BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116760

28.08.2018 в 16:01:16

sander58 написал: BV, Подскажите пожалуйста, на какой документ ссылаться "Нормальное напряжение в сети - 230 вольт, допустимые отклонения +- 10" буду писать претензию в магазин.

sander58, на паспорт прибора - у Вас реле не включается при 245вольт. ...., ну совсем уж голову включить не можете? :mad:

0
sander58
sander58
Новичок

Регистрация: 28.08.2018

Кушва

Сообщений: 6

28.08.2018 в 16:03:35

BV, Спасибо, сам нашёл.

0
amiron45
amiron45
Новичок

Регистрация: 08.03.2022

Пенза

Сообщений: 27

20.05.2022 в 00:09:14

Добрый день. У меня такой вопрос. Клемма TDM Electric SQ0833-0110 в описание написано что она проходная. Т.E. я так понял что клеммные гнёзда (отверстия) сквозные? Мне надо что бы было соединение трёх жил фаза-ноль-земля. Если эта клемма TDM Electric SQ0833-0110 как раз мне подойдёт, было бы здорово. Можете кто проконсультировать если у Вас такие встречались в практике?

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

20.05.2022 в 00:17:03

amiron45 написал: Мне надо что бы было соединение трёх жил фаза-ноль-земля.

Т.е. организовать КЗ, так штоле? Так-то это клемма: 1 ввод -1 проход - 1 отвод.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

20.05.2022 в 09:46:17

amiron45, Что. Значит сквозные ? Четко сказано - проходные ! Эти клеммы предназначены для соединения жил из разных или одинаковых по составу материалов и сечению. Приходящий кабель может быть алюминиевым до 50кв/м . С другой стороны можно подключить медь от 6 кв/мм. И да, для удобства монтажа по середине разделяющая перегородка . Проход предусмотрен только для э/тока. )

0
ADM05
ADM05
Эксперт

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12265

20.05.2022 в 15:39:41

amiron45 написал: Мне надо что бы было соединение трёх жил фаза-ноль-земля.

MaSeVi написал: Т.е. организовать КЗ, так штоле?

Наверное amiron45-су нужно сделать соединения трёх пар проводников. Естественно каждая пара соединяется отдельно.

0

ИМХО (IMHO)

ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.05.2022 в 21:35:45

amiron45 написал: Мне надо что бы было соединение трёх жил фаза-ноль-земля. Если эта клемма TDM Electric SQ0833-0110 как раз мне подойдёт, было бы здорово.

здравствуйте эта клемма для ваших целей не подойдет

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу