Михалыч написал :
Сейчас посчитал ваши условия- стена у вас 3,48, при норме 3,33...-
Ознакомьтесь:
Разрешение картинки мелкое - видно плохо :(
Точка росы начинается в "перлите" и там же уже начинается отрицательная температура.
Учитывая, что стена мокрая, расчет не совсем точен и в реальности ситуация еще хуже.
Михалыч написал :
Сообщение от Марышка
,почти все предлогали пароизолировать стену изнутри,что вы скажете на этот счет?
Не надо этого делать.
Причина проста- влагу нужно куда-то выходить из стены. Снаружи ей все-таки это трудно сделать- ЭППС имеет довольно низкий коэффициент паропропускания. Поэтому основное направление высыхания стены- внутрь дома и в вытяжку.
Это может происходить летом. А зимой стена будет набирать влагу, которая потом будет в этой же стене еще и замерзать. А вот это очень плохо....
Последствия очевидны....
Какая причина заставит стену отдавать влагу внутрь помещения зимой? Я такой не знаю....
Куда направлен градиент плотности водяного пара?
Михалыч написал :
Кроме этого, сейчас стены мокрые и вы запрете влагу в стенах. Вот тогда точно будет сырость и грибок. Не делайте этого, не надо...
Влага, находящаяся сейчас в стене по любому замерзнет там, где отрицательная температура. Тепловое сопротивление мокрой и мороженой стены меньше чем сухой.
Если не делать пароизоляцию - влага будет продолжать поступать в стену и там накапливаться. И если сделать пароизоляцию - то просто будет поступать меньше влаги. И так и так плохо, но не делать пароизоляцию - еще хуже.
Получается, что жить там сейчас нельзя....
Единственное, что можно попробовать - это довести влажность до 10-20% усиленным отоплением и вентиляцией....
Посчитать реальное сопротивление мокрой стены....
Хорошо, если получится, что не будет точки росы внутри стены.... и погода будет не очень холодной.... (можно пересчитать для другой уличной температуры.....)
Да, также можно посчитать, количество воды, которое осядет внутри стены..... Разорвёт её льдом или нет....
Ну и еще вариант - сушить стены, греть их строительными прожекторами, особенно углы.....
Марышка, купите измеритель влажности и ИК термометр бесконтактный. Измерьте температуры стен в разных местах - хоть какая-то картинка будет.....
Михалыч, Все вышесказанное - ИМХО, возможно я где-то не прав, поэтому жду Ваших аргументированных возражений.
Марышка, ни в коем случае не ставил своей целью огорчить Вас, но тем не менее лучше знать реальное положение дел и не строить иллюзии. Разрушение этих иллюзий потом уж очень дорого обходится....