Однушка, новостройка, с заземлением и новой проводкой... да хватит три автомата. На свет, розетки и варочную панель. К чёрту УЗО, ну если только для перестраховки одно общее на 100 мА и застраховать квартиру на случай цунами обязательно.
15.11.2012 в 14:03:36
Однушка, новостройка, с заземлением и новой проводкой... да хватит три автомата. На свет, розетки и варочную панель. К чёрту УЗО, ну если только для перестраховки одно общее на 100 мА и застраховать квартиру на случай цунами обязательно.
15.11.2012 в 14:08:46
Swer написал : К чёрту УЗО, ну если только для перестраховки одно общее на 100 мА и застраховать квартиру на случай цунами обязательно.
Так может к черту и автоматы! Нафига они там, может вообще "жучки" поставить?
15.11.2012 в 14:15:23
Swer написал : К чёрту УЗО,
Низь-зя. Розетки должны быть защищены УЗО на 30мА (ПУЭ 7.1.71, 7.1.72).
15.11.2012 в 14:23:19
Насяльника написал : Розетки должны быть защищены УЗО на 30мА (ПУЭ 7.1.71, 7.1.72).
ПУЭ для тех кто строил дом, а не для жильцов. Сумели же строители сдать его без УЗО наплевав на ПУЭ и приняли также, сплюнув три раза через плечо :)
15.11.2012 в 14:38:50
15.11.2012 в 14:42:10
elf.arxont написал : Где логика?
Кое-кому логика и удобство эксплуатации сдесь не важна. Абы работало кое-как.
15.11.2012 в 14:51:18
Shturman1 написал : Я бы например разделил так. отдельное УЗО на 32 А/30 мА
Производятся и такие? Ведь нету их!
15.11.2012 в 15:02:21
web-rr Ну не знаю. Может как у какого производителя но вот тут есть
15.11.2012 в 15:15:03
Спасибо всем. На своей последней схеме остановлюсь. В доме при сдаче было 4 автомата и одно узо, все IEK. Буду менять на Legrand/ABB/SE
15.11.2012 в 15:16:36
Насяльника написал : Низь-зя. Розетки должны быть защищены УЗО на 30мА (ПУЭ 7.1.71, 7.1.72).
Почему низзя то? 7.1.71 - только рекомендация, а не обязаловка 7.1.72 - в новом городском многоквартирном доме с новой проводкой? Не смешите мои подковы...
Что лучше розетки под УЗО засунуть это второй вопрос. Лучше поставить. Но "зя" и без него.
15.11.2012 в 15:17:00
Shturman1 написал : Я бы например разделил так. отдельное УЗО на 32 А/30 мА на теплые полы, отдельное УЗО на 63 А/30 мА на розеточные групы и отдельное УЗО УЗО на 63 А/30 мА на духовку с варочной. Можно, но зачем? Там все равно кабель должен быть не менее 1,5 мм. кв.
У меня положено 2.5
Swer написал : Однушка, новостройка, с заземлением и новой проводкой... да хватит три автомата. На свет, розетки и варочную панель. К чёрту УЗО, ну если только для перестраховки одно общее на 100 мА и застраховать квартиру на случай цунами обязательно.
Я делаю для себя.