#3451239

Но ведь два года работал и отлично топил 18 квартир.Как такое может быть? "Ничего не делал,только вошел!"(цитата)

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Навскидку, безо всяких расчетов - очень мало.

Упс! Ошибочка вышла насос Grunfors URS 40-180 F

Zol написал :
И что?А хрущевка на сколько подъездов?

Нормальный такой хрущ, квартир на 60 :-)
Но не в этом суть. мне кажется Вам туда насос нужен посерьезней чем 240х2 ваттный Grundfos
Но эт мое личное непрофессиональное мнение

Кроме того указанный Grundfos еще и какой то особо умный сам подстраивается под перепад давлений.
Интересно, они там вдвоем не начудили от большого ума ?

И что?А хрущевка на сколько подъездов?

Zol написал :
3)Площадь квартир в среднем 200 кв.м.

20 х 200 = 4000 это больше по площади чем хрущевка 5этажка. Да с теплыми полами

Grundfos UPE 2000 40-80 220 V,стоит на тройке.Если я правильно понял сообщение из котельной.

BV написал :
Они уже заОвентроплены все нах

Еще интересно, что в реальности означает выделенный текст? Если то, что я думаю, то достаточно просто отрегулировать ЭТО и поднять давление на подаче.

А как отрегулировать ЭТО?ОНО в мБарах и между прямой и обраткой ,соединяет их.1)Фото нет,Лучше не снимать.2)Какие данные (с каких манометров и термометров) из котельной необходимы? 3)Площадь квартир в среднем 200 кв.м.4)Данные насоса сейчас сбегаю,посмотрю.

Да и проекту отопление 20 квартир ,а сейчас подключено 15!

Регистрация: 12.08.2010 Мурманск Сообщений: 1327

BV написал :
Давно бы уж фото

Проект в студию! Если он соответствует действительности.

Регистрация: 12.08.2010 Мурманск Сообщений: 1327

Zol написал :
Аж окна открывали от тепла

Это задача системы регулирования. Насос может быть только ее элементом, исполнительным (если он может регулироваться). Так шта.... и с автоматикой, похоже у Вас... казус).

Zol,
Вы партизан?
Или шпион на допросе?

Давно бы уж фото котельной и насоса сделали....
Без этих данных эта тема - пустопорожний трёп.

Так-же - площади квартир....

vitil написал :
Сообщение от BV
поднять давление на подаче.
Расход при этом не упадет ли?

По сравнению с сейчас ДА, по сравнению с НОРМАЛЬНЫМ не закороченным - не знаю.

Данных о системе - кот наплакал....

Да и проекту отопление 20 квартир ,а сейчас подключено 15!

Два года с этим насосом.Сроднились.Аж окна открывали от тепла(в прошлом).

Регистрация: 12.08.2010 Мурманск Сообщений: 1327

Zol написал :
Проблемой уже с самого начала было то,что дом прогревался с верхнего этажа постепенно понижаясь температурой батарей,а на первом этаже прогревалась только самая близкая к стояку батарея.

Еще и циркуляция (расход) недостаточная. Однако, насос менять нада...

Регистрация: 12.08.2010 Мурманск Сообщений: 1327

BV написал :
заОвентроплены все нах

Его КРУТИТЬ! можно, клапан, то-есть. С шайбой такой номер не пройдет.

  1. Мощность котельной, параметры циркуляционного насоса в проекте(?) рассчитывались(?) исходя из теплопотерь каждой квартиры (не говорим про этажность, угловые комнаты и др). Вот так - поровну на каждую квартиру. Теперь, когда часть потребителей по сути "закоротила" отопительную систему, они и потребляют (или - прокачивают, не потребляя) основную часть тепловой мощности. На остальных расхода (мощности) просто не хватает.
    Поэтому:
    • первое и неизбежное - поставить всех в РАВНЫЕ условия - обеспечить ВСЕМ равный (соответствующий проектным теплопотерям) расход,
    • тем, кто смонтировал у себя в квартирах системы отопления повышенного сопротивления и повышенного же объема, САМОСТОЯТЕЛЬНО (финансово) решать вопрос о наладке работы этих систем внутри квартир, БЕЗ УЩЕРБА для общедомовой системы отопления (развязки, стрелки и т.п.),
    • если это (абзац два) будет невозможно сделать (закон сохранения энергии никто не отменял), то помимо него (абзаца два), КОЛЛЕКТИВНО решать вопрос об увеличении мощности котельной и увеличении расхода и напора (кто-то должен посчитать фактическую сеть), общего циркуляционного насоса.

BV написал :
поднять давление на подаче.

Расход при этом не упадет ли?

Пожалуйста ,если кто знает ответ,позвоните (985)9215420 Анатолий.Сегодня до 20-00.В десять у нас собрание "Что Делать" очень нужна информация,а еще лучше(мечта!) все сделать на месте.

Вчера днем отключили всех с полами,все отключили насосы на обратках,прогрели (закрыв все стояки)трубы П и О,после чего линейно от конца дома к котельной "зажали" Овентропы и открыли стояки у всех кроме с полами.Вначале было очень прилично у всех.Давление на прямой 3 бара, на обратке 2,5бара ,перепад температуры П\О 25 град.(Все это в котельной).На трубах картина иная вначале (ближе к котельной) на П 2,8 бара на О 2,6 бара .на конце (дальний) край труб где стоит тот самый "запорный" клапан регулирующий в мБарах) разница в давлении П\О достигала 01,бара.Проблемой уже с самого начала было то,что дом прогревался с верхнего этажа постепенно понижаясь температурой батарей,а на первом этаже прогревалась только самая близкая к стояку батарея.
Что делать еще? Похоже Вы знаете.

BV написал :
достаточно просто отрегулировать ЭТО и поднять давление на подаче.

Ну что ж Вы так непрофессионально то!
Так много бабла не срубишь. Вот 20 насосов с переразводкой прямой и обратки вот это поляна !!!

vitil написал :
Шайбировать всех НАХ!

Они уже заОвентроплены все нах

Zol написал :
Сама система отопления состоит из труб «прямой» и «обратки»(соединенных запорным клапаном с тонкой регулировкой) с балансировочными клапанами «ОВЕНТРОП» ( 20 штук),от которых уходят стояки в каждую квартиру( 20стояков).

Еще интересно, что в реальности означает выделенный текст? Если то, что я думаю, то достаточно просто отрегулировать ЭТО и поднять давление на подаче.

Zol написал :
Совсем не верить, обещающим сделать тепло ,совсем?

Могут сделать, но затраты могут оказаться не адекватными задаче....

vitil написал :
Шайбировать всех НАХ!

А как? При помощи пулемета?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 12.08.2010 Мурманск Сообщений: 1327

Zol написал :
Так,что делать??????

Шайбировать всех НАХ!

Zol написал :
Насосы параллельно.

Попробуйте поработать сначала на одном, потом на другом. Скорость насосов регулируется? Какая стоит?

Zol написал :
Совсем не верить, обещающим сделать тепло ,совсем?

Выводы делаете только Вы. Мы даем пищу для выводов.

Zol написал :
Попробую сфотографировать в чужой квартире,надеюсь разрешат, под предлогом помощи.

А насосы, а котел?

И кто вообще старший в этом обьединении собственников?

"От вас - ни марки насоса, ни фото, ни схемы с длиной и диаметром труб.... Но вы желаете грамотных советов!
Подумайте над этим "
Подумаю и узнаю обязательно.
Насосы параллельно.
Совсем не верить, обещающим сделать тепло ,совсем?
Попробую сфотографировать в чужой квартире,надеюсь разрешат, под предлогом помощи.

Zol написал :
,но включены сейчас одновременно,

паралельно/последовательно?

Zol написал :
кстати 25000 это рублей.

А я было подумал, что тенге

Вы предлагаете заняться угадайкой - по цене определить данные насоса?

Zol написал :
Нам пообещали сделать коллекторную систему,как в коттедже,где на каждого потребителя своя циркуляция.Давление в системе будет без перепада П\О ,а циркуляцию по стоякам обеспечат циркуляционные насосы.Вроде гарантируют.

Ну так. Все кушать хотят. А вы - сладкий кусочек, к тому-же не разбирающийся в отоплении

Zol написал :
.Смущает,что это будет делаться не с нуля , а на готовой системе.Как там влияние диаметра и длины труб и прочие нюансы,мы пока не понимаем.

Все понятно - нахаляву срубить денег

Zol написал :
Боимся,что в процессе возникнут неизбежные "технические" трудности и сумма контракта вырастет.

Где-то в середине работы, после аванса

=====================================

От вас - ни марки насоса, ни фото, ни схемы с длиной и диаметром труб.... Но вы желаете грамотных советов!
Подумайте над этим

==============

Zol написал :
.Говорили с одним из владельцев полов,у него все отопление только полы и ремонт заканчивается.

И ..... что? Какие выводы? К чему это написано? Фото узла управления полами будет?

Два насоса стоят на подаче один на замену другому ,но включены сейчас одновременно,кстати 25000 это рублей.
Нам пообещали сделать коллекторную систему,как в коттедже,где на каждого потребителя своя циркуляция.Давление в системе будет без перепада П\О ,а циркуляцию по стоякам обеспечат циркуляционные насосы.Вроде гарантируют.Смущает,что это будет делаться не с нуля , а на готовой системе.Как там влияние диаметра и длины труб и прочие нюансы,мы пока не понимаем.Боимся,что в процессе возникнут неизбежные "технические" трудности и сумма контракта вырастет.Говорили с одним из владельцев полов,у него все отопление только полы и ремонт заканчивается.А для раздумий,как всегда, времени у нас ,кажется,уже нет.

ИМХО, достаточно еще раз отбалансировать систему, задавить все стояки регулировочными и смотреть, что будет... а потом думать...

Неплохо-бы схему с расстояниями и диаметрами.
Что за насосы и как включены. Почему два?

Zol написал :
Трубы 80 мм.в самом узком где-то 60 мм(точно не мерил )

60 мм это внешний диаметр, значит внутренний где то 50 мм или 2 дюйма.
Отводы сделаны ну не меньше чем полдюйма, скорее всего три четверти. Не маловата прямая с обраткой ?
Специалисты, что скажете ?