Johnych
Johnych
Новичок

Регистрация: 20.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

21.12.2012 в 20:31:59

Всем привет! Нарисовал тут схемку для своего домика. Получилось как-то очень много. Делить на 2 щита наверное поздно, ибо все провода уже сведены в одно место. Пытаюсь теперь уложиться в 72 модуля. В случае чего буду отказываться от розетки и резервных автоматов.

Посмотрите на предмет правильности, особенно узел генератор-рубильники.

Часть схемы не влезла, но вроде и так понятно все.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.12.2012 в 20:56:34

Вот с рубильниками 4P и 2P как раз и непонятно:cool:
А что за сервоприводы на обоих этажах?

0
Johnych
Johnych
Новичок

Регистрация: 20.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

21.12.2012 в 21:03:12

Cервоприводы - это такие крутилки на коллекторах водяного теплого пола. Чтобы тепло было. :) С ними-то все понятно. Нет ли ошибок в выборе автоматов и УЗО? Счетчик с вводным автоматом придется повесить в ящик на улице - требование сетей. :(

0
Johnych
Johnych
Новичок

Регистрация: 20.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

21.12.2012 в 21:06:58

Пытаюсь от генератора запитать не всю сеть, а только самое-самое - половину от 1-ой фазы. Поэтому и два рубильника. Логично?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.12.2012 в 21:19:12

Johnych написал : Поэтому и два рубильника. Логично?

Логично, но почему на рубильник 4P подходят 4 фазных провода? И как он будет переключать рабочий ноль? Что за рубильник? АВ, УЗО и ДИФы на первый взгляд выбраны верно:)

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

21.12.2012 в 23:43:04

А что такое К1,К2, К3?

Johnych написал : Пытаюсь от генератора запитать не всю сеть, а только самое-самое - половину от 1-ой фазы. Поэтому и два рубильника. Логично?

А может так

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.12.2012 в 23:47:00

Johnych, Свет крыльцо и розетка улица - под одно УЗО 25А/0,03А. И на АВ25А Вы навешали уж что то слишком много. И дифов вы что то много насовали и бестолку, а розеточные линии у Вас без УЗО. Переделать надо бы схему и соблюсти принцип разбивки по группам и под УЗО по 3-4 АВ. Пока очень сыро. Почитайте форум, тем похожих много.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12805

21.12.2012 в 23:48:04

Самое главное - Вы хотя бы для удобства все указанные аппараты хоть как-то назвали или присвоили номера. А то придется несколько строк использовать чтобы объяснить о чем пишешь ...... :eek: :cool: :(

  1. А что такое К1, К2, К3 ??? Если контакторы, то зачем они нужны ???? Насколько Вас понял, Вы на одной фазе выделили те потребители которые будут резервироваться генератором. Но и насколько правильно понимаю (если то что с обозначением К явл. контакторами) Вы хотели отключить весь дом от внешнего ввода на время работы генератора. Но Вам тогда достаточно 3-х фазного перекидного рубильника, которым Вы сразу отключите внешнюю сеть и на нем же переключите одну фазу на резервный ввод. Получается что эти контакторы будут лишними.

  2. Смысл рубильника "2Р 25А" и тут же стоит перемычка между перекидным рубильником генератора и выходом рубильника 2Р ??? Да и зачем нужен этот рубильник "2Р 25А" когда после него стоит "куча" автоматов на сервоприводы. И самое смешное то что если что и случится с этим приводом то автомат и не дернется чтобы отключиться, т.к. у этих приводов ток до такой степени маленький что для 10Ам-ного автомата тока Iк.з будет как Iном. ;)

  3. Тот же рубильник. Если будет работать генератор то из-за перемычки на рубильнике "2Р 25А" обратным ходом появиться напряжение и на "АВ2Р "В" 25А" и следовательно на всех остальных потребителях этого автомата. Это так и задумывалось ????

  4. На вводе, потребитель "Розетка 2,5Р" стоит "ДО" счетчика что ли ??? Или счетчик выше стоит ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Johnych
Johnych
Новичок

Регистрация: 20.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

22.12.2012 в 02:09:01

Shturman1, Похоже, что так и прада лучше. DED@ПВО, Я почитал форум и уже в курсе, что вы большой любитель УЗО. Да, розеточные линии у меня без УЗО. В самых ответственных местах поставил дифы. Но за мнение спасибо.

0
Johnych
Johnych
Новичок

Регистрация: 20.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

22.12.2012 в 12:43:00

Ким,

Ким написал :

  1. А что такое К1, К2, К3 ??? Если контакторы, то зачем они нужны ????

Да контакторы на каждую фазу. Предполагалось, что ими управляет штука ASP-3V3.

Ким написал :

  1. Смысл рубильника "2Р 25А" и тут же стоит перемычка между перекидным рубильником генератора и выходом рубильника 2Р ??? Да и зачем нужен этот рубильник "2Р 25А" когда после него стоит "куча" автоматов на сервоприводы.

Схему я упростил, как посоветовал 3Shturman1 выше. Теперь перекидной рубильник переключает только группу важных потребителей с фазы 1 на генератор. В туалет можно и с фонариком в конце концов. :)

Ким написал : И самое смешное то что если что и случится с этим приводом то автомат и не дернется чтобы отключиться, т.к. у этих приводов ток до такой степени маленький что для 10Ам-ного автомата тока Iк.з будет как Iном. ;)

Ну, эти 2 конца от гребенок все-равно куда-то надо подсоединить. Не втыкать же их в чужой автомат. Может им 6А АВ поставить?

Ким написал :

  1. Тот же рубильник. Если будет работать генератор то из-за перемычки на рубильнике "2Р 25А" обратным ходом появиться напряжение и на "АВ2Р "В" 25А" и следовательно на всех остальных потребителях этого автомата. Это так и задумывалось ????

Да, это был случайный побочный эффект. При желании можно было дать ток на другие потребители. Убрал ради упрощения схемы.

Ким написал :

  1. На вводе, потребитель "Розетка 2,5Р" стоит "ДО" счетчика что ли ??? Или счетчик выше стоит ???

Счетчик выше всех в другом щите на столбе. Там же и заземление нуля наверное будет.

Новый вариант схемы гляньте, плиз. :o

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.12.2012 в 14:32:07

Вместо К1-К3 не проще поставить один на 4P ? Вы уверены что реверсивный рубильник у Вас будет 4P ? При том, что подойдёт 3P и даже 2P :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу