Добрый день всем! Выношу на суд общественности свою схему щита для 4ккв, прошу указать на ошибки и дать дельные советы. Предваряя возможные вопросы:
- планируется небольшая сауна, для которой будет использоваться эл.печь порядка 3.5-4.5кВт (3.5м3);
- водогрей - проточный вариант на 5-6кВт, исключительно на случай форсмажорного отключения горячей воды, дабы было можно ополоснуться под теплой водичкой (совместно с сауной включаться не планируется - может их на один диф повесить?)
- автоматы планируются Legrand.