Аватар пользователя
Lazy_

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 292

10.12.2012 в 14:43:18

Alexiy написал : там резистор с кнопкой установлен между нулём и фазой и номинал его рассчитан на номинальное фазное напряжение. Какой смысл калхозить аналог?

Вообще, существуют специальные стенды для поверки УЗО, но это не для бытового использования...

И можно ли на практике как то проверить работоспособность УЗО, ну кроме как руками провода трогать Заранее спасибо за дельные советы

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.12.2012 в 14:48:50

уже множество раз обсуждалось тут на форуме.

  1. подключенное УЗО - кнопочкой ТЕСТ - заодно посмотрите. правильно ли подключено
  2. неподключенное УЗО можно ткнуть элементом питания формата АА или AAA (в быту - батарейка пальчиковая/мизинчиковая). Многие электронные УЗО (даже исправные) такой тест не пройдут, а остальные могут пройти только при определённой полярности подключения. Нормальные электромагнитные УЗО сработают при любом подключении. Тест батарейкой не позволяет выяснить номинал срабатывания УЗО, а лишь показывает - в принципе работоспособно/не работоспособно
0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.12.2012 в 02:26:22

Протеостироват узо в обход кнопки ТЕСТ можно естетственной утечкой в обход УЗО- мой пример с лампочкой. Осталось выяснить:

  1. Как Избежать удара током прикоснувшись к фазе.
  2. Как избежать удара током попав между нулём и фазой.

Метод разъяснения работает не всегда (сказал я, посмотрев на шрамы на пальцах, оставленные после эксперемента с вязальными спицами и розеткой)

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.12.2012 в 02:37:52

74 - Как проверить исправность УЗО?; Как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?

japon написал :

  1. Как Избежать удара током прикоснувшись к фазе.

Непроводящие полы, обувь, закрытые непроводящими экранами-решетками радиаторы отопления.

japon написал :

  1. Как избежать удара током попав между нулём и фазой.

Разве что принудительно заземлившись для срабатывания УЗО. Больше никак.

В обычной квартире из-за изоляционных свойств полов, обуви и т.д. шансы срабатывания УЗО при ковырянии спицами в розетке очень небольшие, если только не "законтачиться" наряду с фазой на РЕ розетки.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

11.12.2012 в 03:05:10

Lazy_ написал : И можно ли на практике как то проверить работоспособность УЗО, ну кроме как руками провода трогать Заранее спасибо за дельные советы

за городом запросто. Сам ради интереса проверял УЗО в бане. В розетку вилку с одним проводом и кинул на пол в помывочной и вылил сверху ведро мылной воды. Сработало. УЗО 10ма стоит

В городе вообще сильно зависит от того когда построен ваш дом что там с СУП что там у вас в санузле. Но вообще Почти также ванну наполнить водой туда стирального порошка а потом вилку в розетку с одним проводом фазным и кинуть конец в ванну :-) Только босиком при этом и на мокром полу не стойте :-) Если ванна чугунная, фанина чугунная. ванна соединена - вообщем много факторов. Если дом новый то там должна быть ДСУП в санузле и если всё правильно сделано узо должно однозначьно сработать.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.12.2012 в 07:32:07

Блин, ну и советы пошли. japon, бросьте играться с электричеством, пока никто не пострадал! по кнопке "тест" сработало? ну и чудно! что вам еще надо?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.12.2012 в 08:25:16

japon написал : Как избежать удара током попав между нулём и фазой.

для этого необходимо бежать подальше от доступных токоведущих частей под напряжением. Больше никак.

0
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

11.12.2012 в 08:32:40

VadimVB написал : ванну наполнить водой туда стирального порошка а потом вилку в розетку с одним проводом фазным и кинуть конец в ванну

:eek:вот это стенд для испытаний

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.12.2012 в 08:35:01

это стенд для пытаний

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.12.2012 в 14:08:20

Спасибо всем за участие, вопрос исчерпан! Вариант с ванной это шедевр! )