15.11.2012 в 12:07:47
Товарищи!
Помогите правильно распределить узо в однушке новостройке!
Вот то что я накидал, не уверен в правильности.
Щит 18ти модульный!
15.11.2012 в 12:17:56
А УЗО 40А/40 мА в природе существует?
15.11.2012 в 12:24:46
да, там должно быть 30мА
15.11.2012 в 13:15:51
УЗО должны быть на 63 А/30 мА так как судя по номиналах автоматов УЗО могут быть перегружены На теплые полы тоже должна быть дифзащита (дифавтомат или УЗО+автомат).
15.11.2012 в 13:16:51
упс:o
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.11.2012 в 13:32:49
Так?)
Теплый пол в с/у кстати, будет мат под плитку 180вт/кв.м. (будет 2.5 кв.м мата, получается 450вт потребление, или 2А в пике! можно и 6А автомат воткнуть! )
15.11.2012 в 13:39:53
Я бы например разделил так. отдельное УЗО на 32 А/30 мА на теплые полы, отдельное УЗО на 63 А/30 мА на розеточные групы и отдельное УЗО УЗО на 63 А/30 мА на духовку с варочной.
tcinott написал : можно и 6А автомат воткнуть! )
Можно, но зачем? Там все равно кабель должен быть не менее 1,5 мм. кв.
15.11.2012 в 13:40:30
НЕТ! Нужно 3 УЗО:
15.11.2012 в 13:44:21
1 УЗО. Все под него включая свет. На свет 6А хватит. теплый пол С/У также 6А.
15.11.2012 в 13:47:32
Насяльника написал : 1 УЗО. Все под него включая свет
Ну-ну. А когда всю квартиру будет обестачивать какая-то утечка, тогда будет весело.
15.11.2012 в 13:52:47
elf.arxont написал : НЕТ! Нужно 3 УЗО:
Нет нужно 5 УЗО!
elf.arxont написал : Объединять линии, разные по назначению, нельзя.
ССЫлку на п. где это написано в отношении УЗО.
Shturman1 написал : А когда всю квартиру будет обестачивать какая-то утечка,
НУ-ну. Делайте проводку и эксплуатируйте оборудование качественно. Раз решили быть мастером. И ну-ну вас не посетит. А в форс-мажоре все граждане квартиры обязаны знать что надо делать, а чего не надо.
15.11.2012 в 14:03:36
Однушка, новостройка, с заземлением и новой проводкой... да хватит три автомата. На свет, розетки и варочную панель. К чёрту УЗО, ну если только для перестраховки одно общее на 100 мА и застраховать квартиру на случай цунами обязательно.
15.11.2012 в 14:08:46
Swer написал : К чёрту УЗО, ну если только для перестраховки одно общее на 100 мА и застраховать квартиру на случай цунами обязательно.
Так может к черту и автоматы! Нафига они там, может вообще "жучки" поставить?
15.11.2012 в 14:15:23
Swer написал : К чёрту УЗО,
Низь-зя. Розетки должны быть защищены УЗО на 30мА (ПУЭ 7.1.71, 7.1.72).
15.11.2012 в 14:23:19
Насяльника написал : Розетки должны быть защищены УЗО на 30мА (ПУЭ 7.1.71, 7.1.72).
ПУЭ для тех кто строил дом, а не для жильцов. Сумели же строители сдать его без УЗО наплевав на ПУЭ и приняли также, сплюнув три раза через плечо :)