12.04.2021 в 09:06:53
Jungo, каким образом может "давить гвс обраткой"? Через что? Через гигиенический душ? Но к нему свои ок должны быть. Обратные клапаны на входе не являются чем то полезным, скорее "защита от дурака". Особенно странно, когда сам человек монтирует и сам ставит их на вход. Обратники резко останавливают поток, для редукторов их наличие скорее минус.
Если вы поменяли полностью редуктор, почему не заменили на оригинальный OR? Они дешевле и много где продаются.
12.04.2021 в 10:58:54
master.msk написал: Обратные клапаны на входе не являются чем то полезным
Особенно странно читать это, когда на схеме подключения редуктора от производителя указан обратный клапан (обведено красным):
12.04.2021 в 14:39:56
AKI, что вам опять не понятно? Что клапан дает гидроудар? Если вы по каким то причинам... не можете не установить обратный клапан, ставьте его до редуктора
12.04.2021 в 15:23:39
master.msk написал: что вам опять не понятно? Что клапан дает гидроудар?
непонятно откуда вы эти фантазии берете.
master.msk написал: Если вы по каким то причинам... не можете не установить обратный клапан, ставьте его до редуктора
и до редуктора установлены у многих и после (в большинстве накопительных водонагревателей). И не вызывают гидроударов.
P.S. Каким боком гаситель гидроударов (на фото) связан с ОК?
12.04.2021 в 16:14:44
AKI, любой ок вызывает гидроудар Если ок "не вызывает", я тогда не знаю,что вызывает. Даже представить себе трудно более резкую остановку потока, чем обратным клапаном. Шаровый кран по сравнению с обратным - очень плавная арматура. Не нужны они ни до ни после. Именно после проблем с редукторами, задумался об их "необходимости"
12.04.2021 в 17:27:16
master.msk написал: любой ок вызывает гидроудар
глупость повторенная многократно не становится чем-то другим. Или вы можете объяснить причину или пишите "я верую в гидроудары от ОК". С верующими я не обсуждаю предметы их "веры". Обхожу стороной.
master.msk написал: Если ок "не вызывает", я тогда не знаю,что вызывает.
вторая часть фразы – верная: не понимая причин вы сделали странный вывод:
master.msk написал: после проблем с редукторами, задумался об их [обратных клапанов] "необходимости"
Для тех, у кого плохо шли в школе дела с естественными науками, есть видео. Чтобы не расходовать драгоценное время можно с начала второй минуты смотреть. Там нет ни редукторов, ни обратных клапанов. Есть только гидроудары и шаровые краны. Вы не хотите "задуматься" об их "необходимости"?
12.04.2021 в 17:46:55
AKI, зачем мне ваши рекламные ролики, вы лучше бы не скрывали их за ссылками, чтоб было понятно, есть ли смысл вообще смотреть их
У меня своя статистика по ок и по редукторам, вас еще в этом разделе не было, и никто практически обратники не ставил, установил их очень много. Школьникам будете "про школу" зачесывать, мне не надо. Не было бы от них вреда, я бы их и продолжал бы ставить. "Установка обратного клапана" занимает времени меньше, чем заняло написание этого собщения
12.04.2021 в 18:22:36
master.msk, много брызганья слюной и раздувания щек, но где объяснение каким образом "ОК вызывают гидроудары"?
12.04.2021 в 19:57:54
AKI, почему я Вам должен что то объяснять? У меня вот это все, то чем вы пишите и изучаете по рекламным роликам, каждый божий день под рукой...и с обратниками я наигрался лет 10 назад, зачем мне кому то что то доказывать? Кому надо, все понятно и так. Одно дело тупо троллить на форумах и в коментариях, Ваш основной вид деятельности, касаемо сантехники, как я понимаю, другое дело работать. Люди платят не за установку каких то там непонятных клапанов и за теоретическую болтовню, а за результат. Так вот, результат с обратниками меня не порадовал, о чем здесь и делюсь, с теми, кто решает или собирается решать какие то свои задачи по монтажу или по ремонту. Какие Ваши задачи здесь, я до сих пор не понял, а Вы не сообщаете. Судя по всему, у вас знаний много, в разных областях, но на практике вы их никогда не применяли, по сантехнике во всяком случае. Соответственно, продолжать с Вами общение, значит участвовать в бессмысленном занятии.
12.04.2021 в 21:22:14
master.msk, опять много букв про "себя хорошего", "меня плохого", но нет ответа.
Боитесь сказать: НЕ ЗНАЮ. Ибо ваши "глубокомысленные" рекомендации не ставить ОК (противоречащие инструкциям) - окажутся "кишечно-полостными ощущениями". Впрочем, они такие и без вашего признания.
Но поскольку вы упорно молчите, проясню: когда вы не ставите ОК гидроудары никуда не пропадают. Они лишь не запираются в домашнем водопроводе, а уходят в общий стояк. И гадят соседям. А причина возникновения гидроударов - оборотная сторона вашего "фирменного" монтажа, а не обратные клапаны.
12.04.2021 в 21:34:09
AKI, вам лично вам для чего нужны обратные клапаны? Можно посмотреть куда вы их собираетесь ставить? Зачем вам мой монтаж?
P. s совсем за гранью, написать такое: "отсутствие ок вредит соседям гидроударом"
Лишь бы нагадить. Успокойтесь. Этот форум я не рассматриваю как рекламную площадку. Мне интересна информацмя от реальных пользователей. Тех же мембранных редукторов. А не пустоголовые болтуны.
12.04.2021 в 23:15:21
master.msk написал: вам лично вам для чего нужны обратные клапаны? Можно посмотреть куда вы их собираетесь ставить?
лично мне ОК не нужны. В водопроводе ставил и буду ставить на подаче, перед термостатами и бойлерами. Для чего они там нужны уже много раз обсуждалось - постарайтесь вспомнить или перечитайте. Ибо простое предложение на русском языке:
AKI написал: когда вы не ставите ОК гидроудары никуда не пропадают.
Вы "поняли" как:
master.msk написал: "отсутствие ок вредит соседям гидроударом"
Если не понятно, поясню на пальцах: врубая музыку у себя в наушниках - глохните только вы. А как только врубили на телефоне - вы глохните меньше, но страдают люди вокруг. Причина страданий людей – не отсутствие наушников, а громкая музыка.
Вредят гидроудары, отсутствующие ОК лишь их не задерживают в рамках квартиры. В вашем случае:
AKI написал: причина возникновения гидроударов - оборотная сторона вашего "фирменного" монтажа, а не обратные клапаны.
13.04.2021 в 08:54:43
AKI, если лично вам не нужен ок, нет предмета для беседы
Т.к где они теоретически могут устанавливаться, всем давно известно https://mastergrad.com/albums/49751/2628/ Нет никакого "фирменного монтажа", оторвитесь от компутера, во всех новостройках схема одинаковая, можно увидеть схему : кран-грязевик-редуктор-счетчик. Все так и нужно оставлять схематично, естественно с заменой на качественные комплектующие, и во вторичке также. Далее - возможно дополнительная фильтрация, по необходимости. Коллектор/тройник с компенсатором...
13.04.2021 в 11:11:16
master.msk написал: если лично вам не нужен ок
вам надо все буквально разжёвывать: я лично не торгую ни ОК ни другой арматурой, не устанавливаю и не эксплуатирую ее на коммерческой основе. Поэтому ни ОК ни другая сан тех арматура мне и даром не сдалась - остатками монтажа от разных водопроводов и так подвал в доме завален. Так понятно?
master.msk написал: Нет никакого "фирменного монтажа"
глаза протрите: "обновленный" монтаж от застройщика только на третьем фото. Остальное - ваше "творчество".
Пересмотрите еще раз ролик от Вальтека про гидроудары. Который вы назвали "рекламным". Я вам советовал смотреть со второй минуты (чтобы как раз пропустить демонстрацию их гасителей), а вы видимо решили, что в начале "что-то спрятано" и рекламу смотрели-плевались. Знаете почему? Да потому, что не верят никому, те кто сам врет и не краснеет. Вот и сейчас: на двух фото из трех "от застройщика" только ввод. А вы втираете, что:
master.msk написал: Нет никакого "фирменного монтажа"... во всех новостройках схема одинаковая
и три разных фото. На кого это рассчитано? Видимо на тех, у кого картинки не загрузятся.
И самое-то главное: а кто вам сказал, что "от застройщика" правильный и надежный узел ввода? Можно посмотреть на такие в работе?
P.S. Пока я буквы печатал master.msk поменял фото в своем сообщении. Убрав свой монтаж и вставив фотоки входных дверей. Ну и пёс с ними.
13.04.2021 в 11:25:58
master.msk написал: Jungo, каким образом может "давить гвс обраткой"? Через что? Через гигиенический душ? Но к нему свои ок должны быть. Обратные клапаны на входе не являются чем то полезным, скорее "защита от дурака". Особенно странно, когда сам человек монтирует и сам ставит их на вход. Обратники резко останавливают поток, для редукторов их наличие скорее минус.
Если вы поменяли полностью редуктор, почему не заменили на оригинальный OR? Они дешевле и много где продаются.
master.msk, легко - через перемычку для обратной промывки, через водогрей, про OR я мало что знаю, обратники ставить так-то надо, наша УК даже уже в лифте об этом объявления развешивает
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.