Аватар пользователя
elf.arxont

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Донецк

Сообщений: 311

15.11.2012 в 14:38:50

Насяльника написал : ССЫлку на п. где это написано в отношении УЗО.

А чисто логически? Тогда может теплый пол с розетками ванной объединим? Если в теплом полу будет утечка, то розетки отключатся тоже. Где логика?

Насяльника написал : Нет нужно 5 УЗО!

3 - это минимум, можно хоть 100.

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

15.11.2012 в 14:42:10

elf.arxont написал : Где логика?

Кое-кому логика и удобство эксплуатации сдесь не важна. Абы работало кое-как.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

15.11.2012 в 14:51:18

Shturman1 написал : Я бы например разделил так. отдельное УЗО на 32 А/30 мА

Производятся и такие? Ведь нету их!

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

15.11.2012 в 15:02:21

web-rr Ну не знаю. Может как у какого производителя но вот тут есть http://elektrika.kiev.ua/tovar/360

0
Аватар пользователя
tcinott

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

15.11.2012 в 15:15:03

Спасибо всем. На своей последней схеме остановлюсь. В доме при сдаче было 4 автомата и одно узо, все IEK. Буду менять на Legrand/ABB/SE

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

15.11.2012 в 15:16:36

Насяльника написал : Низь-зя. Розетки должны быть защищены УЗО на 30мА (ПУЭ 7.1.71, 7.1.72).

Почему низзя то? 7.1.71 - только рекомендация, а не обязаловка 7.1.72 - в новом городском многоквартирном доме с новой проводкой? Не смешите мои подковы...

Что лучше розетки под УЗО засунуть это второй вопрос. Лучше поставить. Но "зя" и без него.

0
Аватар пользователя
tcinott

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

15.11.2012 в 15:17:00

Shturman1 написал : Я бы например разделил так. отдельное УЗО на 32 А/30 мА на теплые полы, отдельное УЗО на 63 А/30 мА на розеточные групы и отдельное УЗО УЗО на 63 А/30 мА на духовку с варочной. Можно, но зачем? Там все равно кабель должен быть не менее 1,5 мм. кв.

У меня положено 2.5

Swer написал : Однушка, новостройка, с заземлением и новой проводкой... да хватит три автомата. На свет, розетки и варочную панель. К чёрту УЗО, ну если только для перестраховки одно общее на 100 мА и застраховать квартиру на случай цунами обязательно.

Я делаю для себя.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

15.11.2012 в 15:25:02

elf.arxont написал : А чисто логически? Тогда может теплый пол с розетками ванной объединим? Если в теплом полу будет утечка, то розетки отключатся тоже. Где логика?

Милаи при чем здесь логика. Если вы даете совет основанный на личных предпочтениях

elf.arxont написал : Объединять линии, разные по назначению, нельзя.

надо упоминать что это ваше ИМХО.

elf.arxont написал : Если в теплом полу будет утечка, то розетки отключатся тоже. Где логика?

Вот и я думаю где? Или у вас пол из ерунды сделан, что постоянно выбивает, или для Вас мегакритично отсутствие напряжения в розетках ванны при неисправности в теплом полу.

elf.arxont написал : 3 - это минимум, можно хоть 100.

Сугубо ваше ИМХО. Не стесняйтесь об этом уведомлять . Минимум регламентированный ПУЭ - 1 УЗО. А МОЖНО конечно сколько хочешь :):), и сколько денег не жалко. Хоть по 2 УЗО на 1 линию. Мой опыт и ИМХО здесь:

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

15.11.2012 в 15:37:28

SVKan написал : Но "зя" и без него.

Согласен. Но как то уж не по себе без него. ЛУчше пусть аварии в начальном этапе развития отрубает. Чтоб без коротышей.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу