vlkam, Вы абсолютно правильно сказали - что первоочередная проблема - малый перепад давления подача/обратка.
Если сделать от насоса перепад скажем 2 атм, и все стояки сдросселировать по минимально разумному расходу, то насосы в стояках уже не будут давать ощутимых проблем в работе системы.
Здесь же перепад 0.3 и любое "дуновение ветра" вызывает повышение давления в обратке в сравнении с подачей со всеми вытекающими...
AlexMax написал :
Можно порушить гидравлику вторичного (отходящего контура).
Что понимается под отходящим контуром? То что некоторые не особо одаренные люди поставили насос чтобы забирать от подачи и продавливать свои теплые полы насквозь в обратку? Ну х с ними - может у них насос от этого сгорит и всем легче будет
Хотят нормально жить - пусть ставят стрелку и трехходовый с температурным регулятором на свои теплые полы - и никому мешать не будут и теплый пол пятки жечь не будет
И что понимается под "порушить"? Давать нормальное (расчетное) кол-во теплоносителя определенной температуры? Но не больше....
AlexMax написал :
При стреле представляется сложным ограничить поквартирно мощность.
Легко - дросселирование на стояке, или автомат.
ИМХО, теплообменник на каждую квартиру - дорого.... да и не нужен...
Если люди воткнули насос - значит также легко могут выкинуть теплообменник.
Zol написал :
Нам хотелось как-то так...Большое спасибо за отзывчивость.
Не, ну если у Вас бюджет тоже нерезиновый то легко. Только нужно будет как минимум переложить прямую и обратку таким же диаметром как на картинке или наоборот все отводы завести в котельную (прям как на рисунке)
А вообще Вам BV предложил очень и очень хороший супер бюджетный и на 99% работоспособный вариант - увеличить давление (возможно сменив насос) и придавив отводы от стояков (у Вас ведь там уже регуляторы вроде стоят ?).
Можно еще температурку на котле поднять (думаю владельцам теплых полов, кто запитал напрямую будет весело :-)
Zol написал :
Трубы 80 мм.в самом узком где-то 60 мм(точно не мерил )
60 мм это внешний диаметр, значит внутренний где то 50 мм или 2 дюйма.
Отводы сделаны ну не меньше чем полдюйма, скорее всего три четверти. Не маловата прямая с обраткой ?
Специалисты, что скажете ?
Два насоса стоят на подаче один на замену другому ,но включены сейчас одновременно,кстати 25000 это рублей.
Нам пообещали сделать коллекторную систему,как в коттедже,где на каждого потребителя своя циркуляция.Давление в системе будет без перепада П\О ,а циркуляцию по стоякам обеспечат циркуляционные насосы.Вроде гарантируют.Смущает,что это будет делаться не с нуля , а на готовой системе.Как там влияние диаметра и длины труб и прочие нюансы,мы пока не понимаем.Боимся,что в процессе возникнут неизбежные "технические" трудности и сумма контракта вырастет.Говорили с одним из владельцев полов,у него все отопление только полы и ремонт заканчивается.А для раздумий,как всегда, времени у нас ,кажется,уже нет.
Вы предлагаете заняться угадайкой - по цене определить данные насоса?
Zol написал :
Нам пообещали сделать коллекторную систему,как в коттедже,где на каждого потребителя своя циркуляция.Давление в системе будет без перепада П\О ,а циркуляцию по стоякам обеспечат циркуляционные насосы.Вроде гарантируют.
Ну так. Все кушать хотят. А вы - сладкий кусочек, к тому-же не разбирающийся в отоплении
Zol написал :
.Смущает,что это будет делаться не с нуля , а на готовой системе.Как там влияние диаметра и длины труб и прочие нюансы,мы пока не понимаем.
Все понятно - нахаляву срубить денег
Zol написал :
Боимся,что в процессе возникнут неизбежные "технические" трудности и сумма контракта вырастет.
Где-то в середине работы, после аванса
=====================================
От вас - ни марки насоса, ни фото, ни схемы с длиной и диаметром труб.... Но вы желаете грамотных советов!
Подумайте над этим
==============
Zol написал :
.Говорили с одним из владельцев полов,у него все отопление только полы и ремонт заканчивается.
И ..... что? Какие выводы? К чему это написано? Фото узла управления полами будет?
"От вас - ни марки насоса, ни фото, ни схемы с длиной и диаметром труб.... Но вы желаете грамотных советов!
Подумайте над этим "
Подумаю и узнаю обязательно.
Насосы параллельно.
Совсем не верить, обещающим сделать тепло ,совсем?
Попробую сфотографировать в чужой квартире,надеюсь разрешат, под предлогом помощи.
Zol написал :
Сама система отопления состоит из труб «прямой» и «обратки»(соединенных запорным клапаном с тонкой регулировкой) с балансировочными клапанами «ОВЕНТРОП» ( 20 штук),от которых уходят стояки в каждую квартиру( 20стояков).
Еще интересно, что в реальности означает выделенный текст? Если то, что я думаю, то достаточно просто отрегулировать ЭТО и поднять давление на подаче.
Вчера днем отключили всех с полами,все отключили насосы на обратках,прогрели (закрыв все стояки)трубы П и О,после чего линейно от конца дома к котельной "зажали" Овентропы и открыли стояки у всех кроме с полами.Вначале было очень прилично у всех.Давление на прямой 3 бара, на обратке 2,5бара ,перепад температуры П\О 25 град.(Все это в котельной).На трубах картина иная вначале (ближе к котельной) на П 2,8 бара на О 2,6 бара .на конце (дальний) край труб где стоит тот самый "запорный" клапан регулирующий в мБарах) разница в давлении П\О достигала 01,бара.Проблемой уже с самого начала было то,что дом прогревался с верхнего этажа постепенно понижаясь температурой батарей,а на первом этаже прогревалась только самая близкая к стояку батарея.
Что делать еще? Похоже Вы знаете.
Пожалуйста ,если кто знает ответ,позвоните (985)9215420 Анатолий.Сегодня до 20-00.В десять у нас собрание "Что Делать" очень нужна информация,а еще лучше(мечта!) все сделать на месте.
Его КРУТИТЬ! можно, клапан, то-есть. С шайбой такой номер не пройдет.
Мощность котельной, параметры циркуляционного насоса в проекте(?) рассчитывались(?) исходя из теплопотерь каждой квартиры (не говорим про этажность, угловые комнаты и др). Вот так - поровну на каждую квартиру. Теперь, когда часть потребителей по сути "закоротила" отопительную систему, они и потребляют (или - прокачивают, не потребляя) основную часть тепловой мощности. На остальных расхода (мощности) просто не хватает.
Поэтому:
первое и неизбежное - поставить всех в РАВНЫЕ условия - обеспечить ВСЕМ равный (соответствующий проектным теплопотерям) расход,
тем, кто смонтировал у себя в квартирах системы отопления повышенного сопротивления и повышенного же объема, САМОСТОЯТЕЛЬНО (финансово) решать вопрос о наладке работы этих систем внутри квартир, БЕЗ УЩЕРБА для общедомовой системы отопления (развязки, стрелки и т.п.),
если это (абзац два) будет невозможно сделать (закон сохранения энергии никто не отменял), то помимо него (абзаца два), КОЛЛЕКТИВНО решать вопрос об увеличении мощности котельной и увеличении расхода и напора (кто-то должен посчитать фактическую сеть), общего циркуляционного насоса.
Zol написал :
Проблемой уже с самого начала было то,что дом прогревался с верхнего этажа постепенно понижаясь температурой батарей,а на первом этаже прогревалась только самая близкая к стояку батарея.
Еще и циркуляция (расход) недостаточная. Однако, насос менять нада...
Это задача системы регулирования. Насос может быть только ее элементом, исполнительным (если он может регулироваться). Так шта.... и с автоматикой, похоже у Вас... казус).