iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

01.12.2012 в 09:37:45

ald написал : Ещё один вопрос, может быть кто знает. У Меркурия 202.5 лампочка горит всегда при наличие сети, или если снять с него нагрузку (выключить все автоматы после него) она должна погаснуть?

  • Нет, в моменты отключения нагрузки индикация показывает наличие напряжения.
0
ald
ald
Новичок

Регистрация: 30.11.2012

Москва

Сообщений: 15

01.12.2012 в 21:46:10

Смотря на подключение проводов на автоматы и нулевую шину можно предложить поменять их местами (при отключенных автоматах!!!) то есть перекинуть фазу и ноль и проверить

+1, тоже изящная мысль, наверное так и сделаю

В Вашем случае выключатель рвет ноль. Если отключить люстру и выключатель поставить в положение ВЫКЛ на концах будет

Ништяк ответ. Огромное человеческое спасибо, и людям в будущем пригодится, чтобы не ломать голову.

Нет, в моменты отключения нагрузки индикация показывает наличие напряжения.

Спасибо, успокоили. А то начитался о параллельных розетках с соседями, начал сомневаться...

0
zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

02.12.2012 в 01:35:10

ald написал : +1, тоже изящная мысль, наверное так и сделаю

Отпишитесь о результатах.

0
ald
ald
Новичок

Регистрация: 30.11.2012

Москва

Сообщений: 15

02.12.2012 в 23:55:56

zelexxx написал : Отпишитесь о результатах.

Все были правы, стоял ноль на выключателе. Распутал коробку и поменял местами. Всем большой респект за ликбез :).

0
zelexxx
zelexxx
Местный

Регистрация: 04.10.2012

Краматорск

Сообщений: 226

03.12.2012 в 09:22:12

ald написал : Все были правы, стоял ноль на выключателе.

Было дело, только у меня проблема была не в коробке-через пробку в этажном щитке рвался ноль, я был в шоке.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.