20.11.2012 в 13:48:04

Хотя, есть и третий вариант - гидравлически разделить квартиры. Хоть гидрострелкой, хоть теплообменниками.

0
Zol
Zol
Новичок

Регистрация: 01.06.2009

Москва

Сообщений: 50

20.11.2012 в 13:53:05

AlexMax написал : Хотя, есть и третий вариант - гидравлически разделить квартиры. Хоть гидрострелкой, хоть теплообменниками.

1)А это как? 2) Предложенный вариант установки на "обратки" всех 20 стояков, циркуляционных насосов одинаковой мощности ,Вы считаете неправильным?

0
Zol
Zol
Новичок

Регистрация: 01.06.2009

Москва

Сообщений: 50

20.11.2012 в 13:54:11

AlexMax написал : Хотя, есть и третий вариант - гидравлически разделить квартиры. Хоть гидрострелкой, хоть теплообменниками.

1)А это как? 2) Предложенный вариант установки на "обратки" всех 20 стояков, циркуляционных насосов одинаковой мощности ,Вы считаете неправильным?Почему?

0
vovikz
vovikz
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

20.11.2012 в 13:54:38

Zol написал : Это все понятно...Но осадок останется.Хочется и нашим и вашим, поэтому хотелось бы узнать ответ на вопрос технический.

Не получится нашим и вашим. Если после неких операций вы, предположим, добьётесь того, что все станут получать поровну, то это будет означать, что те, кто сделал теплый пол получат чуть теплый пол и такие же батареи.

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

20.11.2012 в 13:56:32

Zol написал : А это как?

А это и есть почти Вами предложенный вариант - на каждую квартиру по отдельному насосу. А котловой насос гоняет воду по короткому но толстому кругу (сечение трубы минимум вдвое больше суммарного сечения всех ответвлений), который и называется гидрострелкой.

0
Zol
Zol
Новичок

Регистрация: 01.06.2009

Москва

Сообщений: 50

20.11.2012 в 14:00:58

На данный момент насосы у них работают на минимуме( включая и установивших насосы в "обратку"), у остальных поставим насосы мощнее и будем договариваться об уравнивании мощностей насосов по всей длине "прямой"линии.Как-то так.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124031

20.11.2012 в 14:02:08

Zol написал : Что делать???

  1. Поднять перепад давления П/О на выходе котельной ну ... до 0,5....1 бар.
  2. Балансировочными клапанами Овентроп отрегулировать расход по каждому стояку (просто там, где индивидуальные насосы, клапан будет больше зажат) И пусть хоть полами, хоть насосами кушают тот расход, который есть.

В принципе.... можно и без поднятия давления котельной удавить стояки с насосами до равного расхода с другими стояками.

==========================================

Если люди нормальные, и это общество созрело до того, что можно решать вопросы и не гадить другим, то надо:

  1. Найти инженера (теплотехника) который в популярной форме обьяснит, что все "сидят на одном суку" и пилить его по отдельности не надо.

  2. Провести собрание всех - с теплотехником - чтобы "дошло"

  3. Инженеру пройти по квартирам и посмотреть, как сделано, обьяснить, что можно и что нельзя. И как сделать так, чтобы и теплые полы грели и другие соседи не были обижены.

  4. Выполнить переделку системы с последующей настройкой и балансировкой.

  5. Если речь идёт о разном потреблении тепловой энергии установить на стояки счетчики тепловой энергии, если это нужно.

  6. Если реально не хватает тепла (при рациональном его использовании) - поменять котельную на более мощную.

Но... у всего этого процесса должна быть "голова и движущая сила" наделенная полномочиями и властью общим собранием кондоминиума. Чтобы упрямое "насосное" меньшинство было обязано подчиниться решению большинства. А не говорила - у нас все сделано - ломать не будем - идите нах.... Если будут сопротивляться - см выше - придушить расход теплоносителя и вуаля....

PS У системы отопления должен быть один хозяин, а не куча лебедей, раков и щук :)

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

20.11.2012 в 14:05:48

Zol написал : будем договариваться об уравнивании мощностей насосов по всей длине "прямой"линии

Так работать не будет. Насосы "уравнять" может только гидрострелка. Если хотите подробностей - наберите в поисковике "отопление, первичные вторичные контуры". Но такая переделка потребует новой разводки магистральных труб. Это денежно - кто платить то будет?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124031

20.11.2012 в 14:10:04

Zol написал : На данный момент насосы у них работают на минимуме( включая и установивших насосы в "обратку"), у остальных поставим насосы мощнее и будем договариваться об уравнивании мощностей насосов по всей длине "прямой"линии.Как-то так.

Бред. Война насосов ;) У кого круче :) Бред втройне пытаться балансировать систему регулируя производительность 20 насосов с разными характеристиками :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124031

20.11.2012 в 14:11:20

Vladimir_Vas написал : Насосы "уравнять" может только гидрострелка.

Вот пусть и ставят у себя в жилище каждый обладатель теплых полов - тогда все будет работать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124031

20.11.2012 в 14:15:42

Vladimir_Vas написал : на каждую квартиру по отдельному насосу. А котловой насос гоняет воду по короткому но толстому кругу (сечение трубы минимум вдвое больше суммарного сечения всех ответвлений), который и называется гидрострелкой.

так тоже можно, но.... зачем городить огород, если можно сделать проще на существующей схеме, не меняя разводку в подвале? Только для этого надо договориться.....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.