виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.12.2012 в 01:30:01

Kunashir написал : один котел 49 2й 29 квт!на фото коллектора сверху подсоеденины с лева на право 1теплый пол,1й и 2й этажи радиков. с низу, обратка бойлера,стрелка,радики цоколя,подача бойлера! Какое решение может быть?

Подсоединение 2 котлов,теплый пол,бойлер- как без гидрострелки. Убрав гидрострелку раз балансируете систему.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.12.2012 в 02:19:27

Kunashir написал : один котел 49 2й 29 квт!н

Посмотрите насосы у Вас разные,Что означает насос с большей мощностью задавит насос меньшей мощностью. Дайте данные подачи и обратки температур.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.12.2012 в 03:12:42

Поздно завтра напишу. :yu

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.12.2012 в 10:27:29

1) Начните с проверки грязевика котлов. 2) Проверьте насосы на мощность и с котлов тоже.Насос с котла не должен быть меньше чем насосы 1,2,3,4,5. 3) Проверьте правильность установки обратных клапанов.

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

28.12.2012 в 11:03:19

виктор1 написал : думаю ни кто бы здесь не пакостил.

А вот похоже что стоит просто заглушка межу стрелкой и коллектором(или на подаче или на обратке):)

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.12.2012 в 11:10:27

Если бы стояла заглушка то не было бы циркуляции. Там скорее грязевик будет грязный и не будет нормальной работы.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.12.2012 в 11:16:43

Еще много причин. 1) не правильно установлена гидрострека. 2) Забита пер формация (гофрированный материал)

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

28.12.2012 в 11:42:21

виктор1 написал : не было бы циркуляции.

Подача и обратка на стрелке работают,а от самой стрелки в коллектор не попадает что-то одно или подача или обратка........Я бы все-же снял ее и посмотрел...-думаю причина в ней.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.12.2012 в 11:44:46

Kunashir написал : мне кажется им денег недали или слишком поздно поняли свой косяк и сбежали!вообщем номер недоступен! а я пытаюсь разобратся!

Просто не понимали что делают и как должно быть.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.12.2012 в 11:50:28

iv.iv написал : Подача и обратка на стрелке работают,а от самой стрелки в коллектор не попадает что-то одно или подача или обратка........Я бы все-же снял ее и посмотрел...-думаю причина в ней.

Если насосы на 1.2.3. больше котловых то так и будет.Это на всех гидрострелках ,одна из причин.С котла идет подача ,а братки с более мощным потоком- душат.Дают больший подмесь холодной с горячей. То что наблюдаем сейчас.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

28.12.2012 в 11:54:08

виктор1 написал : 2) Забита пер формация (гофрированный материал

Открутить гидрострелку и со стороны котла просверлить на 26-28 мм.Коронкой по металлу Нужно 2 отверстия, должно заработать как часы

виктор1 написал : пер формация (гофрированный материал)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу