iyri написал : -конечно, но.... технология изготовления на уровне, таких кабелей еще не встречал.
Сейчас жилы кабелей таких диаметров делают секторными:)
30.12.2012 в 20:35:59
iyri написал : -конечно, но.... технология изготовления на уровне, таких кабелей еще не встречал.
Сейчас жилы кабелей таких диаметров делают секторными:)
30.12.2012 в 21:03:43
ksiman написал : Сейчас жилы кабелей таких диаметров делают секторными
делают и круглого сечения но я не о том, обрати внимание, каждая жила экранирована.
30.12.2012 в 21:46:08
Жилы круглого сечения делают у кабелей небольших сечений и в однофазных кабелях. А экранировка каждой жилы обязательна во всех в/в кабелях для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на изоляцию :)
30.12.2012 в 22:50:43
ksiman написал : ... Это кабель не более 10кВ ...
Шагающий экскаватор на такой резиновой привязи ползал. Испытывали кусок такого кабеля АИДом на пробой. 70кВ давали, воздух вокруг трещит, искры по экрану летают а установка защитой не отключается. 10 мин выдержал. На большее время не стали держать. ХорОш кабель, все тогда удивлялись ему. Было это в середине 80-х. Интересно было ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ