Почему нельзя автомат на 25А ставить на розеточную сеть? Доходчиво это описано здесь:
Берем худший случай - в розетку включено не слишком исправное устройство или тройник или что еще подобное, которое потребляет ток в 30А. Автомат 25А характеристики С мгновенно сработает только при токе от 125А, а при токе в 30A попадающем в диапазон от 1.13 до 1.45 - термический расцепитель позволит проработать от часа до десятков минут. Контакты розетки рассчитаны на 16А, и при 30А будут нештатно греться, приводя потенциально к нарушению изоляции, оплавлению и пожару. Вы готовы подписаться, что никто не додумается воткнуть удлинитель с несколькими силовыми приборами?
Потом, кабель какой будет? проверяйте сечение проводника, чтобы было именно 2.5мм2 = D=1.77мм , сейчас много подделок с заниженным сечением, более тонкой изоляцией = потенциальный перегрев.