17.12.2015 в 21:11:56
olegaa2 написал: ...некоторым и надо засунуть именно туда, так как в голову нельзя ничего засунуть...
Искусственную новогоднюю елочку? :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
18.12.2015 в 09:58:03
ZooZoo написал: Искусственную новогоднюю елочку?
Вместе с гирляндой :scare :D
20.01.2016 в 14:56:56
Всем здравствуйте! Скажите пожалуйста куда поставить УЗО и для варочной и для духовки в этой схеме подключения? Автомат на 16А будет на кухне, автомат на 32А сейчас в квартирном щитке.Я конечно читал что для стационарных приборов УЗО не обязательно, но для пущей безопасности.
20.01.2016 в 16:03:15
Nemles написал: Я конечно читал что для стационарных приборов УЗО не обязательно,
Ссылку предоставте. УЗО ставится перед автоматами. С номиналом равной сумме токовых значений автоматов. Вместо автомата на кухне поставьте диф автомат.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.01.2016 в 16:13:50
megrad написал:
Nemles написал: Я конечно читал что для стационарных приборов УЗО не обязательно,
Ссылку предоставте. УЗО ставится перед автоматами. С номиналом равной сумме токовых значений автоматов. Вместо автомата на кухне поставьте диф автомат.
ПУЭ, п.7.1.79
Вообще схема до силовой розетки на 32 Ампера кухонной такая: Ввод-Автомат 63А-Счетчик-Узо 50 А 100 мА-Автомат 63А - Автомат 32А Вот на последний автомат я хочу повесить независимые духовку и варочную, но чтобы они тоже были под УЗО. Не знаю как поступить лучше
20.01.2016 в 16:40:57
Nemles, УЗО 32А / 30ма или УЗО 40А / З0ма после АВ 63А но до АВ 32А
20.01.2016 в 16:43:53
Nemles, за ссылку спасибо. А почему у Вас УЗО на 50 А, если после стоит автомат на 63 А? По логике после УЗО должен быть автомат на 50 А. Суммарная мощность духовки и варочной? УЗО надо поставить перед 32 А автоматом.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.01.2016 в 17:21:44
BV написал: Nemles, УЗО 32А / 30ма или УЗО 40А / З0ма после АВ 63А но до АВ 32А
Спасибо за ответ, значит все таки придется лезть в квартирный щиток. Думал получится организовать все правильно в кухонном боксе.
megrad написал: Nemles, за ссылку спасибо. А почему у Вас УЗО на 50 А, если после стоит автомат на 63 А? По логике после УЗО должен быть автомат на 50 А. Суммарная мощность духовки и варочной? УЗО надо поставить перед 32 А автоматом.
По логике да должен быть меньше или равно 50А Автомат дома уже. Но вот такая проводка от застройка. Суммарная мощность духовка + варочная если все включить на максимум 11кВт.
Для себе кстати так и не могу понять все таки УЗО до автомата или после, если идти от потребителя,что он должен встретить первым на своем пути?) В инете эту тему какие то непонятки, а каких то техничсекий регламентов,снипов и т.д. я че то не нашел
20.01.2016 в 18:02:38
Nemles, автомат защищает линию от КЗ и перегруза. УЗО защищает человека от поражения током (при повреждении изоляции кабеля или прогорании ТЭНа). Если поставить УЗО после автомата, то при КЗ и перегрузе оно сдохнет. Хотя утверждают , что УЗО при КЗ не срабатывает. УЗО+группа автоматов экономия средств. Диф на каждого потребителя выходит дороже.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.01.2016 в 08:58:20
megrad написал: Nemles, автомат защищает линию от КЗ и перегруза. УЗО защищает человека от поражения током (при повреждении изоляции кабеля или прогорании ТЭНа). Если поставить УЗО после автомата, то при КЗ и перегрузе оно сдохнет. Хотя утверждают , что УЗО при КЗ не срабатывает. УЗО+группа автоматов экономия средств. Диф на каждого потребителя выходит дороже.
о спасибо) тепер ьвсе встало на свои места
21.01.2016 в 19:26:49
megrad написал: Если поставить УЗО после автомата, то при КЗ и перегрузе оно сдохнет.
:eek: :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу