25.02.2013 в 11:24:01
Oleg_Allias написал : . Ну а собственный транс по высокой на участок- думаю пока что для многих их разряда фантастики.
Согласен. Но к сожалению у нас пока не применят жесткие меры - ничего не выходит.У нас в деревне напряжение скакало, что люминисцентные лампы не загорались, ибо каждый поключал, сколько хотел и как хотел. Поставили на столбы контрольные счетчики и автоматы 25А. Проблема исчезла.
25.02.2013 в 12:20:25
25 - повезло. У многих 16 и меньше ставят.
25.02.2013 в 13:26:58
ЛЕВА написал : А что касается 15 квт. Это довольно прилично - 70 ампер. В квартире 16, и то хватает
Никаких не 70 А. Это ведь три фазы. При трех фазах 15 кВт это и будет примерно 25 А.
25.02.2013 в 15:05:10
Shturman1 написал : Никаких не 70 А. Это ведь три фазы. При трех фазах 15 кВт это и будет примерно 25 А.
Я не специалист в области электричества. При подсчете я использовал сложение и умножение. Если я правильно понимаю, то однофазная сеть состоит из фазы и нуля. Соответственно если есть три фазы по 25 ампер и ноль, то на каждую фазу Вы можете подключить нагрузку до 25 ампер, т.е. 5 квт. Соответственно общая нагрузка на три фазы -75 ампер и 15 квт. Это если Вы подключаете однофазную нагрузку. При подключении 3-х фазной нагрузки, например электродвигателя, считать надо по другому. Основная проблема, мне кажется, в распределении нагрузки при трехфазном подключении, если это основной источник питания. Но это я так думаю, может и не прав.
25.02.2013 в 15:16:59
ЛЕВА написал : Я не специалист
Если вы не специалист то перед тем как выкладывать свои расчеты следовало бы изучить как правильно они расчитываются.
25.02.2013 в 16:13:01
Khlebnikov написал : Если вы не специалист то перед тем как выкладывать свои расчеты следовало бы изучить как правильно они расчитываются.
Буду очень признателен, если Вы коротенько проясните суть вопроса. Сколько однофазной нагрузки я смогу подключить на каждую из фаз при трехфазном вводе 15 квт, 25 ампер? Может и не стоило заморачиваться с тремя фазами, если что одна, что три все одинаково. Проясните пожалуйста, пока я не купил необходимое оборудование, не выкинул деньги .
25.02.2013 в 16:14:12
ЛЕВА
Вы ТУ уже получили или ещё нет? Получили...
Поздно кулаками махать.
25.02.2013 в 16:17:50
ВТБ! написал : ЛЕВА
Вы ТУ уже получили или ещё нет? Получили...
Поздно кулаками махать.
Извините, что значит поздно?
25.02.2013 в 16:23:18
Не получать же ТУ ещё раз!
Да и смысл? Захочется, к примеру, парку в бане - без трёх фаз не обойтись.
25.02.2013 в 16:37:02
ЛЕВА написал : Сколько однофазной нагрузки я смогу подключить на каждую из фаз при трехфазном вводе 15 квт, 25 ампер?
Около 6 кВт.
И это пройдёт ...
25.02.2013 в 16:37:53
ВТБ! написал : Захочется, к примеру, парку в бане - без трёх фаз не обойтись.
Извините, про кулаки не понял. А с баней все ясно. Печь 12 квт. В моем представлении это- 6 тенов по 2 квт, или 3 тэна по 4 квт, в любом случае кратное трем.
25.02.2013 в 16:44:11
serj12 написал : Около 6 кВт.
Спасибо. Я примерно на это и расчитывал когда затевал подключение.
17.06.2013 в 19:35:17
Igor2772,
Где же долгожданные фото готового подключенного щитка?
18.06.2013 в 21:54:54
Johnych написал : Igor2772,
Где же долгожданные фото готового подключенного щитка?
Джоныч! Может пока устроит фото моего щитка. Приняли и мастер и инженер из сетей. Теперь ждем документы.
19.06.2013 в 00:06:28
ЛЕВА, Эх, мелковато, не видно что куда. :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу