12.02.2013 в 21:13:04
Сегодня специалист из Мосэнерго принял щиты. Так что мне теперь по спокойнее (а то боязно было) вот сфоткал заодно.
Мои личные замечания к щитам: ОПН-ы следует подключать по короткому пути,а потом уже счетчик. Наконечники использованы не изолированные.
Про обслуживаемость ОПН-ов отдельная песня....
Под кнопки счетчика в дальнейшем были вырезаны отверстия.
25.02.2013 в 01:06:10
Два дня назад получил техусловия на подключение 380в. От меня требуется смонтировать ввод до ВРУ, в котором установить устройство защиты на заявленную максимальную мощность, устройство контроля максимальной мощности и прибор учета электрической энергии. Счетчик сказали установить Матрица NP73L, автоматы 25А до счетчика и после. И все. Счетчик позволяет контролировать и устанавливать максимальную мощность. Ящик установить на опоре, сделать заземление ящика. Ну а дальше тяни как хочешь и куда хочешь. Стали намного лояльнее относиться, чем раньше. А что касается 15 квт. Это довольно прилично - 70 ампер. В квартире 16, и то хватает. А питерские АВВ - Это АВВ, но собраны в питере. По моему мнению щиток на столбе надо делать по минимуму оборудования, а остальные прибамбасы типа расщепителя, узо, качественное заземление делать уже на распределительном щите. Меньше наворочено - меньше вопросов и меньшая вероятность выхода из строя.
25.02.2013 в 07:38:38
Я вот тоже был за матрицу....Но у местного мосэнерго нет оборудования для программирования, а посему нас склонили к меркуриям..... Для трехфазки то все равно, а вот обнофазные я б в провода вставлял...меньше вероятности воровства оборудования....
25.02.2013 в 09:38:25
Вообще по техусловиям ставь любой счетчик из госреестра. Но учитывая, что у нас массово (контрольные счетчики на столбах) устанавливают матрицу, порекомендовали ее, а то к меркурию в перспективе надо будет докупать устройство передачи данных по сетям. Выйдет дороже. И немного по поводу ограничения по нагрузке. Наверное есть нормы и правила по этому вопросу, ибо отсутствие приводит к бардаку. С другой стороны никто не мешает установить у себя на участке трансформатор с необходимой мощностью, если не позволяет сеть, то поменять ее на более мощную. Все упирается в финансовые возможности. И конституция будет соблюдена и мосэнерго будет радо. В подмосковье много участков, где стоят свои трансформаторы. Правда их площадь не 6 и не 10 соток. В наше время можно все, главное, что бы кошелек был пухлый.
25.02.2013 в 10:00:00
Нормы и правила- мощность ТП СНТ, состояния линий (когда увеличение мощности приводит к выходу потерь за границы разумного) и выделенная мощность по высокой со стороны поставщика. Все можно увеличить. Но нам только за выделение мощности по высокой зарядили около 6 млн (данные 2 -летней давности). А реконструкция внутрянки давно просится, но с садоводов не то, что денег не вытянуть, даже на собрании никто слушать не хочет. Вот и живем с потерями около 60%. Моя мечта- переход всех на прямой договор, снятие счетчика с ТП и передача всех "бесхозных" сетей на баланс мосэнерго. Ну а собственный транс по высокой на участок- думаю пока что для многих их разряда фантастики. Да и к чему это приведёт, если пойдёт в массы....
25.02.2013 в 11:24:01
Oleg_Allias написал : . Ну а собственный транс по высокой на участок- думаю пока что для многих их разряда фантастики.
Согласен. Но к сожалению у нас пока не применят жесткие меры - ничего не выходит.У нас в деревне напряжение скакало, что люминисцентные лампы не загорались, ибо каждый поключал, сколько хотел и как хотел. Поставили на столбы контрольные счетчики и автоматы 25А. Проблема исчезла.
25.02.2013 в 12:20:25
25 - повезло. У многих 16 и меньше ставят.
25.02.2013 в 13:26:58
ЛЕВА написал : А что касается 15 квт. Это довольно прилично - 70 ампер. В квартире 16, и то хватает
Никаких не 70 А. Это ведь три фазы. При трех фазах 15 кВт это и будет примерно 25 А.
25.02.2013 в 15:05:10
Shturman1 написал : Никаких не 70 А. Это ведь три фазы. При трех фазах 15 кВт это и будет примерно 25 А.
Я не специалист в области электричества. При подсчете я использовал сложение и умножение. Если я правильно понимаю, то однофазная сеть состоит из фазы и нуля. Соответственно если есть три фазы по 25 ампер и ноль, то на каждую фазу Вы можете подключить нагрузку до 25 ампер, т.е. 5 квт. Соответственно общая нагрузка на три фазы -75 ампер и 15 квт. Это если Вы подключаете однофазную нагрузку. При подключении 3-х фазной нагрузки, например электродвигателя, считать надо по другому. Основная проблема, мне кажется, в распределении нагрузки при трехфазном подключении, если это основной источник питания. Но это я так думаю, может и не прав.
25.02.2013 в 15:16:59
ЛЕВА написал : Я не специалист
Если вы не специалист то перед тем как выкладывать свои расчеты следовало бы изучить как правильно они расчитываются.
25.02.2013 в 16:13:01
Khlebnikov написал : Если вы не специалист то перед тем как выкладывать свои расчеты следовало бы изучить как правильно они расчитываются.
Буду очень признателен, если Вы коротенько проясните суть вопроса. Сколько однофазной нагрузки я смогу подключить на каждую из фаз при трехфазном вводе 15 квт, 25 ампер? Может и не стоило заморачиваться с тремя фазами, если что одна, что три все одинаково. Проясните пожалуйста, пока я не купил необходимое оборудование, не выкинул деньги .