20.11.2012 в 13:56:32
Zol написал : А это как?
А это и есть почти Вами предложенный вариант - на каждую квартиру по отдельному насосу. А котловой насос гоняет воду по короткому но толстому кругу (сечение трубы минимум вдвое больше суммарного сечения всех ответвлений), который и называется гидрострелкой.
20.11.2012 в 14:00:58
На данный момент насосы у них работают на минимуме( включая и установивших насосы в "обратку"), у остальных поставим насосы мощнее и будем договариваться об уравнивании мощностей насосов по всей длине "прямой"линии.Как-то так.
20.11.2012 в 14:02:08
Zol написал : Что делать???
В принципе.... можно и без поднятия давления котельной удавить стояки с насосами до равного расхода с другими стояками.
==========================================
Если люди нормальные, и это общество созрело до того, что можно решать вопросы и не гадить другим, то надо:
Найти инженера (теплотехника) который в популярной форме обьяснит, что все "сидят на одном суку" и пилить его по отдельности не надо.
Провести собрание всех - с теплотехником - чтобы "дошло"
Инженеру пройти по квартирам и посмотреть, как сделано, обьяснить, что можно и что нельзя. И как сделать так, чтобы и теплые полы грели и другие соседи не были обижены.
Выполнить переделку системы с последующей настройкой и балансировкой.
Если речь идёт о разном потреблении тепловой энергии установить на стояки счетчики тепловой энергии, если это нужно.
Если реально не хватает тепла (при рациональном его использовании) - поменять котельную на более мощную.
Но... у всего этого процесса должна быть "голова и движущая сила" наделенная полномочиями и властью общим собранием кондоминиума. Чтобы упрямое "насосное" меньшинство было обязано подчиниться решению большинства. А не говорила - у нас все сделано - ломать не будем - идите нах.... Если будут сопротивляться - см выше - придушить расход теплоносителя и вуаля....
PS У системы отопления должен быть один хозяин, а не куча лебедей, раков и щук :)
20.11.2012 в 14:05:48
Zol написал : будем договариваться об уравнивании мощностей насосов по всей длине "прямой"линии
Так работать не будет. Насосы "уравнять" может только гидрострелка. Если хотите подробностей - наберите в поисковике "отопление, первичные вторичные контуры". Но такая переделка потребует новой разводки магистральных труб. Это денежно - кто платить то будет?
20.11.2012 в 14:10:04
Zol написал : На данный момент насосы у них работают на минимуме( включая и установивших насосы в "обратку"), у остальных поставим насосы мощнее и будем договариваться об уравнивании мощностей насосов по всей длине "прямой"линии.Как-то так.
Бред. Война насосов ;) У кого круче :) Бред втройне пытаться балансировать систему регулируя производительность 20 насосов с разными характеристиками :)
20.11.2012 в 14:11:20
Vladimir_Vas написал : Насосы "уравнять" может только гидрострелка.
Вот пусть и ставят у себя в жилище каждый обладатель теплых полов - тогда все будет работать.
20.11.2012 в 14:15:42
Vladimir_Vas написал : на каждую квартиру по отдельному насосу. А котловой насос гоняет воду по короткому но толстому кругу (сечение трубы минимум вдвое больше суммарного сечения всех ответвлений), который и называется гидрострелкой.
так тоже можно, но.... зачем городить огород, если можно сделать проще на существующей схеме, не меняя разводку в подвале? Только для этого надо договориться.....
20.11.2012 в 15:00:17
Огромное спасибо за участие!Я наверно неправильно выразился,мы хотим после установки насосов,Овентропом,попробовать уравнять не мощности ,а давление на "выходе" или "входе по манометру(там стоят краны для слива) по всей "гребенке".
20.11.2012 в 15:30:14
Да,а перед этим закрыть все стояки ,чтобы установился перепад П\А 0,3 бара( как в котельной) и одновременно "прямая" была горячей по всей длине,
20.11.2012 в 16:29:27
BV написал : 20 насосов с разными характеристиками
Работающих на сети с разными характеристиками).
20.11.2012 в 17:23:40
насколько я понял тупо не хватает давления. Имеющие насосы "забирают" на себя все давление и дальше вода просто стоит а не ездит по кругу
20.11.2012 в 18:01:27
Zol написал : мы хотим после установки насосов,Овентропом,попробовать уравнять не мощности ,а давление на "выходе" или "входе по манометру(там стоят краны для слива) по всей "гребенке".
Нет. Уже написал как, зачем чушь выдумывать? Не давление надо регулировать, а расход. В идеале расходомер нужен. А на глазок - по горизонтальной струйке :)
Zol написал : Да,а перед этим закрыть все стояки ,чтобы установился перепад П\А 0,3 бара( как в котельной) и одновременно "прямая" была горячей по всей длине,
и это не поможет с манометрами.
vlkam написал : насколько я понял тупо не хватает давления.
В первом приближении ДА.
vlkam написал : Имеющие насосы "забирают" на себя все давление и дальше вода просто стоит а не ездит по кругу
Насосы поднимают давление в обратке и некоторые стояки начинают останавливаться, либо работать в обратном направлении. А вся система работает через Ж :)
20.11.2012 в 18:07:59
Пишу еще раз - нужно что-то делать с гидравликой. Точнее, с взаимным влиянием потребителей. Есть 2 варианта сходу - или ставить стрелу или отделить каждую квартиру от магистрали пластинчатым теплообменником, настроенным на определенный расход теплоносителя через свой первичный контур. Или вернуть все к проектному виду.
20.11.2012 в 18:20:56
AlexMax написал : настроенным на определенный расход теплоносителя через свой первичный контур.
Зачем так сложно, если можно каждый стояк настроить на расход теплоносителя? Даже с работающим насосом! Задавить и всё...
Или
20.11.2012 в 19:11:09
BV написал : Зачем так сложно, если можно каждый стояк настроить на расход теплоносителя? Даже с работающим насосом! Задавить и всё...
Можно порушить гидравлику вторичного (отходящего контура). При стреле представляется сложным ограничить поквартирно мощность. а так, через первичный контур красника поступает четко ограниченная тепловая мощность, а вторичный можно матросить, как хочешь. И это никоим образом не отразится на общедомовой системе.