20.06.2013 в 13:25:35
Подниму тему, чтобы не плодить похожую.
Подскажите по схеме подключения светодиодной ленты, собираюсь делать подсветку ниши по периметру комнаты. Ниша будет буквой П, размеры ниши 4 + 3,5 + 3,5 м, итого 11 метров.
Купил три 5-метровых бухты RGB-ленты SMD 5050 с 60 LED на метр., мощность 14,4 Вт/метр. Купил блок питания 12 В 200 Вт. Осталось приобрести контроллер, склоняюсь к такому варианту
20.06.2013 в 13:43:53
20.06.2013 в 15:24:45
ksiman, спасибо! А между БП и контроллером провод какого сечения брать?
20.06.2013 в 16:35:08
Destiller 2х4мм, если расстояние небольшое
21.06.2013 в 09:35:29
Altruist2 написал : После испытаний - никакого затухания на конце ленты к началу не оказалось и в помине (подключение проводилось с одной стороны, к штатнып папам)
Тоже всегда подключаю ленту только с одной стороны, на 5м. никаких"затуханий" ни разу не видел, откуда они у моих коллег берутся-нпонятно
21.06.2013 в 13:30:14
dmitriev01 Сильно зависит от качества и мощности ленты. На качественных лентах медные полоски довольно толстые и падения напряжения почти нет. Лучше перед установкой проверять падение напряжения на целой катушке...
26.06.2013 в 00:04:21
В квартире для подсветки ленты типа 3528 и 5050 подключаем (если периметр 3*5) параллельно 3+5, т.е. полупериметрами - по идее одна сторона действительно должна быть ярче, чем другая, но на практике не сталкивались с таким перепадом! Периодически узнаем от клиентов как работает, потери яркости не наблюдают! Перепад может быть виден при сильном проседании напряжения - экспериментировали с кронами (9 Вольт), на совсем "китайских" тонких лентах некоторые участки 5-ти метровой бухты меняли оттенки и яркость! Даже делали пару лет назад в бассейне подсветку из 3528, там подключали по 10м, но на спайке (ленту к ленте припаивали в термоусадку и силикон) и пока тоже все отлично! В квартиру с потолками до 3м больше 30 диодов/м RGB даже не советую, переплачивать за декоративную подсветку, а потом еще и за электричество нет смысла считаю, просто нужно грамотно расположить!
26.06.2013 в 07:16:39
Equilibrium написал : по идее одна сторона действительно должна быть ярче, чем другая, но на практике не сталкивались с таким перепадом!
Перепад яркости начала-конца ленты может быть практически незаметен, когда лента закреплена на месте. Но если начало и конец ленты для сравнения положить рядом и включить - перепад яркости сразу станет виден
23.10.2013 в 12:14:25
yatsina написал : А как подключать от блока питания к контролеру? На мощных бп 3+ и 3- а на контроллере только один вход + и - И при подключении лент, как их выводить с контролера, Просто судя по фото контроллеров там один 1,5мм с трудом залезет, а вы советуете каждую ленту отдельным подключать
я тоже не пойму действительно такой толстый кабель надо ....
сколько это в mm2 получается ?
23.10.2013 в 12:27:32
djekk Всё зависит от напряжения питания, токовой нагрузки и требуемой длины провода :)
23.10.2013 в 13:58:41
ksiman по моим подсчётам на 1 5 метров (5050 led 300 5 m) надо 1,06 mm на 12в
на rgb 0,35-0,5 мм
23.10.2013 в 14:07:12
djekk Расчёт не верен :( Для подключения одной ленты 5м 12V LED 300 (ток 6А) кабелем 15м, необходимое сечение кабеля не менее 2,5кв мм. Для RGB 3х1 + 2,5кв мм
Расчётная формула сечения: S=L*I*0,02/U где: S - требуемое сечение проводника, кв.мм L - суммарная длина линии (прямой + обратный), м 0,02 - сопротивление 1м провода сечением 1кв. мм при температуре 40С U - максимально-допустимое суммарное падение напряжения на проводе (обычно принимают 1-1,5В)
23.10.2013 в 15:17:59
другой вопрос .. как считаете пойдет такое решение ?
23.10.2013 в 15:21:29
djekk Как декоративная подсветка - вполне :)
23.10.2013 в 15:31:23
ksiman Только надо не забыть сделать натяжной потолок легкосьемным, лента в пластиковом коробе самое оно. :) Особенно если лента будет типа 14.4 Ватта на метр.