Kunashir
Kunashir
Новичок

Регистрация: 27.12.2012

Самара

Сообщений: 20

27.12.2012 в 18:39:06

Вот такую систему мне выпало запустить!собирал не я! проблема в следующем на подаче от котлов к гидрострелее температура большая а после нее на коллекторе и на насосных группах 45 град. максимум! мое мнение система закольцована на гидрострелке! а подачу почти неберет!один котел 49 2й 29 квт!на фото коллектора сверху подсоеденины с лева на право 1теплый пол,1й и 2й этажи радиков. с низу, обратка бойлера,стрелка,радики цоколя,подача бойлера! Какое решение может быть?

0
Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.12.2012 в 19:50:02

Kunashir написал : собирал не я!

А где они?Они знать должны решение,и запускать должны тоже.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

27.12.2012 в 20:02:32

Kunashir написал : на подаче от котлов к гидрострелее температура большая а после нее на коллекторе и на насосных группах 45 град. максимум!

Коллектор и стрелка Мейбис.Смотреть по месту нужно....может предыдущие мастера что-то учудили...-не просто ведь они ушли недоделав работу.....

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.12.2012 в 20:13:22

iv.iv написал : -не просто ведь они ушли недоделав работу.....

Засада!

0
Kunashir
Kunashir
Новичок

Регистрация: 27.12.2012

Самара

Сообщений: 20

27.12.2012 в 20:29:15

мне кажется им денег недали или слишком поздно поняли свой косяк и сбежали!вообщем номер недоступен! а я пытаюсь разобратся!

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.12.2012 в 20:35:31

Kunashir написал : поняли свой косяк и сбежали

Маловероятно,деньгами не разбрасываются. Kunashir, Сильно думай,оно там утебя рядом,мы далеко.Или медаль за отвагу светит или крайним будешь.

0
Вложение
Kunashir
Kunashir
Новичок

Регистрация: 27.12.2012

Самара

Сообщений: 20

27.12.2012 в 20:42:58

касимов написал : светит или крайним будешь

того и боюсь!

0
Kunashir
Kunashir
Новичок

Регистрация: 27.12.2012

Самара

Сообщений: 20

27.12.2012 в 21:47:34

а если выкинуть гидрострелку и напрямую к колектору?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

28.12.2012 в 00:33:19

Kunashir написал : а если выкинуть гидрострелку и напрямую к колектору?

Точно не хорошая идея,но вот снять ее и посмотреть-продуть надо....Думаю что где то или засор или напакостили.....

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.12.2012 в 00:56:30

Kunashir написал : проблема в следующем на подаче от котлов к гидрострелее температура большая а после нее на коллекторе и на насосных группах 45 град. максимум

сколько подача и сколько обратка нужны точные замеры. Как работают котлы . такту ют или нет.Может надо будет что то поставить.Но сперва нужны данные температур подачи и обратки. Такое ощущение ,что большая подмесь подачи с обраткой, на гидрострелке.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.12.2012 в 00:58:19

Kunashir написал : а если выкинуть гидрострелку и напрямую к колектору?

заказчик что скажет.

iv.iv написал : Точно не хорошая идея,но вот снять ее и посмотреть-продуть надо....Думаю что где то или засор или напакостили.....

думаю ни кто бы здесь не пакостил.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу