Oksi
Oksi
Новичок

Регистрация: 13.12.2012

Харьков

Сообщений: 8

15.12.2012 в 18:32:24

Пришел другой электрик, осмотрел щит, сказал взять двухполюсный 40А вместо пакетника и два однополюсных 16А на линии света и розеток. Потом сказал, что стиралка это отдельная тема, а для начала надо хотя бы вышеописанный минимум сделать.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.12.2012 в 19:58:08

Oksi написал : Пришел другой электрик, осмотрел щит, сказал взять двухполюсный 40А вместо пакетника и два однополюсных 16А на линии света и розеток. Потом сказал, что стиралка это отдельная тема, а для начала надо хотя бы вышеописанный минимум сделать.

Уже гораздо лучше. Только вводной автомат лучше С25. Далее программа минимум - общее УЗО 40А/30мА после вводного АВ и счетчика и под ним автоматы на квартиру и стиралку. Затем стиралку можно "повесить" на отдельное УЗО(10мА)+АВ (или дифф) под общим УЗО или параллельно ему.