Qweshka написал : Спасибо, а с10 вытянет фен в ванной 2300 вт ? Или туда тоже 2.5
розетка=2.5мм=16А; свет=1.5мм=10А. Или вы планируете повесть маркер на розетку с надписью "фен 2.5кВт"?
19.12.2012 в 17:36:16
Qweshka написал : Спасибо, а с10 вытянет фен в ванной 2300 вт ? Или туда тоже 2.5
розетка=2.5мм=16А; свет=1.5мм=10А. Или вы планируете повесть маркер на розетку с надписью "фен 2.5кВт"?
19.12.2012 в 17:37:54
Qweshka написал : Спасибо, а с10 вытянет фен в ванной 2300 вт ? Или туда тоже 2.5
Выдержит,вы на розетки прокладывайте 3*2,5мм2 на освещение 3*1,5мм2,а то завтра фен может оказаться и 3.5кВт:)
19.12.2012 в 18:49:29
Qweshka написал : 2) Спасибо, а есть такие же но чтобы сразу 3и фазы закрыть? И место не сожрало в щитке
Есть, то есть, но без контактора не обойтись. Не встречал еще что бы трехфазные реле защиты подключались напрямую на нагрузку.
19.12.2012 в 22:27:09
Спасибо, все перерисую, попрошу еще раз глянуть. Сегодня вот заехал и начал разглядывать щиток от строителей, обратил внимание на странный девайс, и к нему подходит проводок белый, это что-то типа защиты от молний, правильно? ТО есть нужно как-то оставить и в схему встроить?
19.12.2012 в 22:32:29
Qweshka написал : Сегодня вот заехал и начал разглядывать щиток от строителей, обратил внимание на странный девайс, и к нему подходит проводок белый, это что-то типа защиты от молний, правильно?
Это который, справа что ли? Других белых проводков не вижу
19.12.2012 в 23:54:33
Qweshka написал : обратил внимание на странный девайс
На фото всего два девайся. Левый противопожарный диф. автомат на 25А, заодно ограничитель выделенной мощности на квартиру. А правый однофазный диф. автомат наверное на ванну, так как ток утечки 10мА с функциями защиты от молний. У вас квартира, значит ввод в дом подземный и молнии не страшны, значит поставили что было в наличии.
20.12.2012 в 09:37:43
DandS48 написал : заодно ограничитель выделенной мощности на квартиру
думаю тут вы ошибаетесь, не должно быть в нем данной функции.
20.12.2012 в 09:46:10
anakime, должна быть - его от молний очень тщательно надо защищать! :D
22.12.2012 в 01:15:29
елки- маталки, теперь я понимаю, почему когда у нас случилось КЗ, то рубануло не в квартире, а на улице в щитке....в квартире сейчас просто нечему по КЗ отключатся (((( надо срочно что-то поставить как времянку....господа, а по схеме то есть еще какие-нибудь сильные косяки?
ПС. Кстати, да, ищу в Питере человека, который грамотно все это реализует у меня в квартире( рабочих пока остановил своих, пусть гипроком занимаются по профилю). И протянет провода и пол сделает и подсветку ну итп. Ценз очень строгий, так как тему "лжеэлектрика" изучил от корки до корки, ну и образование инженерное =)
22.12.2012 в 12:08:14
Qweshka написал : рубануло не в квартире, а на улице в щитке
Так у вас квартира в многоэтажке или частный дом?
Qweshka написал : Спасибо, все перерисую, попрошу еще раз глянуть.
Qweshka написал : господа, а по схеме то есть еще какие-нибудь сильные косяки?
У вас на вводе уже стоит противопожарный диф. (то что в щите на улице), после УЗМ дублирование точно не нужно. Ждем новую схему с разделением что стоит на улице в щитке и то что будет стоять в квартире в щитке.
22.12.2012 в 12:18:02
Трехфазных или двухфазных потребителей не планируется? Усройство трехфазное от перенапряжения есть, минус его в том, если одна фаза пропадет отключит все.