Огромное спасибо за участие!Я наверно неправильно выразился,мы хотим после установки насосов,Овентропом,попробовать уравнять не мощности ,а давление на "выходе" или "входе по манометру(там стоят краны для слива) по всей "гребенке".
20.11.2012 в 15:00:17
Огромное спасибо за участие!Я наверно неправильно выразился,мы хотим после установки насосов,Овентропом,попробовать уравнять не мощности ,а давление на "выходе" или "входе по манометру(там стоят краны для слива) по всей "гребенке".
20.11.2012 в 15:30:14
Да,а перед этим закрыть все стояки ,чтобы установился перепад П\А 0,3 бара( как в котельной) и одновременно "прямая" была горячей по всей длине,
20.11.2012 в 16:29:27
BV написал : 20 насосов с разными характеристиками
Работающих на сети с разными характеристиками).
20.11.2012 в 17:23:40
насколько я понял тупо не хватает давления. Имеющие насосы "забирают" на себя все давление и дальше вода просто стоит а не ездит по кругу
20.11.2012 в 18:01:27
Zol написал : мы хотим после установки насосов,Овентропом,попробовать уравнять не мощности ,а давление на "выходе" или "входе по манометру(там стоят краны для слива) по всей "гребенке".
Нет. Уже написал как, зачем чушь выдумывать? Не давление надо регулировать, а расход. В идеале расходомер нужен. А на глазок - по горизонтальной струйке :)
Zol написал : Да,а перед этим закрыть все стояки ,чтобы установился перепад П\А 0,3 бара( как в котельной) и одновременно "прямая" была горячей по всей длине,
и это не поможет с манометрами.
vlkam написал : насколько я понял тупо не хватает давления.
В первом приближении ДА.
vlkam написал : Имеющие насосы "забирают" на себя все давление и дальше вода просто стоит а не ездит по кругу
Насосы поднимают давление в обратке и некоторые стояки начинают останавливаться, либо работать в обратном направлении. А вся система работает через Ж :)
20.11.2012 в 18:07:59
Пишу еще раз - нужно что-то делать с гидравликой. Точнее, с взаимным влиянием потребителей. Есть 2 варианта сходу - или ставить стрелу или отделить каждую квартиру от магистрали пластинчатым теплообменником, настроенным на определенный расход теплоносителя через свой первичный контур. Или вернуть все к проектному виду.
20.11.2012 в 18:20:56
AlexMax написал : настроенным на определенный расход теплоносителя через свой первичный контур.
Зачем так сложно, если можно каждый стояк настроить на расход теплоносителя? Даже с работающим насосом! Задавить и всё... Или
20.11.2012 в 19:11:09
BV написал : Зачем так сложно, если можно каждый стояк настроить на расход теплоносителя? Даже с работающим насосом! Задавить и всё...
Можно порушить гидравлику вторичного (отходящего контура). При стреле представляется сложным ограничить поквартирно мощность. а так, через первичный контур красника поступает четко ограниченная тепловая мощность, а вторичный можно матросить, как хочешь. И это никоим образом не отразится на общедомовой системе.
20.11.2012 в 19:29:17
Так,что делать??????:scare:help
20.11.2012 в 19:40:02
BV написал : Зачем так сложно, если можно каждый стояк настроить на расход теплоносителя? Даже с работающим насосом! Задавить и всё... Или
Но это же временное решение ровно до того момента, пока опять кто нибудь чего нибудь не намутит ? А потом опять настраивать
20.11.2012 в 21:21:18
vlkam, Вы абсолютно правильно сказали - что первоочередная проблема - малый перепад давления подача/обратка.
Если сделать от насоса перепад скажем 2 атм, и все стояки сдросселировать по минимально разумному расходу, то насосы в стояках уже не будут давать ощутимых проблем в работе системы.
Здесь же перепад 0.3 и любое "дуновение ветра" вызывает повышение давления в обратке в сравнении с подачей со всеми вытекающими...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу