗО. Все под него включая свет. На свет 6А хватит. теплый пол С/У также 6А.

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

15.11.2012 в 13:47:32

Насяльника написал : 1 УЗО. Все под него включая свет

Ну-ну. А когда всю квартиру будет обестачивать какая-то утечка, тогда будет весело.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

15.11.2012 в 13:52:47

elf.arxont написал : НЕТ! Нужно 3 УЗО:

Нет нужно 5 УЗО!

elf.arxont написал : Объединять линии, разные по назначению, нельзя.

ССЫлку на п. где это написано в отношении УЗО.

Shturman1 написал : А когда всю квартиру будет обестачивать какая-то утечка,

НУ-ну. Делайте проводку и эксплуатируйте оборудование качественно. Раз решили быть мастером. И ну-ну вас не посетит. А в форс-мажоре все граждане квартиры обязаны знать что надо делать, а чего не надо.

0