Ким,
Ким написал :
- А что такое К1, К2, К3 ??? Если контакторы, то зачем они нужны ????
Да контакторы на каждую фазу. Предполагалось, что ими управляет штука ASP-3V3.
Ким написал :
- Смысл рубильника "2Р 25А" и тут же стоит перемычка между перекидным рубильником генератора и выходом рубильника 2Р ??? Да и зачем нужен этот рубильник "2Р 25А" когда после него стоит "куча" автоматов на сервоприводы.
Схему я упростил, как посоветовал 3Shturman1 выше. Теперь перекидной рубильник переключает только группу важных потребителей с фазы 1 на генератор. В туалет можно и с фонариком в конце концов. :)
Ким написал :
И самое смешное то что если что и случится с этим приводом то автомат и не дернется чтобы отключиться, т.к. у этих приводов ток до такой степени маленький что для 10Ам-ного автомата тока Iк.з будет как Iном. ;)
Ну, эти 2 конца от гребенок все-равно куда-то надо подсоединить. Не втыкать же их в чужой автомат. Может им 6А АВ поставить?
Ким написал :
- Тот же рубильник. Если будет работать генератор то из-за перемычки на рубильнике "2Р 25А" обратным ходом появиться напряжение и на "АВ2Р "В" 25А" и следовательно на всех остальных потребителях этого автомата. Это так и задумывалось ????
Да, это был случайный побочный эффект. При желании можно было дать ток на другие потребители. Убрал ради упрощения схемы.
Ким написал :
- На вводе, потребитель "Розетка 2,5Р" стоит "ДО" счетчика что ли ??? Или счетчик выше стоит ???
Счетчик выше всех в другом щите на столбе. Там же и заземление нуля наверное будет.
Новый вариант схемы гляньте, плиз. :o