Аватар пользователя
anayden

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 71

20.11.2012 в 01:35:57

Здравствуйте!

Я залил пол в санузле самонивелирующейся смесью, но видимо плохо расчитал (или слишком много утекло через щели) и в результате кусок («жёлоб») у длинной стены оказался на ~1 см ниже, чем остальной пол.

С одной стороны, этот 1 см. не сильно важен — сверху я положу керамогранит и поставлю ванну. С другой — раздражает неаккуратность выравнивания. Подумываю о том, чтобы вылить в этот жёлоб еще 1 мешок смеси, что по идее (почти) подравняет пол в 1 уровень.

Интересует надежность и целесообразность такого подхода. Во-первых, не будет ли явного «горба» по центру, во-вторых, есть ли еще какие подводные камни (может, прочность соединения двух слоев или еще что?).

На картинках вид сверху и расположение жёлоба + вид «в разрезе» и предполагаемое место заливки раствора.

0
Вложение
Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

20.11.2012 в 01:58:51

anayden, прогрунтовать и залить самонивелиром! Посмотрите какий минимальный слой вашей смеси допускается производителем, можно залить не полностью (на 1см, а на 0,8-0,9см) остаток высоты компенсировать толщиной клея Только не переборщить, а то сошлифовыть лишнее потом сложнее :) Все это конечно, если очень хочется качества, скорее для себя. А так - можно слоем клея доровнять, или под ванной вообще не класть плитку...