vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

26.01.2013 в 12:37:15

Ким написал : А это то же не "последний аргумент

Дешевле в 12 крат!!!

0
vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

26.01.2013 в 12:38:36

mr-h, Благодарю за участие..Пришлось бы бегать , искать..

0
vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

19.02.2013 в 22:27:45

mr-h, Сегодня мониторил работу Пульсара на одной из подшефных установок..Заряжал на ночной режим- перемычка портов КК..Три недели назад, когда зарядил,вроде как, шло понижение до 10 град..Соответственно, ставил на +8, в расчете на -2 град. Пару дней назад , пользователь пожаловался на увелич. расход энергии..Меряю в канале- показывает +8.. Что за напасть?

0
mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

20.02.2013 в 08:44:27

vitex73 Думаю, могут быть какой-нибудь из несколько вариантов: 1) Взглюкнул Пульсар. Обесточить и снова включить. 2) Пропал контакт в перемычке K-K. Вынуть и снова вставить. 3) Не настроен сдвиг на -10K. Проверить настройку подстроечного резистора внутри Пульсара. Несмотря на то, что допустим Вы его первоначально настраивали, есть очень любознательные клиенты, пытающиеся самостоятельно разобраться в оборудовании (я сам к ним отношусь), ну и соответсвенно могли и покрутить.

0
vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

20.02.2013 в 10:53:15

mr-h, Спасибо..Дело в том, что внутрь , я не лазил..Включил, померил- нагреватель, при выставленном 0, на улице -минус3, нагреватель не включился..Я поставил около 8- включился..Работает...Спешил, продолжать не стал..Вот результат..

0
vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

28.02.2013 в 22:16:44

mr-h написал : подстроечного резистора

Не могу найти описание , в мануале..Что, резистор, из себя представляет..

0
mr-h
mr-h
Местный

Регистрация: 18.07.2011

Москва

Сообщений: 427

01.03.2013 в 01:06:45

vitex73, думаю так будет наглядней, чем в мануале:

0
vitex73
vitex73
Эксперт

Регистрация: 17.12.2011

Горловка

Сообщений: 1375

01.03.2013 в 10:30:45

mr-h, Благодарю Вас..Вы, мне, очень помогли..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу