Пришел другой электрик, осмотрел щит, сказал взять двухполюсный 40А вместо пакетника и два однополюсных 16А на линии света и розеток. Потом сказал, что стиралка это отдельная тема, а для начала надо хотя бы вышеописанный минимум сделать.
15.12.2012 в 18:32:24
Пришел другой электрик, осмотрел щит, сказал взять двухполюсный 40А вместо пакетника и два однополюсных 16А на линии света и розеток. Потом сказал, что стиралка это отдельная тема, а для начала надо хотя бы вышеописанный минимум сделать.
15.12.2012 в 19:58:08
Oksi написал : Пришел другой электрик, осмотрел щит, сказал взять двухполюсный 40А вместо пакетника и два однополюсных 16А на линии света и розеток. Потом сказал, что стиралка это отдельная тема, а для начала надо хотя бы вышеописанный минимум сделать.
Уже гораздо лучше. Только вводной автомат лучше С25. Далее программа минимум - общее УЗО 40А/30мА после вводного АВ и счетчика и под ним автоматы на квартиру и стиралку. Затем стиралку можно "повесить" на отдельное УЗО(10мА)+АВ (или дифф) под общим УЗО или параллельно ему.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.