4Серый написал : скорее всего неиспользованную фонарку присоединили на подстанции к корпусу
Наверное именно так. Оба нижних провода - PEN (просто дублируют друг друга), а изначально один из них задумывался как питание наружного освещения...
29.12.2012 в 09:49:57
4Серый написал : скорее всего неиспользованную фонарку присоединили на подстанции к корпусу
Наверное именно так. Оба нижних провода - PEN (просто дублируют друг друга), а изначально один из них задумывался как питание наружного освещения...
03.01.2013 в 23:45:39
ksiman написал : Конечно-же нет! Чудо - ВЛ TN-S:)
К сожалению чуда не произошло:( такой большой, а все в деда Мороза верю:)
Сегодня посмотрев повнимательнее в бинокль, увидел:
4Серый написал : скорее всего пятый провод был изначально запланирован под фонарку,но видать руки не дошли довести дело до ума.
В таком случае ответвление можно, как я вижу, сделать несколькими способами:
03.01.2013 в 23:58:00
1 способ - большого смысла не имеет, но добавляет сложностей 2 способ - правильный 3 способ - нереальный
04.01.2013 в 00:11:29
Dendy написал :
- на ТП незадействованный провод соединить с PEN - и получим, при соответствующим ответвлении, TN-S?
На голой ВЛ, да еще TN-S???? Ох......еть!!!!
04.01.2013 в 00:25:16
Dendy написал :
- пятижильным кабелем - от PEN ВЛ сразу пойдут раздельные PE и N. В этом случае также можно уйти от требования к минимальному сечению PEN-проводника.
На шине раздела в боксике с повторным заземлением шины. На вводе в дом все равно нужно будет повторное заземление РЕ. При установке УЗИП (а надо) потребуются еще разрядники N-PE (на вводе в дом). Сечение РЕ ответвления все равно должно будет иметь сечение минимум 10/16 мм2, ибо связывает "домашнее" ЗУ с PEN ВЛ. В принципе, лучший вариант, если сделать все по науке.
Dendy написал :
- четырехжильным - разделение сделать в ВРУ дома. Но будут действовать требования к минимальному сечению PEN-проводника.
Оптимально.
Dendy написал :
- на ТП незадействованный провод соединить с PEN - и получим, при соответствующим ответвлении, TN-S?
DED@ПВО, уже, как мог мягко, откомментил. Повторок нет. Случайный обрыв/неконтакт пятого провода - и "гудбай" TN-S, а Вы узнаете об этом только по несчастному случаю в доме. А еще веселее будет, когда владелец КТП и ВЛ задействует пятый провод по проекту - подав фазу наружного освещения.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.01.2013 в 00:30:21
ksiman написал : 1 способ - большого смысла не имеет, но добавляет сложностей 2 способ - правильный 3 способ - нереальный
1 способ - кабель может стоить дешевле, так как можно взять меньшего сечения. И вроде говорят, что чем раньше разделить PEN, тем лучше. 2 способ - понятно; 3 способ - вполне реально - а вот правильно ли и надо ли?
DED@ПВО написал : На голой ВЛ, да еще TN-S???? Ох......еть!!!!
а х...ли нам стоит? ради сотворения чуда легко!
04.01.2013 в 00:47:19
Kamikaze написал : На шине раздела в боксике с повторным заземлением шины. На вводе в дом все равно нужно будет повторное заземление РЕ. При установке УЗИП (а надо) потребуются еще разрядники N-PE (на вводе в дом). Сечение РЕ ответвления все равно должно будет иметь сечение минимум 10/16 мм2, ибо связывает "домашнее" ЗУ с PEN ВЛ.
PEN-провод ВЛ использовать как шину раздела. На вводе в дом заземлить PE. УЗИП конечно надо, но я ни разу ни у кого не видел. А ограничение по сечению я видел только к PEN - из чего вытекает что к PE такого ограничения нет? И вообще наверное ответвление подземкой сделаю - там то точно ограничения по сечению нет и УЗИП не надо?
Kamikaze написал : Повторок нет. Случайный обрыв/неконтакт пятого провода - и "гудбай" TN-S, а Вы узнаете об этом только по несчастному случаю в доме. А еще веселее будет, когда владелец КТП и ВЛ задействует пятый провод по проекту - подав фазу наружного освещения.
Согласен, не стоит, даже несмотря на то, что основным владельцем КТП и ВЛ пока являюсь я.
04.01.2013 в 00:55:53
Dendy написал : На вводе в дом заземлить PE. УЗИП конечно надо, но я ни разу ни у кого не видел. А ограничение по сечению я видел только к PEN - из чего вытекает что к PE такого ограничения нет?
"Видишь суслика? А он есть" (С). РЕ ответвления является для ВЛ заземляющим проводником, соединяющим PEN с заземлителем у дома, по которому будут протекать токи повреждения при аварии на ВЛ/КТП и при ударах молний. Даже при отсутствии прямых норм на этот счет, "для" себя" лучше принимать для такого РЕ те же минимальные сечения, что и для PEN.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
04.01.2013 в 01:03:01
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.