Neme написал : Такой вариант нравится, а потери как правильно посчитать?

Я обычно считаю по формуле: "дельта" U = (p*l)/(S*Ry*Uном). p - расчетная мощность на участке, l -длина участка, S - сечение кабеля, Ry - удельное сопротивление кабеля, Uном - номинальное напряжение сети.

Neme написал : С двух сторон - это в подвале, где она начнется и на моем этаже?

Именно так.

Neme написал : А какие именно характеристики влияют на это? Какой тип автомата лучше всего подойдет?

Влияет так называемая время-токовая характеристика автомата. ИМХО, я бы в подвале поставил D25 с током расцепления 10кА, а в квартирном щитке ВН32.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.01.2013 в 23:13:36

Neme написал : Такой вариант нравится, а потери как правильно посчитать?

По закону Ома:) Вот попроще расчёт Для кабеля 5х10 и симметричной нагрузки Uпад = Lкаб (км) * Iнагр (А) * 1,84 Для тока 25А выходит почти 7В

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.01.2013 в 23:20:52

А алюминиевый всё же не хотите? Хотя бы 5*16 возьмите, гляньте на цену. Лучше конечно 5*25.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.01.2013 в 23:23:22

cwdlcs написал : Я обычно считаю по формуле: "дельта" U = (p*l)/(S*Ry*Uном). p - расчетная мощность на участке, l -длина участка, S - сечение кабеля, Ry - удельное сопротивление кабеля, Uном - номинальное напряжение сети.

Неправильно Ry должно быть в числителе:) И формула для 1 фазы

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.01.2013 в 23:27:11

web-rr написал : А алюминиевый всё же не хотите? Хотя бы 5*16 возьмите, гляньте на цену. Лучше конечно 5*25.

Представляю, как бедные электрики ломами будут гнуть кабель 5х25 по каналам:eek:

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

09.01.2013 в 23:32:12

ksiman написал : Неправильно Ry должно быть в числителе И формула для 1 фазы

Может быть. Но всегда падение было примерно равно расчетному.И что, что для 1 фазы? Здесь формула для расчета падения напряжения на проводнике. Хоть 3 проводника (1 фаза), хоть 5 проводников (3 фазы). Падение считается для каждого отдельно. Если между фазами нагрузка распределена равномерно, то и падение будет примерно одинаковым.

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

09.01.2013 в 23:33:50

web-rr написал : Лучше конечно 5*25

К чему все это? его не в щите толком не согнуть, не повернуть под 90 градусов. А мата сколько будет, не представляете.

0
Neme
Neme
Новичок

Регистрация: 24.11.2012

Москва

Сообщений: 29

09.01.2013 в 23:38:16

cwdlcs написал : Влияет так называемая время-токовая характеристика автомата.
ИМХО, я бы в подвале поставил D25 с током расцепления 10кА, а в квартирном щитке ВН32.

Понятно теперь про тип D. Спасибо!

web-rr написал : А алюминиевый всё же не хотите? Хотя бы 5*16 возьмите, гляньте на цену. Лучше конечно 5*25.

Алюминий по цене привлекателен, но уж очень толстый потребуется. И как решать вопрос с переходами на медь и с автоматами для 25 квадратов?. Много соединений будет. Мне кажется не сильно "на круг" сэкономлю, и монтажники будут недобро отзываться, если вообще не пошлют. :(

ksiman написал : Представляю, как бедные электрики ломами будут гнуть кабель 5х25 по каналам:eek:

Вот-вот )

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.01.2013 в 23:42:20

cwdlcs написал : К чему все это? его не в щите толком не согнуть, не повернуть под 90 градусов. А мата сколько будет, не представляете.

И согнется и повернется ибо без брони, да и покоробленные перила от матюков выпрямятся.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.01.2013 в 23:46:04

Neme написал : И как решать вопрос с переходами на медь и с автоматами для 25 квадратов?.

АВ расчитан на подключение жилы до 25мм2, так что кабель от ВРУ до этажного щитка должен и может быть цельным, далее жилы L и N на АВ, а с АВ на счетчик уже проводом 10мм2. Жилу PE нужно будет через изолированную шину(заодно будет переход с 25 на 10мм2) завести в квартирный щиток.

0
cwdlcs
cwdlcs
Местный

Регистрация: 29.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 190

09.01.2013 в 23:53:24

DED@ПВО написал : АВ расчитан на подключение жилы до 25мм2, так что кабель от ВРУ до этажного щитка должен и может быть цельным, далее жилы L и N на АВ, а с АВ на счетчик уже проводом 10мм2. Жилу PE нужно будет через изолированную шину(заодно будет переход с 25 на 10мм2) завести в квартирный щиток.

А смысл то, если можно сразу все сделать медью ? Вам человек же четко говорит, что деньги не вопрос. Пускай лучше делает медью. В конце-концов,для себя же.

0