chuco написал :
После выключения вводного пакетника (4) и автоматов (3) между клеммами имеются следующие напряжения:
У Вас пакетник не отключил фазу, а только ноль (понял с диалога). А контролька при отключенных АВ горит через счетчик.
С одной стороны это хорошо. Показывает, что на нулевой колодке Вашей квартиры нет чужих нулей. Но и очень плохо. Если бы были, то возможно полетела бы техника. Утверждать не могу, так как нет визуального осмотра стояка справа, где фазные орехи (один или три).
ksiman написал :
Назначение зелёного орешка не очевидно
Это нулевая колодка квартиры № Д.
ksiman написал :
1 - на землю никак не похоже и скорее напоминает рабочий ноль
Это зануление. Приходящие нули на квартиры находятся на пластине справа внизу. Справа от нижнего правого счетчика.
chuco написал :
Т.е. имеет ли смысл пинать обслуживающую организацию, чтобы проверили стояк?
Они просто обязаны привести эт. щит в проектное состояние. Это входит в текущий ремонт (платим ежемесячно).
Kamikaze написал :
Надо менять пакетник на двухполюсный автомат.
Это правильное решение.
Но это уже платная услуга.
chuco написал :
На пакетник в щите идет только ноль (т.е. используются только два контакта пакетника, на двух других ничего). Так пакетник фазу не разрывает, а разрывает ноль, то ничего удивительного, что между землей и фазой 220 В - нет.
По фото не видно всех клемм Вашего пакетника.