Neme написал : Какого разумного сечения взять кабель что б при 150-метровой трассе были минимальные потери напряжения? Кабель будет частично (по подъезду: из подвала на 5-й этаж) в металлической трубе. ВВГнг 5х10 перебор или как-раз?

Необходим кабель 5х25мм2 по алюминию или 5х16мм2 по меди, и как уже говорилось ранее в этажном щитке на вводной автомат 25А с которого проводом 6мм2 на счетчик. И проблем с сетью быть не должно. Алюминий значительно дешевле и легче в работе.

0
Аватар пользователя
cwdlcs

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

09.01.2013 в 22:06:35

DED@ПВО написал : Необходим кабель 5х25мм2 по алюминию

У меня дом 2001 года постройки.Такой кабель на весь стояк подъезда.Не думаете, что у виска покрутят?

DED@ПВО написал : с которого проводом 6мм2 на счетчик

Лучше 10мм2. В счетчик влезет без проблем, а сечение будет не сильно занижено.

Neme написал : ВВГнг 5х10 перебор или как-раз?

ВВГнг-LS 5x10 будет в самый раз. Берите именно с этими индексами, так как у него самое близкое к реальному сечение.

Neme написал : в металлической трубе

Обязательно заземлите с двух сторон.Можно и на шахту лифта.

Neme написал : Правильно я понимаю, что при таком автомате теоретически можно будет использовать до 16,5кВт? А практически?

"Практически" зависит от характеристики автомата.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.01.2013 в 22:35:24

cwdlcs написал : У меня дом 2001 года постройки.Такой кабель на весь стояк подъезда.Не думаете, что у виска покрутят?

Не покрутят! Он же от ВРУ дома идти будет как и этажные фидеры, так что нормально.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.01.2013 в 22:36:33

cwdlcs написал : Лучше 10мм2. В счетчик влезет без проблем, а сечение будет не сильно занижено.

Можно и 10мм2 с запасом на будущее(на вырост в общем)

0
Аватар пользователя
cwdlcs

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

09.01.2013 в 22:37:20

DED@ПВО написал : этажные фидеры

подъездный фидер = фидер на 1 квартиру?Не знаю как в Москве, но у нас точно бы сказали "чокнутый".

0
Аватар пользователя
Neme

Местный

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 29

09.01.2013 в 22:38:54

Спасибо!

cwdlcs написал : Лучше 10мм2. В счетчик влезет без проблем, а сечение будет не сильно занижено. ВВГнг-LS 5x10 будет в самый раз. Берите именно с этими индексами, так как у него самое близкое к реальному сечение.

Такой вариант нравится, а потери как правильно посчитать?

cwdlcs написал : Обязательно заземлите с двух сторон.Можно и на шахту лифта.

С двух сторон - это в подвале, где она начнется и на моем этаже?

cwdlcs написал : "Практически" зависит от характеристики автомата.

А какие именно характеристики влияют на это? Какой тип автомата лучше всего подойдет?

0
Аватар пользователя
cwdlcs

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

09.01.2013 в 23:12:58

Neme написал : Такой вариант нравится, а потери как правильно посчитать?

Я обычно считаю по формуле: "дельта" U = (p*l)/(S*Ry*Uном). p - расчетная мощность на участке, l -длина участка, S - сечение кабеля, Ry - удельное сопротивление кабеля, Uном - номинальное напряжение сети.

Neme написал : С двух сторон - это в подвале, где она начнется и на моем этаже?

Именно так.

Neme написал : А какие именно характеристики влияют на это? Какой тип автомата лучше всего подойдет?

Влияет так называемая время-токовая характеристика автомата. ИМХО, я бы в подвале поставил D25 с током расцепления 10кА, а в квартирном щитке ВН32.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.01.2013 в 23:13:36

Neme написал : Такой вариант нравится, а потери как правильно посчитать?

По закону Ома:) Вот попроще расчёт Для кабеля 5х10 и симметричной нагрузки Uпад = Lкаб (км) * Iнагр (А) * 1,84 Для тока 25А выходит почти 7В

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.01.2013 в 23:20:52

А алюминиевый всё же не хотите? Хотя бы 5*16 возьмите, гляньте на цену. Лучше конечно 5*25.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.01.2013 в 23:23:22

cwdlcs написал : Я обычно считаю по формуле: "дельта" U = (p*l)/(S*Ry*Uном). p - расчетная мощность на участке, l -длина участка, S - сечение кабеля, Ry - удельное сопротивление кабеля, Uном - номинальное напряжение сети.

Неправильно Ry должно быть в числителе:) И формула для 1 фазы

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.01.2013 в 23:27:11

web-rr написал : А алюминиевый всё же не хотите? Хотя бы 5*16 возьмите, гляньте на цену. Лучше конечно 5*25.

Представляю, как бедные электрики ломами будут гнуть кабель 5х25 по каналам:eek:

0
Аватар пользователя
cwdlcs

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

09.01.2013 в 23:32:12

ksiman написал : Неправильно Ry должно быть в числителе И формула для 1 фазы

Может быть. Но всегда падение было примерно равно расчетному.И что, что для 1 фазы? Здесь формула для расчета падения напряжения на проводнике. Хоть 3 проводника (1 фаза), хоть 5 проводников (3 фазы). Падение считается для каждого отдельно. Если между фазами нагрузка распределена равномерно, то и падение будет примерно одинаковым.

0
Аватар пользователя
cwdlcs

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

09.01.2013 в 23:33:50

web-rr написал : Лучше конечно 5*25

К чему все это? его не в щите толком не согнуть, не повернуть под 90 градусов. А мата сколько будет, не представляете.

0
Аватар пользователя
Neme

Местный

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 29

09.01.2013 в 23:38:16

cwdlcs написал : Влияет так называемая время-токовая характеристика автомата.
ИМХО, я бы в подвале поставил D25 с током расцепления 10кА, а в квартирном щитке ВН32.

Понятно теперь про тип D. Спасибо!

web-rr написал : А алюминиевый всё же не хотите? Хотя бы 5*16 возьмите, гляньте на цену. Лучше конечно 5*25.

Алюминий по цене привлекателен, но уж очень толстый потребуется. И как решать вопрос с переходами на медь и с автоматами для 25 квадратов?. Много соединений будет. Мне кажется не сильно "на круг" сэкономлю, и монтажники будут недобро отзываться, если вообще не пошлют. :(

ksiman написал : Представляю, как бедные электрики ломами будут гнуть кабель 5х25 по каналам:eek:

Вот-вот )

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.01.2013 в 23:42:20

cwdlcs написал : К чему все это? его не в щите толком не согнуть, не повернуть под 90 градусов. А мата сколько будет, не представляете.

И согнется и повернется ибо без брони, да и покоробленные перила от матюков выпрямятся.