03.01.2018 в 00:35:55
sergey_sav написал: felex776, если память не изменяет, то к Е290 присобачивается модуль центрального управления без всяких диодов.... По крайней мере, у шнайдеровских импульсных реле с центральным управлением никаких диодов для общего включения или выключения не требуется... там уже всё продумано без кулибиных. ;)
Да это без спорно если взять Е293/х там уже все есть, но если его не брать то можно без него обойтись? Мне нужно только выключение!
04.01.2018 в 13:19:25
felex776 написал: какой контактор лучше подобрать если это 15 помещений? или здесь надо использовать несколько контакторов для одной группы? Какие контакторы лучше брать?
Один нормально-разомкнутый полюс на каждую E290 в группе. у обычного контактора 4 полюса - значит 4 контактора с параллельным управлением
04.01.2018 в 17:33:14
felex776 написал: Еще что-то слышал если поставить E290 с 2НО и через вторые НО контакты пропустить провод от общей кнопки выключения. Только там нужно какой то диод ставить с целью развязать обмотки реле по линии «Центральное ВЫКЛ что бы определял, что включено. Это возможно как то реализовать или это все не работает?
Если управление всех E290 на одном автомате, можно. Схема :
В обеих случаях, соберите на коленке и опробуйте. Надо убедится, что при подаче сигнала общего отключения, E290 четко механически отрабатывает отключение, и не входит в цикл быстрых вкл-выкл (от того что он сам себе размыкает сигнал управления до того что механический замок сработал)
Если при простой схеме (только местное управление), при отключении, свет гаснет при отпускании кнопки, это гарантирует что при подаче сигнала на отключение, он полностью отработает
Иначе - если проблема возникает - понадобятся индивидуальные мелкие контакторы на каждый E290 чтобы обеспечить электрический аналог механического замка. Ну или E293/294
04.01.2018 в 17:48:23
felex776 написал: Еще что-то слышал если поставить E290 с 2НО и через вторые НО контакты пропустить провод от общей кнопки выключения. Только там нужно какой то диод ставить с целью развязать обмотки реле по линии «Центральное ВЫКЛ что бы определял, что включено. Это возможно как то реализовать или это все не работает?
05.01.2018 в 22:47:33
Отлично завтра буду пробовать конструировать!!!
08.01.2018 в 22:12:39
Собрал как то так. К сожалению работает не так как хотелось. Головной выключатель работает нормально все отключает!!! А отдельные выключатели (вкл/откл1; вкл/откл2; вкл/откл3) работают не так как ожидал! Например включаешь лампу 1 потом нажимаешь на вкл 2 при этом лампа 1 выключается а лампа 2 включается. Так происходит со всеми включенными лампами когда нажимаешь на вкл другой лампы все включенные отключаются!
ЛИНК подскажи может с этим можно как то справится?
08.01.2018 в 23:02:20
Здравствуйте. Столкнулся с аналогичной проблемой. Схемку то нащёл, только что это за выключатель такой в серединке схемы, у которого 4 выхода?
08.01.2018 в 23:14:22
Молчаливый, Перекрестный...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.01.2018 в 12:36:56
felex776 написал: ЛИНК подскажи может с этим можно как то справится?
Слишком оптимальная схема эта, без контакторов. А именно, заметим что когда одна лампа включена, нажатие на ее откл подает сигнал также и на общий откл через замкнутые контакты E290
Чтобы этого не происходило, можно провести общий откл через контактор :
Имея контактор, можно и вернутся к исходной схеме с контактором :
Но по моему вариант 1 лучше т.к. гарантирует полную развязку между лампами и управлением, а поскольку E290 по любому имеет 2 пары контактов, нет причины по которой надо было бы использовать вариант 2
09.01.2018 в 13:19:48
линк написал: поскольку E290 по любому имеет 2 пары контактов
Две пары для катушки? А1-А2 и 1-2?
09.01.2018 в 14:53:56
Спасибо ЛИНК! Буду контактор покупать и собирать с ним.))