21.12.2012 в 20:31:59
Всем привет! Нарисовал тут схемку для своего домика. Получилось как-то очень много. Делить на 2 щита наверное поздно, ибо все провода уже сведены в одно место. Пытаюсь теперь уложиться в 72 модуля. В случае чего буду отказываться от розетки и резервных автоматов.
Посмотрите на предмет правильности, особенно узел генератор-рубильники.
Часть схемы не влезла, но вроде и так понятно все.
21.12.2012 в 20:56:34
Вот с рубильниками 4P и 2P как раз и непонятно:cool:
А что за сервоприводы на обоих этажах?
21.12.2012 в 21:03:12
Cервоприводы - это такие крутилки на коллекторах водяного теплого пола. Чтобы тепло было. :) С ними-то все понятно. Нет ли ошибок в выборе автоматов и УЗО? Счетчик с вводным автоматом придется повесить в ящик на улице - требование сетей. :(
21.12.2012 в 21:06:58
Пытаюсь от генератора запитать не всю сеть, а только самое-самое - половину от 1-ой фазы. Поэтому и два рубильника. Логично?
21.12.2012 в 21:19:12
Johnych написал : Поэтому и два рубильника. Логично?
Логично, но почему на рубильник 4P подходят 4 фазных провода? И как он будет переключать рабочий ноль? Что за рубильник? АВ, УЗО и ДИФы на первый взгляд выбраны верно:)
21.12.2012 в 23:43:04
А что такое К1,К2, К3?
Johnych написал : Пытаюсь от генератора запитать не всю сеть, а только самое-самое - половину от 1-ой фазы. Поэтому и два рубильника. Логично?
А может так
21.12.2012 в 23:47:00
Johnych, Свет крыльцо и розетка улица - под одно УЗО 25А/0,03А. И на АВ25А Вы навешали уж что то слишком много. И дифов вы что то много насовали и бестолку, а розеточные линии у Вас без УЗО. Переделать надо бы схему и соблюсти принцип разбивки по группам и под УЗО по 3-4 АВ. Пока очень сыро. Почитайте форум, тем похожих много.
21.12.2012 в 23:48:04
Самое главное - Вы хотя бы для удобства все указанные аппараты хоть как-то назвали или присвоили номера. А то придется несколько строк использовать чтобы объяснить о чем пишешь ...... :eek: :cool: :(
А что такое К1, К2, К3 ??? Если контакторы, то зачем они нужны ???? Насколько Вас понял, Вы на одной фазе выделили те потребители которые будут резервироваться генератором. Но и насколько правильно понимаю (если то что с обозначением К явл. контакторами) Вы хотели отключить весь дом от внешнего ввода на время работы генератора. Но Вам тогда достаточно 3-х фазного перекидного рубильника, которым Вы сразу отключите внешнюю сеть и на нем же переключите одну фазу на резервный ввод. Получается что эти контакторы будут лишними.
Смысл рубильника "2Р 25А" и тут же стоит перемычка между перекидным рубильником генератора и выходом рубильника 2Р ??? Да и зачем нужен этот рубильник "2Р 25А" когда после него стоит "куча" автоматов на сервоприводы. И самое смешное то что если что и случится с этим приводом то автомат и не дернется чтобы отключиться, т.к. у этих приводов ток до такой степени маленький что для 10Ам-ного автомата тока Iк.з будет как Iном. ;)
Тот же рубильник. Если будет работать генератор то из-за перемычки на рубильнике "2Р 25А" обратным ходом появиться напряжение и на "АВ2Р "В" 25А" и следовательно на всех остальных потребителях этого автомата. Это так и задумывалось ????
На вводе, потребитель "Розетка 2,5Р" стоит "ДО" счетчика что ли ??? Или счетчик выше стоит ???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.12.2012 в 02:09:01
Shturman1, Похоже, что так и прада лучше. DED@ПВО, Я почитал форум и уже в курсе, что вы большой любитель УЗО. Да, розеточные линии у меня без УЗО. В самых ответственных местах поставил дифы. Но за мнение спасибо.
22.12.2012 в 12:43:00
Ким,
Ким написал :
- А что такое К1, К2, К3 ??? Если контакторы, то зачем они нужны ????
Да контакторы на каждую фазу. Предполагалось, что ими управляет штука ASP-3V3.
Ким написал :
- Смысл рубильника "2Р 25А" и тут же стоит перемычка между перекидным рубильником генератора и выходом рубильника 2Р ??? Да и зачем нужен этот рубильник "2Р 25А" когда после него стоит "куча" автоматов на сервоприводы.
Схему я упростил, как посоветовал 3Shturman1 выше. Теперь перекидной рубильник переключает только группу важных потребителей с фазы 1 на генератор. В туалет можно и с фонариком в конце концов. :)
Ким написал : И самое смешное то что если что и случится с этим приводом то автомат и не дернется чтобы отключиться, т.к. у этих приводов ток до такой степени маленький что для 10Ам-ного автомата тока Iк.з будет как Iном. ;)
Ну, эти 2 конца от гребенок все-равно куда-то надо подсоединить. Не втыкать же их в чужой автомат. Может им 6А АВ поставить?
Ким написал :
- Тот же рубильник. Если будет работать генератор то из-за перемычки на рубильнике "2Р 25А" обратным ходом появиться напряжение и на "АВ2Р "В" 25А" и следовательно на всех остальных потребителях этого автомата. Это так и задумывалось ????
Да, это был случайный побочный эффект. При желании можно было дать ток на другие потребители. Убрал ради упрощения схемы.
Ким написал :
- На вводе, потребитель "Розетка 2,5Р" стоит "ДО" счетчика что ли ??? Или счетчик выше стоит ???
Счетчик выше всех в другом щите на столбе. Там же и заземление нуля наверное будет.
Новый вариант схемы гляньте, плиз. :o
22.12.2012 в 14:32:07
Вместо К1-К3 не проще поставить один на 4P ? Вы уверены что реверсивный рубильник у Вас будет 4P ? При том, что подойдёт 3P и даже 2P :)
22.12.2012 в 15:00:42
Johnych написал : эти 2 конца от гребенок все-равно куда-то надо подсоединить .....
Сервопривода сами по себе маломощные. Проще всего поставить на ДИН-рейку держатель для предохранителя (-ей) и поставить одно-двух амперный. По крайней мере это уже будет иметь какой-то толк и смысл ...
Johnych написал : Да контакторы на каждую фазу. Предполагалось, что ими управляет штука ASP-3V3.
Это, конечно, дело каждого, но чем больше контактов тем всегда проблематичнее все работает. А ставить такие и подобные "игрушки" - смысла не вижу, т.к. получается что эта "игрушка" "будет жить своей тайной жизнью ..." - когда надо не отключит а когда не надобно - без проблем. И самое главное, это может случиться в самый неподходящий момент. Если уж так хочется что-то поставить то можно было бы воткнуть вольтметр, ваттметр. А еще лучше с записью в память чтобы была возможность составить статистику. Самое главное что эти приборы не делают разрыва силовой цепи, т.е. не мешают, но и в то же время от них есть информация .... Сорри, ... отвлекся. В любом случае это Ваш выбор, а что касается меня - то читайте в подписи ;) :)
Johnych написал : ... Новый вариант схемы гляньте, ...
Нормально, но только, опять таки, не понятна закольцовка на перекидном рубильнике.
И еще. Вполне понятно что Вы резервируете самое основное для дома. Если не секрет, станция какой мощности у Вас ??? Исходя из потребителей вполне бы хватило станции 4-6 кВт чтобы весь дом, пусть с некоторыми ограничениями по потреблению, вполне нормально пережить отсутствие основного ввода. Но в этом случае не пришлось бы передвигаться в туалет при свечке при работающей станции и не шарахаться от всяких теней когда вполне нормально можно включить свет. В своем варианте Вы предусматриваете отключение всех энергоемких и неэнерго....-х потребителей. В случае если задействовать всю электросеть дома при работе станции - просто их не включаете. Но в то же время в доме есть свет и вполне реально включить телевизор (потребление у него - станция и не почувствует) То что Вы вешаете на "гарантию" - нагрузка минимальная, дай бог если пара-тройка киловатт в максимуме набежит. Грубо: Свет: холл, тамбур - 200Вт; Котел, насосы - 150Вт котел (если не ошибаюсь) насосы (ГВС, ХВС, отопление) - 300Вт(с привеликим запасом), 750Вт - скважина (если есть); Сервоприводы - максимум 500Вт (опять таки с привеликим запасом, т.к. реально неизвесно сколько их); Розетки холл, домофон - опять таки 500Вт; Септик - на компрессор и все остальное, если не ошибаюсь, не более 500Вт; Холодильник - максимум 300Вт ИТОГО: 3200Вт, но это на 99% с запасом в полторалаптя в сторону с "плюсом". К тому же, из этой нагрузки - часть задействована кратковременно, поэтому у Вас есть небольшой запас который возможно использовать "как надо" ..... ;) Но это, опять таки, "как предложение ...." ;) :)
ksiman написал : Вместо К1-К3 не проще поставить один на 4P ?
Первая мысль такая же была, но потом почитав про эту "балалайку" на "просторах Инета" - мудреная она, каждую фазу отдельно защищает от "происков мирового капитализьма ..." ;) :) Почему и получилось предложение, написанное выше ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
22.12.2012 в 16:11:28
Точно, ASP штука хитрая и неизведанная, производитель даже свой адрес скрывает...
22.12.2012 в 23:54:56
Может тогда на каждую фазу поставить УЗМ-51М. Тогда отпадает надобность в этой "балалайке" (asp-3v3) и контакторах.
23.12.2012 в 00:00:22
ksiman написал : Вы уверены что реверсивный рубильник у Вас будет 4P ? При том, что подойдёт 3P и даже 2P :)
Вот такой, наверное, хочу:
На сколько он модулей?
Ким,
Про сервоприводы понял. Непонятно только, как вовремя узнать, что погорел предохранитель. Не ставить же сирену. :)
По ASP-3V3: я где-то тут или на форумхаусе видел счастливого обладателя. Надо, наверное, его попытать. :) У меня недавно блок питания сигналки погорел из-за скачков в сети. Не хотелось бы его часто менять. Да и другую технику жалко.
Закольцовка на перекидном рубильнике: два входа (сеть или гена) - два выхода на нагрузку. Может неправильно нарисовал и надо один выход?
Генератора пока нет, собирался брать небольшой - на 2-2,5 кВт. Отключения не так часты, чтобы строить серьезную систему. Главное, зимой котел запитать. Скважины нет. Из вашей калькуляции понял, что 2 кВт в принципе должно хватить.
Спасибо.