Господа, нужно запитать привод автоматических ворот мощностью около 500 Вт. Как скажите, подойдет ли такой провод (алюминий, сечение жилы 2,5 мм2). Провод хочу проложить в земле. Расстояние до ворот 11 м. Какая технология прокладки под землей?
31.12.2012 в 14:03:56
Господа, нужно запитать привод автоматических ворот мощностью около 500 Вт. Как скажите, подойдет ли такой провод (алюминий, сечение жилы 2,5 мм2). Провод хочу проложить в земле. Расстояние до ворот 11 м. Какая технология прокладки под землей?
31.12.2012 в 14:17:20
Если Вас не смущает, что в быту аллюминий можно использовать только на подводе к дому, то делайте:) Протаскиваете кабель в металлорукав, роете траншею, кладёте туда кабель и закапываете:)
31.12.2012 в 14:18:49
Роем траншею 0,8 м, выравниваем дно, сыпем подсыпку из песка (не комки смёрзшиеся, не острый щебень, а песок рассыпчатый!) толщиной 5-7 см, укладываем в траншею змейкой кабель, сверху засыпаем немного (те же 5-7 см) песком, укладываем ряд кирпичей для защиты кабеля при случайных раскопках, сверху засыпаем всё грунтом.
31.12.2012 в 14:19:33
ksiman написал : Если Вас не смущает, что в быту аллюминий можно использовать только на подводе к дому, то делайте:)
Его не смущает, ибо это за пределами жилых помещений и вообще помещений.
31.12.2012 в 14:20:59
ksiman написал : Если Вас не смущает, что в быту аллюминий можно использовать только на подводе к дому, то делайте
Вроде алюминий только внутри дома нельзя. Для подземной прокладки лучше конечно бронированый кабель взять.
А этот, как минимум, в трубу ПНД просится для механической защиты.
31.12.2012 в 14:23:40
web-rr написал : Роем траншею 0,8 м, выравниваем дно, сыпем подсыпку из песка (не комки смёрзшиеся, не острый щебень, а песок рассыпчатый!) толщиной 5-7 см, укладываем в траншею змейкой кабель, сверху засыпаем немного (те же 5-7 см) песком, укладываем ряд кирпичей для защиты кабеля при случайных раскопках, сверху засыпаем всё грунтом.
Да так кладут кабель 10кВ:eek: Тут всего 11м и на своём участке...
31.12.2012 в 14:24:49
Oleg_Zh, Вроде АВВГ, но такое ощущение, что изоляция жил - полиэтилен. Впрочем, для земли это даже лучше.
ksiman, > 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
Конечно, небронированный кабель нужно ложить в песчаную подушку.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
31.12.2012 в 14:26:17
ksiman написал : Протаскиваете кабель в металлорукав
Господь с Вами!
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
31.12.2012 в 14:29:44
Kamikaze написал : Господь с Вами!
Нормальный металлорукав в земле переживёт ворота:) Про аллюминий - подзабыл библию, надо на ночь почитать...
31.12.2012 в 14:36:14
В трубу ПНД как писали выше или в гофру предназначенную для прокладки в земле.
31.12.2012 в 14:40:12
Khlebnikov написал : В трубу ПНД как писали выше или в гофру предназначенную для прокладки в земле.
Основания для утверждения?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу