BOE написал : удешевлять можно по-разному. Можно взять дешевые изделия , а можно сократить функционал. Можно работы выполнить самому. Собственно нужны цифры, конкретика.
Изделия будут шнайдер-мерлин герин (лучшее, что можно купить в городе). От "трехбуквенных" китайских решено отказаться.
Cs-Cs написал : Выделенная мощность верная?
Новостройка, с мощностью никто не заморачивается-проверено.
Songo написал : Допустим можно выкинуть противопожарное УЗО и на кондиционер поставить ВА 1р.
А как же защита ввода? Замена АВ 2р на АВ 1р особой выгоды не даст. Не стоит оно того, я считаю.
Всем спасибо за ответы!
Еще вопросики: как быть со стиралкой и розеткой в с/у, если не найду УЗО 10мА? считаете нечего упрощать, так оставить?