Neme написал : Какого разумного сечения взять кабель что б при 150-метровой трассе были минимальные потери напряжения? Кабель будет частично (по подъезду: из подвала на 5-й этаж) в металлической трубе. ВВГнг 5х10 перебор или как-раз?
Необходим кабель 5х25мм2 по алюминию или 5х16мм2 по меди, и как уже говорилось ранее в этажном щитке на вводной автомат 25А с которого проводом 6мм2 на счетчик. И проблем с сетью быть не должно. Алюминий значительно дешевле и легче в работе.
09.01.2013 в 22:06:35
DED@ПВО написал : Необходим кабель 5х25мм2 по алюминию
У меня дом 2001 года постройки.Такой кабель на весь стояк подъезда.Не думаете, что у виска покрутят?
DED@ПВО написал : с которого проводом 6мм2 на счетчик
Лучше 10мм2. В счетчик влезет без проблем, а сечение будет не сильно занижено.
Neme написал : ВВГнг 5х10 перебор или как-раз?
ВВГнг-LS 5x10 будет в самый раз. Берите именно с этими индексами, так как у него самое близкое к реальному сечение.
Neme написал : в металлической трубе
Обязательно заземлите с двух сторон.Можно и на шахту лифта.
Neme написал : Правильно я понимаю, что при таком автомате теоретически можно будет использовать до 16,5кВт? А практически?
"Практически" зависит от характеристики автомата.
09.01.2013 в 22:35:24
cwdlcs написал : У меня дом 2001 года постройки.Такой кабель на весь стояк подъезда.Не думаете, что у виска покрутят?
Не покрутят! Он же от ВРУ дома идти будет как и этажные фидеры, так что нормально.
09.01.2013 в 22:36:33
cwdlcs написал : Лучше 10мм2. В счетчик влезет без проблем, а сечение будет не сильно занижено.
Можно и 10мм2 с запасом на будущее(на вырост в общем)
09.01.2013 в 22:37:20
DED@ПВО написал : этажные фидеры
подъездный фидер = фидер на 1 квартиру?Не знаю как в Москве, но у нас точно бы сказали "чокнутый".
09.01.2013 в 22:38:54
Спасибо!
cwdlcs написал : Лучше 10мм2. В счетчик влезет без проблем, а сечение будет не сильно занижено. ВВГнг-LS 5x10 будет в самый раз. Берите именно с этими индексами, так как у него самое близкое к реальному сечение.
Такой вариант нравится, а потери как правильно посчитать?
cwdlcs написал : Обязательно заземлите с двух сторон.Можно и на шахту лифта.
С двух сторон - это в подвале, где она начнется и на моем этаже?
cwdlcs написал : "Практически" зависит от характеристики автомата.
А какие именно характеристики влияют на это? Какой тип автомата лучше всего подойдет?
09.01.2013 в 23:12:58
Neme написал : Такой вариант нравится, а потери как правильно посчитать?
Я обычно считаю по формуле: "дельта" U = (p*l)/(S*Ry*Uном). p - расчетная мощность на участке, l -длина участка, S - сечение кабеля, Ry - удельное сопротивление кабеля, Uном - номинальное напряжение сети.
Neme написал : С двух сторон - это в подвале, где она начнется и на моем этаже?
Именно так.
Neme написал : А какие именно характеристики влияют на это? Какой тип автомата лучше всего подойдет?
Влияет так называемая время-токовая характеристика автомата. ИМХО, я бы в подвале поставил D25 с током расцепления 10кА, а в квартирном щитке ВН32.
09.01.2013 в 23:13:36
Neme написал : Такой вариант нравится, а потери как правильно посчитать?
По закону Ома:) Вот попроще расчёт Для кабеля 5х10 и симметричной нагрузки Uпад = Lкаб (км) * Iнагр (А) * 1,84 Для тока 25А выходит почти 7В
09.01.2013 в 23:20:52
А алюминиевый всё же не хотите? Хотя бы 5*16 возьмите, гляньте на цену. Лучше конечно 5*25.
09.01.2013 в 23:23:22
cwdlcs написал : Я обычно считаю по формуле: "дельта" U = (p*l)/(S*Ry*Uном). p - расчетная мощность на участке, l -длина участка, S - сечение кабеля, Ry - удельное сопротивление кабеля, Uном - номинальное напряжение сети.
Неправильно Ry должно быть в числителе:) И формула для 1 фазы
09.01.2013 в 23:27:11
web-rr написал : А алюминиевый всё же не хотите? Хотя бы 5*16 возьмите, гляньте на цену. Лучше конечно 5*25.
Представляю, как бедные электрики ломами будут гнуть кабель 5х25 по каналам:eek:
09.01.2013 в 23:32:12
ksiman написал : Неправильно Ry должно быть в числителе И формула для 1 фазы
Может быть. Но всегда падение было примерно равно расчетному.И что, что для 1 фазы? Здесь формула для расчета падения напряжения на проводнике. Хоть 3 проводника (1 фаза), хоть 5 проводников (3 фазы). Падение считается для каждого отдельно. Если между фазами нагрузка распределена равномерно, то и падение будет примерно одинаковым.
09.01.2013 в 23:33:50
web-rr написал : Лучше конечно 5*25
К чему все это? его не в щите толком не согнуть, не повернуть под 90 градусов. А мата сколько будет, не представляете.
09.01.2013 в 23:38:16
cwdlcs написал : Влияет так называемая время-токовая характеристика автомата.
ИМХО, я бы в подвале поставил D25 с током расцепления 10кА, а в квартирном щитке ВН32.
Понятно теперь про тип D. Спасибо!
web-rr написал : А алюминиевый всё же не хотите? Хотя бы 5*16 возьмите, гляньте на цену. Лучше конечно 5*25.
Алюминий по цене привлекателен, но уж очень толстый потребуется. И как решать вопрос с переходами на медь и с автоматами для 25 квадратов?. Много соединений будет. Мне кажется не сильно "на круг" сэкономлю, и монтажники будут недобро отзываться, если вообще не пошлют. :(
ksiman написал : Представляю, как бедные электрики ломами будут гнуть кабель 5х25 по каналам:eek:
Вот-вот )
09.01.2013 в 23:42:20
cwdlcs написал : К чему все это? его не в щите толком не согнуть, не повернуть под 90 градусов. А мата сколько будет, не представляете.
И согнется и повернется ибо без брони, да и покоробленные перила от матюков выпрямятся.