Zol написал : А это как?

А это и есть почти Вами предложенный вариант - на каждую квартиру по отдельному насосу. А котловой насос гоняет воду по короткому но толстому кругу (сечение трубы минимум вдвое больше суммарного сечения всех ответвлений), который и называется гидрострелкой.

0
Аватар пользователя
Zol

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Москва

Сообщений: 50

20.11.2012 в 14:00:58

На данный момент насосы у них работают на минимуме( включая и установивших насосы в "обратку"), у остальных поставим насосы мощнее и будем договариваться об уравнивании мощностей насосов по всей длине "прямой"линии.Как-то так.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111856

20.11.2012 в 14:02:08

Zol написал : Что делать???

  1. Поднять перепад давления П/О на выходе котельной ну ... до 0,5....1 бар.
  2. Балансировочными клапанами Овентроп отрегулировать расход по каждому стояку (просто там, где индивидуальные насосы, клапан будет больше зажат) И пусть хоть полами, хоть насосами кушают тот расход, который есть.

В принципе.... можно и без поднятия давления котельной удавить стояки с насосами до равного расхода с другими стояками.

==========================================

Если люди нормальные, и это общество созрело до того, что можно решать вопросы и не гадить другим, то надо:

  1. Найти инженера (теплотехника) который в популярной форме обьяснит, что все "сидят на одном суку" и пилить его по отдельности не надо.

  2. Провести собрание всех - с теплотехником - чтобы "дошло"

  3. Инженеру пройти по квартирам и посмотреть, как сделано, обьяснить, что можно и что нельзя. И как сделать так, чтобы и теплые полы грели и другие соседи не были обижены.

  4. Выполнить переделку системы с последующей настройкой и балансировкой.

  5. Если речь идёт о разном потреблении тепловой энергии установить на стояки счетчики тепловой энергии, если это нужно.

  6. Если реально не хватает тепла (при рациональном его использовании) - поменять котельную на более мощную.

Но... у всего этого процесса должна быть "голова и движущая сила" наделенная полномочиями и властью общим собранием кондоминиума. Чтобы упрямое "насосное" меньшинство было обязано подчиниться решению большинства. А не говорила - у нас все сделано - ломать не будем - идите нах.... Если будут сопротивляться - см выше - придушить расход теплоносителя и вуаля....

PS У системы отопления должен быть один хозяин, а не куча лебедей, раков и щук :)

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

20.11.2012 в 14:05:48

Zol написал : будем договариваться об уравнивании мощностей насосов по всей длине "прямой"линии

Так работать не будет. Насосы "уравнять" может только гидрострелка. Если хотите подробностей - наберите в поисковике "отопление, первичные вторичные контуры". Но такая переделка потребует новой разводки магистральных труб. Это денежно - кто платить то будет?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111856

20.11.2012 в 14:10:04

Zol написал : На данный момент насосы у них работают на минимуме( включая и установивших насосы в "обратку"), у остальных поставим насосы мощнее и будем договариваться об уравнивании мощностей насосов по всей длине "прямой"линии.Как-то так.

Бред. Война насосов ;) У кого круче :) Бред втройне пытаться балансировать систему регулируя производительность 20 насосов с разными характеристиками :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111856

20.11.2012 в 14:11:20

Vladimir_Vas написал : Насосы "уравнять" может только гидрострелка.

Вот пусть и ставят у себя в жилище каждый обладатель теплых полов - тогда все будет работать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111856

20.11.2012 в 14:15:42

Vladimir_Vas написал : на каждую квартиру по отдельному насосу. А котловой насос гоняет воду по короткому но толстому кругу (сечение трубы минимум вдвое больше суммарного сечения всех ответвлений), который и называется гидрострелкой.

так тоже можно, но.... зачем городить огород, если можно сделать проще на существующей схеме, не меняя разводку в подвале? Только для этого надо договориться.....

0
Аватар пользователя
Zol

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Москва

Сообщений: 50

20.11.2012 в 15:00:17

Огромное спасибо за участие!Я наверно неправильно выразился,мы хотим после установки насосов,Овентропом,попробовать уравнять не мощности ,а давление на "выходе" или "входе по манометру(там стоят краны для слива) по всей "гребенке".

0
Аватар пользователя
Zol

Местный

Регистрация: 01.06.2009

Москва

Сообщений: 50

20.11.2012 в 15:30:14

Да,а перед этим закрыть все стояки ,чтобы установился перепад П\А 0,3 бара( как в котельной) и одновременно "прямая" была горячей по всей длине,

0
Аватар пользователя
vitil

Местный

Регистрация: 12.08.2010

Мурманск

Сообщений: 1327

20.11.2012 в 16:29:27

BV написал : 20 насосов с разными характеристиками

Работающих на сети с разными характеристиками).

0
Аватар пользователя
vlkam

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

20.11.2012 в 17:23:40

насколько я понял тупо не хватает давления. Имеющие насосы "забирают" на себя все давление и дальше вода просто стоит а не ездит по кругу

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111856

20.11.2012 в 18:01:27

Zol написал : мы хотим после установки насосов,Овентропом,попробовать уравнять не мощности ,а давление на "выходе" или "входе по манометру(там стоят краны для слива) по всей "гребенке".

Нет. Уже написал как, зачем чушь выдумывать? Не давление надо регулировать, а расход. В идеале расходомер нужен. А на глазок - по горизонтальной струйке :)

Zol написал : Да,а перед этим закрыть все стояки ,чтобы установился перепад П\А 0,3 бара( как в котельной) и одновременно "прямая" была горячей по всей длине,

и это не поможет с манометрами.

vlkam написал : насколько я понял тупо не хватает давления.

В первом приближении ДА.

vlkam написал : Имеющие насосы "забирают" на себя все давление и дальше вода просто стоит а не ездит по кругу

Насосы поднимают давление в обратке и некоторые стояки начинают останавливаться, либо работать в обратном направлении. А вся система работает через Ж :)

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

20.11.2012 в 18:07:59

Пишу еще раз - нужно что-то делать с гидравликой. Точнее, с взаимным влиянием потребителей. Есть 2 варианта сходу - или ставить стрелу или отделить каждую квартиру от магистрали пластинчатым теплообменником, настроенным на определенный расход теплоносителя через свой первичный контур. Или вернуть все к проектному виду.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111856

20.11.2012 в 18:20:56

AlexMax написал : настроенным на определенный расход теплоносителя через свой первичный контур.

Зачем так сложно, если можно каждый стояк настроить на расход теплоносителя? Даже с работающим насосом! Задавить и всё... Или http://www.maxiarm.ru/danfoss15.html

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

20.11.2012 в 19:11:09

BV написал : Зачем так сложно, если можно каждый стояк настроить на расход теплоносителя? Даже с работающим насосом! Задавить и всё...

Можно порушить гидравлику вторичного (отходящего контура). При стреле представляется сложным ограничить поквартирно мощность. а так, через первичный контур красника поступает четко ограниченная тепловая мощность, а вторичный можно матросить, как хочешь. И это никоим образом не отразится на общедомовой системе.

0